1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Compact GuardLogix5380

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение b3g1nasutp »

Всем привет! Подскажите, что за зверь такой контроллер безопасности Compact GuardLogix5380 (5069-L306ERMS2)? Чем он отличается от "обычного" контроллера, к примеру, того же самого CompactLogix или ControlLogix? Нашел, что он обеспечивает уровень безопасности SIL2.
SIL2:
Ущерб: Травматизм персонала
Допустимое число отказов: 1 на 1 млн. часов

Т.е. по сравнению с обычным контроллером, он является более отказоустойчивым? Какие еще есть преимущества? Спасибо за ответы.

ITop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 13:49
Имя: Погодин И. И.
Поблагодарили: 8 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение ITop »

В сериях GuardLogix помимо основной программы выполняется Safety программа, обеспечивающая нужный уровень безопасности персонала. Имея Safety входа/выхода, привода по сети Ethernet/IP и другие подобные устройства можно обеспечивать обработку аварийных кнопок, дверей, замков, фотобарьеров с двухканальными тактируемыми сигналами и останавливать исполнительные устройства.

При этом гарантируется именно быстрое отключение, а не отказоустойчивость.

Фактически такой контроллер является свободно (почти) программируемым Safety-реле (PILZ, например).
При этом в нём удобно реализовывать и всю Safety-схему, особенно если она сложная и увязывать её с основной программой управления.

Если нужна именно отказоустойчивость, то нужно смотреть в сторону резервирования.

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение b3g1nasutp »

ITop писал(а): 01 авг 2023, 17:00 .. можно обеспечивать обработку аварийных кнопок, дверей, замков, фотобарьеров с двухканальными тактируемыми сигналами и останавливать исполнительные устройства.
То же самое же делает и обычный контроллер
ITop писал(а): 01 авг 2023, 17:00 При этом гарантируется именно быстрое отключение, а не отказоустойчивость.
Т.е. упор делается на быстродействие? Просто не совсем понятно, что такого может контроллер безопасности, чего не может обычный контроллер

ITop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 13:49
Имя: Погодин И. И.
Поблагодарили: 8 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение ITop »

b3g1nasutp писал(а): 02 авг 2023, 10:26 То же самое же делает и обычный контроллер
Обычный может только если через Safety-реле. В обычном нет Safety-задачи, инструкций обработки Safety-устройств, уровень SIL2 или SIL3 не обеспечивается.
b3g1nasutp писал(а): 02 авг 2023, 10:26 Т.е. упор делается на быстродействие? Просто не совсем понятно, что такого может контроллер безопасности, чего не может обычный контроллер
Упор делается на сертифицированное решение по безопасности (безопасному отключению). Достигается разными способами: более высокие показатели по отказоустойчивости (в том числе возможность повысить уровень до SIL3, установив второй процессор - safety partner), гарантированное время отклика (приоритет) в задаче, проверенные и подписанные инструкции и код, специализированные модули I/O, работа по протоколу CIP Safety (SIL3 по Ethernet/IP) и т.п.

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение b3g1nasutp »

Подскажите еще, может ли этот контроллер безопасности работать самостоятельно или ему нужен обязательно контроллер-компаньон?

ITop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 13:49
Имя: Погодин И. И.
Поблагодарили: 8 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение ITop »

b3g1nasutp писал(а): 10 авг 2023, 17:31 Подскажите еще, может ли этот контроллер безопасности работать самостоятельно или ему нужен обязательно контроллер-компаньон?
Этот может. Но при этом будет только SIL 2/PLd. Если нужен SIL 3/PLe, то тогда партнёр обязателен. Но он вроде бы стоит в разы дешевле, чем основной.

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение b3g1nasutp »

Для роли партнёра нужен какой-то конкретный контроллер (например, CompactLogix 5380) или подойдет любой CompactLogix?

ITop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 13:49
Имя: Погодин И. И.
Поблагодарили: 8 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение ITop »

b3g1nasutp писал(а): 11 авг 2023, 08:43 Для роли партнёра нужен какой-то конкретный контроллер (например, CompactLogix 5380) или подойдет любой CompactLogix?
Я извиняюсь, был невнимателен, отдельный процессор-партнёр у ControlLogix, а у вас Compact - там он встроен уже, вам просто нужно выбрать нужную модель процессора. Для SIL3 на конце будет цифра 3, пример "5069-L380ERMS3"

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение b3g1nasutp »

Подскажите, есть ли возможность использовать процессор GuardLogix 5069-L380ERMS2 и модуля ввода/вывода ControlLogix?

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

Compact GuardLogix5380

Сообщение automaticj »

b3g1nasutp писал(а): 14 авг 2023, 07:57 Подскажите, есть ли возможность использовать процессор GuardLogix 5069-L380ERMS2 и модуля ввода/вывода ControlLogix?
Процессор GuardLogix может подключаться к стойке ввода-вывода ControlLogix через Ethernet/IP.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»