1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Квитирование всех алармов

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Bulatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 06:12
Имя: Булат
Страна: Казахстан
город/регион: Алма-Ата

Квитирование всех алармов

Сообщение Bulatos »

В WinCC для квитирования всех отображенных алармов было AXC_OnBtnVisibleAckn("Main.pdl", "Control1");
А что вместо этого сейчас в TIA-portal?

karriandr
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2023, 02:28
Имя: Дмитрий

Квитирование всех алармов

Сообщение karriandr »

Функция AXC_OnBtnVisibleAckn не поддерживается уже давно. С версии WInCC 7.0
Используй ToolbarButtonClick для AlarmControl, как пример:
SetPropDouble(lpszPictureName,"AlarmControl","ToolbarButtonClick",11)
Где "11" - это Group acknowledgment
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»