- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
unload программы S 315
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
unload программы S 315
Доброго дня.
Роскосмос. Встала установка. Поддержка присоединилась к санкциям.
Имею S-315 с модулями .
Задача 1 сделать резервную копию , чтоб не угробить установку кривыми руками.
Задача 2 убедится , что копия полная, при вероятно (возможно не исправном каком нибудь модуле)
прога вероятно написана в Step 7, можно ли её вытащить Тиапорталом (Step 7 не изучал вообще)
Есть ли достоверный материал по этой теме? Запустить нужно по любому.
Роскосмос. Встала установка. Поддержка присоединилась к санкциям.
Имею S-315 с модулями .
Задача 1 сделать резервную копию , чтоб не угробить установку кривыми руками.
Задача 2 убедится , что копия полная, при вероятно (возможно не исправном каком нибудь модуле)
прога вероятно написана в Step 7, можно ли её вытащить Тиапорталом (Step 7 не изучал вообще)
Есть ли достоверный материал по этой теме? Запустить нужно по любому.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
unload программы S 315
Клеммы 1(+24В) и 20 (-24В)
https://www.siemens-pro.ru/docs/simatic ... Data_r.pdf
Отправлено спустя 48 минут 23 секунды:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
Отправлено спустя 48 минут 23 секунды:
Нет, будете получать такое сообщение: Но вот если выгрузить проект в Step 7, возможно удастся мигрировать его в TIA Portal. (лично не пробовал)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
unload программы S 315
Проблема в том что TIA Portal у меня на компе под вин 10 , а Step 7 с ключем только под вин7. Для миграции обе должны быть на одном компе. Если у кого есть Step 7 под вин 10 буду благодарен
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Спасибо за русский мануал. Пошел читать. 24 вольта мерили, пошли мерить еще раз. Отпишусь.
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
Задействан только один модуль. На нем питание есть , остальные не задействаны. (на них светят SF )
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Так, что
Задача 1 сделать резервную копию , чтоб не угробить установку кривыми руками.
Задача 2 убедится , что копия полная, при вероятно (возможно не исправном каком нибудь модуле)
прога вероятно написана в Step 7, можно ли её вытащить Тиапорталом (Step 7 не изучал вообще)
Есть ли достоверный материал по этой теме? Запустить нужно по любому.
Прийдется лезть в чужой код. Хотелось бы советов , чтоб малой кровью.
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Спасибо за русский мануал. Пошел читать. 24 вольта мерили, пошли мерить еще раз. Отпишусь.
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
Задействан только один модуль. На нем питание есть , остальные не задействаны. (на них светят SF )
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Так, что
Задача 1 сделать резервную копию , чтоб не угробить установку кривыми руками.
Задача 2 убедится , что копия полная, при вероятно (возможно не исправном каком нибудь модуле)
прога вероятно написана в Step 7, можно ли её вытащить Тиапорталом (Step 7 не изучал вообще)
Есть ли достоверный материал по этой теме? Запустить нужно по любому.
Прийдется лезть в чужой код. Хотелось бы советов , чтоб малой кровью.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
unload программы S 315
По запросу "upload step7 project from plc" много наглядных примеров есть, как это сделать.
Пример: https://www.awc-inc.com/siemens-how-to- ... ep-7-v5-x/
Не каждым Тиапорталом можно вытащить проект даже из другой версии Тиапортала, если проект в классическом Step7 делался, то им и надо делать Upload:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-UA
После выгрузки проекта откройте Hardware и попробуйте перейти в Online - если получится, то значит Hardware успешно выгрузился (обычно если нет каких-то нестандартных устройств с GSD-файлами конфигурации и актуальные HSP стоят, всё нормально с этим получается).
Програмные блоки можно сравнить через Options - Compare Blocks - Online/Offline сделать.
Если сравнение никаких отличий не покажет, значит всё хорошо.
Единственное, выгруженная программа будет без комментариев и символьных имён, работать с ней будет то ещё удовольствие.
