1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с АВР

Генераторы, электростанции, накопители и силовые агрегаты

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Fool
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2023, 09:02
Имя: Иван
Страна: Казахстан
город/регион: Атырау
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с АВР

Сообщение Fool »

Добрый день. Я хотел обратится за помощью. Проблема в следующем. Подключён авр, но генератор запускается когда майнс поступает на панель если стоит на авто. Приходится генератор держать на ручном режиме. Посоветовался с человеком который вроде неплохо разбирается говорит у них такое было и замена панели исправляла данную проблему. Помогите кто чем может как говорится. Заранее благодарю и прошу извинить что если не правильно оформил тему. Со временем научусь. :thankyou:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Проблема с АВР

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Нужно больше информации.

Подозреваю что на ДГ стоит контроллер, который занимается АВР. И неплохо бы знать какой. Вам нужно подключиться к контроллеру и снять с него журналы событий и аварий, или в крайнем случае просмотреть эти журналы с дисплея (тогда выписать из него записи прямо по секундам одно за другим), разумеется не все а только за период времени когда была проблема. По ним уже можно что-то сказать. Без них - ничего не понятно.

Если контроллер DEIF то можете полностью прочесть из контроллера параметры и прислать. Возможно там просто отключен режим АВР в настройках.

Хотя бы фото присылайте, фотоаппарат же в каждом телефоне есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Fool
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2023, 09:02
Имя: Иван
Страна: Казахстан
город/регион: Атырау
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с АВР

Сообщение Fool »

Jackson писал(а): 29 июн 2023, 10:43 Добрый день!

Нужно больше информации.

Подозреваю что на ДГ стоит контроллер, который занимается АВР. И неплохо бы знать какой. Вам нужно подключиться к контроллеру и снять с него журналы событий и аварий, или в крайнем случае просмотреть эти журналы с дисплея (тогда выписать из него записи прямо по секундам одно за другим), разумеется не все а только за период времени когда была проблема. По ним уже можно что-то сказать. Без них - ничего не понятно.

Если контроллер DEIF то можете полностью прочесть из контроллера параметры и прислать. Возможно там просто отключен режим АВР в настройках.

Хотя бы фото присылайте, фотоаппарат же в каждом телефоне есть.
Ещё раз добрый день. Благодарю что отписались. В общем разобрались. Панель фазы видит от сети, а не видела фазировку от сети. Зашли через ноут выставили параметры. Панель DSE 7320.
Ответить

Вернуться в «Генерирование, накопление и распределение энергии»