Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

Всем привет!
Сразу скажу это мой первый проект на сименс WinCC RT, так что может ответ очевиден, но я честно искал и не нашел )
В общем пишу проект визуализации на TIA Portal V16. под существующий проект на cpu 315-2 pn/dp.
Теперь обо всём по порядку.
На производстве стояла связка HMI MP377 12" Touch + cpu 315-2 pn/dp.
HMI MP377 перегорела без возвратно.
Приняли решение писать программу визуализации на PC.
Всё шло ровно, пробное окно создано, тэги созданы, соединение с CPU назначено (PROFINET interface), адрес как в CPU.
Перепробовал разные варианты связи, но достучаться в CPU не могу.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение Parliament74 »

Надо разбираться, почему нет связи с контроллером, начиная от проверки наличия пинга от ПК с WinCC до контроллера и далее. Никаких проблем быть не должно при правильной настройке.

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

пинг от CPU есть. всё ок проходит.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение M3f »

KIPSHOP, какая у вас WinCC, Pro или Advanced?
Сделайте и скиньте скриншоты окна "connections" для WinCC и вашего PLC, что у вас в настройках "PG/PC interface", скиньте логи вашего подключения.
Дальше будем думать.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

Изображение
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение M3f »

KIPSHOP писал(а): 26 июн 2023, 11:17Изображение
Вы не приложили скриншота, не дали никаких комментариев в этом сообщении. Создается впечатление, что вы не особо заинтересованы в получении ответа на ваш вопрос.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение v0v »

KIPSHOP писал(а): 26 июн 2023, 09:19 HMI MP377 перегорела без возвратно.
Вы не пишете на какую панель хотите заменить сгоревшую(TIA использует только новые панели). Если программу написали, то симулируете или с готовым железом пробуете. В графе conections связь панели с контроллером, где прописан IP должна быть не подсвечена. Это значит настроили в профинет все правильно. PC\PG inteface должна стоять ваша сетевая плата в одной подсети с контроллером и паналью.

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Если Вы используете SimaticManeger то в TIA c wincc включите plc и пропишите хотя бы один тег контроллера

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

Писал в начале Приняли решение писать программу визуализации на PC

Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
вот что у меня в TIA Portal

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
вот ещё

Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
и вот ещё
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение v0v »

Если используете RT то посмотрите на PC PC\PG interface

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

"Если используете RT то посмотрите на PC PC\PG interface"

это где?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение M3f »

KIPSHOP, в панели управления Windows можно найти (Set PG/PC Interface).
Подскажите, а у вас программа для PLC написана в Step7 и вы её будете переносить в TIA?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

программа для PLC написана в Step7, переносить в TIA16 нельзя, модули старые установлены. TIA16 их не поддерживает

zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение zromz »

2023-06-26_15-58-33.png
вот такую картинку покажите
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

Так это выглядит у меня
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение zromz »

KIPSHOP писал(а): 26 июн 2023, 22:59 Так это выглядит у меня
Не совсем понял, для чего вводить в проект TIA Portal hmi -connection Ведь интеграции у вас с тегами все равно нет ? Я не сильно большой спец в WinCC , но обычно достаточно просто сделать соединения как в моем примере для тегов и все. В проекте вообще можно не добавлять станцию S7. Может здесь собака зарыта ?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 802
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение POV »

zromz писал(а): 26 июн 2023, 23:18 Не совсем понял, для чего вводить в проект TIA Portal hmi -connection Ведь интеграции у вас с тегами все равно нет ? Я не сильно большой спец в WinCC
Можно конечно теги и вручную создавать, но для связи между порталом и проектом в классическом Step7 придуман proxy PLC в портале, и все ваши теги доступны будут.

zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение zromz »

POV писал(а): 27 июн 2023, 00:09 но для связи между порталом и проектом в классическом Step7 придуман proxy PLC в портале
Буду признателен, если подскажете , где это, а то - грешен , именно вручную и ввожу тэги.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение Roman_33 »

Замените в портале ваш 300-ый на PLC-Proxy. Затем вытяните теги из проекта Step7.
Безымянный.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение M3f »

zromz, вот вам пару примеров: P.S. Используйте VPN для скачивания файлов.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
KIPSHOP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 07:09
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
город/регион: Гродно
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Связь PLC S7 300 и WinCC RT в TIA Portal V16

Сообщение KIPSHOP »

zromz писал(а): 26 июн 2023, 23:18 Не совсем понял, для чего вводить в проект TIA Portal hmi -connection Ведь интеграции у вас с тегами все равно нет ? Я не сильно большой спец в WinCC , но обычно достаточно просто сделать соединения как в моем примере для тегов и все. В проекте вообще можно не добавлять станцию S7. Может здесь собака зарыта ?
Так в этом то и вся проблема, наворотил связей и не работает.
Вопрос решился, создал новый проект, настроил connection, HMI_connection не использовал.
Всё заработало.
Всем спасибо.
Ответить