Здравствуйте!
Имеется работающий ПЛК серии S7-1200, понадобилось увеличить количество датчиков. Был куплен новый модуль, прописан в TIA-portal, подключен, обвязан. Обновленный проект был залит в CPU, но новый модуль он не видит (при онлайн-подключении он помечен как отсутствующий), а на самом модуле мигает зеленая лампочка (на остальных она горит постоянно).
Там есть какая-то хитрость, в обновлении конфигурации железа, или она должна автоматически обновляться вместе с загрузкой проекта?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200
Тут два варианта, либо в проекте "прописали" не совсем тот модуль, либо не загрузили железо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200
При таких раскладах ЦПУ ошибкой замигал бы. А вот если ошибиться с версией модуля или не загрузить железо вовсе, будет картина как у автора (по крайней мере из личного опыта).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
- Имя: Владислав
- Страна: РФ
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 12 раз
Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200
ЦПУ ошибкой мигает, да.
Во, это я и не сделал ("download hardware configuration"), спасибо! Завтра проверю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
- Имя: Владислав
- Страна: РФ
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 12 раз
Добавление нового модуля в конфигурацию S7-1200
Все получилось. Я понял свою ошибку - оказалось, что для загрузки конфигурации железа в ЦПУ, нужно, чтобы контроллер был оффлайн, иначе этой опции просто нет (по крайней мере в TIA Portal 17). Для меня это оказалось не очевидным.
Спасибо!
Спасибо!