ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
Приветствую, подскажите по модулю аналоговых выходов ET200M
Analog output module SM 332; AO 8 x 12 bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
Если модуль сконфигурирован на токовый выход 4-20mA нужно ли выход Mana подключать к 0V DC (к тому же выводу что и PIN20 (M).
В наших проектах мы никогда не объединяли выхода Mana с 0V DC.
И все работает без проблемм.
А теперь задумался а как правильно и когда стоит так делать?
У нас минус с блока питания 24V DC всегда заземлен (если это влияет на ответ).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 38 раз
ET200M AO Аналоговый выход выход Mana – подключать к минусу 24V?
Я не подключаю. Тоже все работает.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6