Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
strs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 12 раз

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение strs »

Здравствуйте!

Имеется работающий ПЛК серии S7-1200, понадобилось увеличить количество датчиков. Был куплен новый модуль, прописан в TIA-portal, подключен, обвязан. Обновленный проект был залит в CPU, но новый модуль он не видит (при онлайн-подключении он помечен как отсутствующий), а на самом модуле мигает зеленая лампочка (на остальных она горит постоянно).

Там есть какая-то хитрость, в обновлении конфигурации железа, или она должна автоматически обновляться вместе с загрузкой проекта?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение Roman_33 »

Тут два варианта, либо в проекте "прописали" не совсем тот модуль, либо не загрузили железо.
Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение Михайло »

Не соединили физически.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение Roman_33 »

При таких раскладах ЦПУ ошибкой замигал бы. А вот если ошибиться с версией модуля или не загрузить железо вовсе, будет картина как у автора (по крайней мере из личного опыта).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
strs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 12 раз

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение strs »

Roman_33 писал(а): 19 июн 2023, 18:59 При таких раскладах ЦПУ ошибкой замигал бы. А вот если ошибиться с версией модуля или не загрузить железо вовсе, будет картина как у автора (по крайней мере из личного опыта).
ЦПУ ошибкой мигает, да.
Roman_33 писал(а): 19 июн 2023, 18:28 Тут два варианта, либо в проекте "прописали" не совсем тот модуль, либо не загрузили железо.Безымянный.jpg
Во, это я и не сделал ("download hardware configuration"), спасибо! Завтра проверю.

Автор темы
strs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 12 раз

Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200

Сообщение strs »

Все получилось. Я понял свою ошибку - оказалось, что для загрузки конфигурации железа в ЦПУ, нужно, чтобы контроллер был оффлайн, иначе этой опции просто нет (по крайней мере в TIA Portal 17). Для меня это оказалось не очевидным.
Спасибо!
Ответить