Ну и при последующей загрузке может возникнуть вопрос с Initial Values в блоках данных, надо тоже этот момент учитывать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
unload программы S 315
Автор! Вот про "встала установка" хотелось бы поподробнее. Как встала, при каких обстоятельствах (на ходу, вечером выключили, а утром не работает или еще что)? В каком состоянии ЦПУ (Run,Stop)? Подключена она к какой либо сети? И если у вас есть Step7, чего вы к Порталу привязались? Зачем вам миграция? Что бы что?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
unload программы S 315
Чтобы былО! ))
Не умеет человек Step 7. Да и ТИА, судя по всему - тоже.
Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот отсюда уже понятно, что опыта оч маловато
У Вас линейка S7-300. ПЛК 315й. От того, что проект сольете - оно не заработает. Причину надо искать, и она не в программном коде 99,9%
И в самом проекте сделать Вы ничего не сможете с таким багажом опыта. Так как сольете Вы STL код, без комментариев. А если там чего то в SCL написано было - туши фары и вовсе.
Но бэкап наше всё... Ну и опыт какой никакой, пока эту нехитрую операцию делаете - появится.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2023, 09:58
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
unload программы S 315
Простой установки два года. Авторы скрылись в неизвестном направлении. Мы сделали принципиальные схемы всех соединений. При пробных пусках выяснили отсутствие дискретного сигнала на выходе модуля в пятом слоте. Но при нажатии пальцем на панели в визуализации, сигнал проходит, на дискретном модуле 24 в появляется. Значит причина в какой то блокировке на программном уровне.
Имеем компьютер на котором была написана прога к установке. На ней Step 7 и WinCC . Но естественно без инструкций и коментариев. Задача запустить , не угробив все окончательно. В силу того , что авторы получили деньги и сбежали, их ищет след. ком. проще не становится. Я действительно, 5 лет назад написал одну прогу в тиапртале , и благополучно забыл как это сделал. Сам пишу на с++ и CodeSys.
Я в проекте хочу посмотреть , что блокирует пуск устройства, и нет ли таймера который , что то отсчитал и заблокировал работу .
В свете событий на украине запустить важно. Если есть желающие помочь с помощью , например Any Desk или лично ,это в г. Пересвет.
За возможно бонус.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
На сей момент сделал бекап и аплойд. Светлее стало не очень.
Имеем компьютер на котором была написана прога к установке. На ней Step 7 и WinCC . Но естественно без инструкций и коментариев. Задача запустить , не угробив все окончательно. В силу того , что авторы получили деньги и сбежали, их ищет след. ком. проще не становится. Я действительно, 5 лет назад написал одну прогу в тиапртале , и благополучно забыл как это сделал. Сам пишу на с++ и CodeSys.
Я в проекте хочу посмотреть , что блокирует пуск устройства, и нет ли таймера который , что то отсчитал и заблокировал работу .
В свете событий на украине запустить важно. Если есть желающие помочь с помощью , например Any Desk или лично ,это в г. Пересвет.
За возможно бонус.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
На сей момент сделал бекап и аплойд. Светлее стало не очень.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
unload программы S 315
Осталась мелочь - найти в Hardware этот модуль:
и далее уже в программе через Go To Location найти этот выход и понять (по крайней мере попытаться), как он работает, ну это если дело только в нём...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
unload программы S 315
Serrk, вот нет более приятной истории, чем задача с S7-300. Upload делается легко, запороленная флешка взламывается легко, баги ищутся легко (хоть в классике, хоть в портале), модули покупаются на раз-два (весь алиэкспресс ими завален). А ты тут почти неделю ерундой страдаешь, ну! Вот скажи, зачем тебе лезть в программу, которая два года спокойно работала до этого? 100% у тебя какая-нибудь цепь безопасности просто не собирается. Смотри, ты говоришь: кнопку на панели нажал — дискретный выход замкнулся? А куда этот выход ведёт ты посмотрел? Проект есть? или только ваши какие-то схемы, которые вы сами рисовали? Короба на фотке открыты, так вы там провода продергивали, смотрели что куда ведет?
ЗЫ. Пересвет — это там, где горе-фабрика подвесных потолков обанкротившаяся?
ЗЫ. Пересвет — это там, где горе-фабрика подвесных потолков обанкротившаяся?