1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Есть давно работающий проект на PLC «Simatic S7-300» (incl. CPU 313C-2 DP) + обычный ПК с "TraceMode" в качестве SCADA. На ПК установлены только «Simatic NET» и коммуникационный процессор (сетевая "Profibus-DP" плата) CP5613A2.
Проектанты не стали устанавливать STEP7 и поэтому новые версии проекта приходится загружать, напрямую подключившись к CPU по MPI-разъёму, отчего я, каждый раз, пребываю в состоянии неописуемого восторга, так как приходиться та-щиться с ноутом в другой цех метров 500. Ну потом, есс-нно обратно столько же.
Второй разъём CPU ("Profibus-DP") занят, т.к. через него осуществляется связь между CPU и ПК (со SCADA -дой).
Проект для локальной АСУТП имеет небольшое количество аналоговых (около 30 шт.) и дискретных сигналов (не более 15).

Встали задачи :

1. Взять новый ПК, установить на него Win10, вместо Win7, используемой сей-час на старом ПК и настроить на нём "скаду" для обмена с PLC.
HW для PLC «SIEMENS», при этом, не меняется.

2. SCADA :
Варианты :
2.1 Установить и настроить старую "скаду" с "TraceMode" - это базовый вари-ант, т.к. проект уже есть и в этом случае всё должно настроиться и заработать гораз-до быстрее ;
2.2 Запасной вариант - на WinCC (если 1-й вариант по к/л причинам не срабо-тает или затянется. WinCC - проект придётся разрабатывать с 0-ля. Это долго.)
2.3 Есть и 3-й вариант. Если быстро получится 1-й, то потом будем потихоньку разрабатывать 2-й.

3. Необходимо обеспечить удалённый доступ к PLC с моего рабочего места.

Ранее тем, что описано в этом пункте, мне заниматься не приходилось, поэтому прошу прокомментировать мои "догадки" словами (ДА / НЕТ) или выделить цветом, чтобы не отнимать у вас много времени на рукоприкладство по "клаве".

Позже, на п.4.1, пришёл к выводу, что для того, чтобы иметь удалённый дос-туп к PLC, с моего рабочего места, мне однозначно, вместо «Simatic NET» (как по проекту), придётся на новый ПК ставить весь пакет STEP7 целиком. Т.к. он в себя включает и «Simatic NET» тоже (ДА / НЕТ).


3.1 Так как в составе PLC нет Ethernet - коммуникационного процессора, то подключиться к PLC можно будет только через плату CP5613A2, установленную в ПК (ДА / НЕТ).
3.2 Для этого необходимо на новый ПК установить пакет STEP7 (ДА / НЕТ), к о т о р ы й :

3.2.1 в случае со "скадой" "TraceMode", имея в своём составе софт «Simatic NET», обеспечит :
- удалённое подключение "offline" STEP7 – проекта к проекту в PLC “online” (ДА / НЕТ) ;
- наличие ОРС-сервера "OPC Scout" (ДА / НЕТ),

- с помощью драйвера на CP5613A2 обеспечит обмен данными между "OPC Scout" и PLC через "PROFIBUS" (ДА / НЕТ) ;

и потом каким-то образом (пока ХЗ каким) будет передавать их в "TraceMode".


Согласно проекта, разработчики в нём используют БД MySQL. Но пока мне не совсем понятно, в каком месте и как она "втыкается" в процесс обмена тэгами между PLC и "TraceMode RT" и как она взаимодействует с "OPC Scout" ????

3.2.2 в случае со WinCC - "скадой", имея в своём составе «Simatic NET» софт, обеспечит :
- удалённое подключение "offline" STEP7 – проекта к проекту в PLC “online” ;
- с помощью драйвера на CP5613A2, обеспечит обмен данными между PLC и БД «MS SQL for WinCC», через "PROFIBUS", (ДА / НЕТ) ;
- наличие "Station Configuration Editor", с помощью которого можно будет сконфигурировать т.н. «Simatic Station» -
ну и т.д., согласно руководству по конфигурированию «Simatic Station» на базе обычного ПК.

Тут, в принципе, с п.3.2.2 всё более-менее ясно.


4. Например, если получится вариант 1 (см. п.2.1) с "TraceMode RT" и он зара-ботает "по месту", то как потом можно будет (и можно ли) установить и настро-ить на том же ПК заново разработанный WinCC - проект ???

