Все доброго дня. Есть такой профинетовский
модуль . К нему есть доступ по web - интерфейсу, но при попытке подключить его к ПЛК через профинет, получаем ошибку
.Первоначально пытались присоединить его на оборудовании к S7-1512, после неудачных попыток , утащил к себе в лабораторию и пытаюсь его связать с имеющимся у меня в резерве S7-315 .
2023-06-11_13-41-53.png
2023-06-11_13-46-38.png
2023-06-11_13-50-03.png
. Пытался то же самое сделать через старый, добрый Simatic Manager, в буфере обмена имеем в принципе то же самое - недоступен Distributed I/0s , и нет адреса периферии I/O access error, reading.
Diagnose.txt
. Однако кая я ранее говорил, через web этот BNI PNT-508-105-Z015 прекрасно виден и с ним можно работать. Далее идем в accessible devices (там этот модуль тоже виден и определяется) и смотрим его онлайн статус
2023-06-11_14-16-17.png
Еще могу добавить, что в процессе online access диагностики замечал, что пропадал MAC адрес BNI PNT-508-105-Z015, но сейчас при написании темы и делая скриншоты, больше этого глюка не увидел. TIA Portal V17, gsd файл для этого модуля на сайте один - единственный -gsdml-v2.34-balluff-bni-pnt-508-105-z015-20210401.xml . У модуля firmware version V3.4 , hardware product version - 7. Был бы еще один аналогичный, но только один экземпляр к сожалению. Прошу совета и новых идей, как это или пофиксить, или конкретно диагностировать неисправность модуля.