Подскажите, пожалуйста. Правильно понял по схеме включения GT12DF?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модули DCS CREVIS
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 10:35
- Имя: Одот Автоматизация
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
- Забанен: Бессрочно
Модули DCS CREVIS
Работать будет. Схема соответствует NPN/SOURCE DI. GT-12DF может и в NPN, и в PNP вариантах работать.
Не делайте так схемы. Символ PE это защитное заземление, не функциональное. Применять цепи защитного заземления для участков цепей управления это неправильно. В аварийном режиме работы электроустановки словите отказ каналов контроллера из-за продольной помехи легко. Делайте COM дискретных и аналоговых цепей на сборных клемниках и землите по правилам организации функционального заземления.
Не делайте так схемы. Символ PE это защитное заземление, не функциональное. Применять цепи защитного заземления для участков цепей управления это неправильно. В аварийном режиме работы электроустановки словите отказ каналов контроллера из-за продольной помехи легко. Делайте COM дискретных и аналоговых цепей на сборных клемниках и землите по правилам организации функционального заземления.