4.1 Наверное, можно установить на новый ПК не только "TraceMode RT", но также и WinCC полностью. Но пока WinCC не запускать, запустить тогда когда бу-дет готов новый WinCC проект ???
Нужно ли будет доустанавливать к/л дополнительный софт, если на новом ПК потребуется перейти с "TraceMode RT" на WinCC RT ?

Заранее спасибо всем, кто хотя бы дочитал до конца :-)

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение POV »

Воткнуть в ПЛК СР343-1 Lean. Перейти на езернет. Перевести старую скаду на езернет (тут не разу не спец по трайсмоду). Старую скаду на виртуалке поднять под Вин10. Иметь все это по езернет хоть из африки.
После можно еще продать СР5613А2 нуждающимся (иногда отказаться от нее сложнее чем у вас).

Vadim K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 12:23
Имя: Вадим К
Страна: Россия
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение Vadim K »

Если целью стоит обновление ПК и обеспечение доступа к PLC от ПК, то для минимизации работ достаточно заменить штекер подключения профибас к CP5613A2 на ПК: есть штекеры с доп. разъемом для подключения программатора и без него, судя по тексту, у вас без "доп.". Все остальное оставить, как есть

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение alex3110 »

POV писал(а): 02 авг 2023, 23:57 Воткнуть в ПЛК СР343-1 Lean. Перейти на езернет. Перевести старую скаду на езернет (тут не разу не спец по трайсмоду). Старую скаду на виртуалке поднять под Вин10. Иметь все это по езернет хоть из африки.
После можно еще продать СР5613А2 нуждающимся (иногда отказаться от нее сложнее чем у вас).
Ethernet оно, конечно, дело хорошее, но и СР343-1 Lean взять особо-то неот-куда. Особенно в нынешней ситуации. Тем более, на заводе проходит год (в луч-шем случае пол-года), от момента заказа до получения к/л электронной вещицы.
Поэтому придётся работать с тем, что есть.

Сегодня я переспал со своими мыслями-скакунами и пришёл к выводу, что для всех «хотелок» однозначно придётся ставить пакет STEP7, т.к. он обеспечит (???) всё, что ранее обеспечивал «Simatic NET» на старом ПК, т.к. STEP7 уже имеет в своём составе «Simatic NET» (вроде как ???, ХОТЯ я не видел в списке уже установленных на новый ПК компонентах пакета STEP7, что-то похожего на "*NET, Simatic NET, NCM и т.д." .
Хотя в "ReadMe" к установщику STEP7 утверждают, что драйвер для нужной мне СР5613А2 в пакете STEP7 присутствует.
НО опять же, в том списке также нет "OPC Scout" .
И где мне его взять ?
Так и придётся, что-ли, устанавливать «Simatic NET», где этот "OPC Scout" точно есть ?

Также STEP7 обеспечит корректировку STEP7 – проекта и требуемое «ONline» подключение к PLC, с загрузкой обновлённым программных модулей, на что «Simatic NET» не способен.

Теперь остаётся вопрос со SCADA.

Думаю так, что сразу, после STEP7, заодно надо будет установить и WinCC CS + RT.
Приоритетным пока является SCADA на "TraceMode".
Вопросы теперь такие :
- не будут ли они (WinCC и "TraceMode") конфликтовать между собой ;
- можно ли сименосовский софт настроить на одном и том же «хосте» ПК (без «виртуалок») так, чтобы он работал для каждой из SCADA ?

Ну, понятное дело, что одновременно мы обе «скады» использовать не будем.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение alex3110 »

Вот нашёл в STEP7_V5_6_SP1_README.pdf
.......
Hardnet modules
If you use the Industrial Ethernet network card CP 1613/23 or the PROFIBUS cards
CP 5613/14, you require the optional package SIMATIC NET PC additionally in a version
compatible with STEP 7 V5.6 SP1 (see Compatibility list S7KOMP_B.PDF in the installation
directory "STEP 7").

Т.е. однозначно, к уже установленному STEP7_V5_6_SP1, придётся доустанавливать optional package SIMATIC NET, чтобы иметь нужный "OPC Scout".

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Upgrade "софта" на "Simatic PC Station" (включая «Windows»).

Сообщение POV »

alex3110 писал(а): 03 авг 2023, 09:29 Ethernet оно, конечно, дело хорошее, но и СР343-1 Lean взять особо-то неот-куда. Особенно в нынешней ситуации.
Вообще не проблема, иногда даже быстрее. Этого модуля даже на складах в России полно должно быть. А еще есть китайские клоны.

Пакеты Step7, апгрейды к ним, Simatic NET, апгрейды к нему до нужных версий и т.д. вы видимо считаете бесплатными?
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»