Добрый день, никто не сталкивался с частотными преобразователями Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O.
Случилось такая ситуация, на цеху стоит 5 САУ ГПА на агрегаты газоперекачивающие , в каждом стоит 6 таких модулей. В одной САУ были подключены заземляющие проводники , в 4 других нет. При грозовом фронте , выбило из строя как раз те модули, у которых было заземление. Вопрос в том надо ли оно там заземление на 33 клемму, кто то может эксплуатирует такие?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3
Вопрос заключается в том, КАКОЕ именно заземление было подключено и КАК дальше были расключены проводники заземления.
Обратите внимание, что Chassis Ground это отнюдь не "Защитная Земля", а шина подключения экранов, как и указано на Вашей иллюстрации.
При нормальном и грамотном подключении всех элементов системы уравнивания потенциалов (заземления), вне зависимости от их функционального назначения, заземление будет спасать от грозовых перенапряжений и радиопомех.
При бездумном соединении Chassis Ground c теми же проводниками PE, когда соединение с частями СУП оказывается в более чем одной точке, образуются контура протекания уравнивающих токов не через проводники заземления, а через различное оборудование, для этого не предназначенное.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Allen Bradley 1794-IJ2 Flex I/O Частотный вход 2 канала с терминалом 1794-TB3
Было подключено инструментальное заземление, дальнейшиее подключение сейчас будем проверять.
По электрической схеме принципиальной проектной стоит вот так подключение заземления, а подключено было на 33 клемму.
По электрической схеме принципиальной проектной стоит вот так подключение заземления, а подключено было на 33 клемму.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.