Нет связи PLC с устройством Balluff BNI PNT-508-105-Z015

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

Нет связи PLC с устройством Balluff BNI PNT-508-105-Z015

Сообщение zromz »

Все доброго дня. Есть такой профинетовский модуль . К нему есть доступ по web - интерфейсу, но при попытке подключить его к ПЛК через профинет, получаем ошибку

Код: Выделить всё

Not reachable
.Первоначально пытались присоединить его на оборудовании к S7-1512, после неудачных попыток , утащил к себе в лабораторию и пытаюсь его связать с имеющимся у меня в резерве S7-315 .
2023-06-11_13-41-53.png
2023-06-11_13-46-38.png
2023-06-11_13-50-03.png
. Пытался то же самое сделать через старый, добрый Simatic Manager, в буфере обмена имеем в принципе то же самое - недоступен Distributed I/0s , и нет адреса периферии I/O access error, reading.
Diagnose.txt
. Однако кая я ранее говорил, через web этот BNI PNT-508-105-Z015 прекрасно виден и с ним можно работать. Далее идем в accessible devices (там этот модуль тоже виден и определяется) и смотрим его онлайн статус
2023-06-11_14-16-17.png
Еще могу добавить, что в процессе online access диагностики замечал, что пропадал MAC адрес BNI PNT-508-105-Z015, но сейчас при написании темы и делая скриншоты, больше этого глюка не увидел. TIA Portal V17, gsd файл для этого модуля на сайте один - единственный -gsdml-v2.34-balluff-bni-pnt-508-105-z015-20210401.xml . У модуля firmware version V3.4 , hardware product version - 7. Был бы еще один аналогичный, но только один экземпляр к сожалению. Прошу совета и новых идей, как это или пофиксить, или конкретно диагностировать неисправность модуля.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Нет связи PLC с устройством Balluff BNI PNT-508-105-Z015

Сообщение Parliament74 »

У модуля Profinet-имя задано?
Попробуйте через Proneta сеть просканировать и посмотреть, какое имя / IP-адрес у устройства назначены.
Там же можно и назначить будет Device Name, если оно не назначено...

Автор темы
zromz
освоился
освоился
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 34 раза

Нет связи PLC с устройством Balluff BNI PNT-508-105-Z015

Сообщение zromz »

Parliament74 писал(а): 11 июн 2023, 16:05 У модуля Profinet-имя задано?
Спасибо за подсказку - да, имена были разные в проекте и у устройства, буду дальше копать