1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

FX5U-32MR/ES

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Ответить

Автор темы
iteng
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

FX5U-32MR/ES

Сообщение iteng »

Доброго дня форумчане. Контроллер FX5U-32MR/ES
Вопрос:
Пытаюсь добавить четвертый модуль расширения FX5-16EYR/ES к существующим трем модулям:
1. FX5-16EX/ES;
2. FX5-16EYR/ES;
3. FX5-16EYR/ES.
Проверка питания модулей выдает ошибку(таблица подсвечивается желтым цветом) - Remaining Current (mA) минус 60; Power Supply (mA) 400.
Это означает, что надо подключать внешнее питание?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

FX5U-32MR/ES

Сообщение Andreyit »

У FX5U-32MR/ES запас по питанию для расширений 400мА, одно расширение выходов FX5-16EYR/ES жрет 125мА, входов FX5-16EX/ES - 85мА и получаем 335мА. Вам надо FX5-1PSU-5V или FX3U-1PSU-5V, чтобы увеличить лимит на 300мА. Или менять и брать FX5-32ER/ES у которого свое питание + он может подпитывать еще на 250мА расширение что будет после него.

Автор темы
iteng
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

FX5U-32MR/ES

Сообщение iteng »

Все понятно. Спасибо.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»