1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПЛК FC5 производства компании Flexem

FC5, FL6, FL7, FL8

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Flexem

Закрыто

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Приветствую коллеги, представляем ПЛК FC5 производства компании Flexem.
На основе новой платформы FStudio-Unified для ПЛК и ЧМИ
Среда разработки бесплатная, дистрибутив можно взять здесь https://disk.yandex.ru/d/e-35xt2W2bDZ4A
ПЛК Flexem FC5.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

se_sib писал(а): 22 май 2023, 23:58Flexem
Значит так. Я установил FStudio 2.x (не Unified, только ЧМИ). Софт по содержанию очень похож на Weintek EasyBuilder Pro. Русифицирован, поддержка китайского, английского, русского, турецкого, корейского, иранского языков. Чувствуется, наш продукт.)))
Поддержка коммуникации с большим количеством ПЛК. Есть несколько драйверов связи с S7-1200/1500. А так список сильно пересекается с Weintekовским. В списке есть Systeme Electric!
Макросы на языке С (не Basic/Pascal, как у Weintek).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

se_sib писал(а): 22 май 2023, 23:58Приветствую коллеги, представляем ПЛК FC5 производства компании Flexem.
Сайт flexem.cn, на нём раздел PLC даже не кликабелен, Возможно и поддержки никакой не будет. На сайте можно найти (поковырявшись в "интуитивно понятном" полукитайском интерфейсе) софт Flexem PLC Software V1.2.5.3. то есть намного свежее версия чем Вы предлагаете на диске (1.00.2 - это на бету похоже).
Если он по цене сопоставим с ОВЕН-ПЛК, то лучше и брать ОВЕН-ПЛК, потому что по овну пользователей под боком много и худо-бедно поддержка будет.
Михайло писал(а): 23 май 2023, 11:37Я установил FStudio 2.x (не Unified, только ЧМИ)
Михайло писал(а): 23 май 2023, 11:37Поддержка коммуникации с большим количеством ПЛК
Это не тот софт - это софт под их HMI. А под ПЛК у них другой софт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Михайло писал(а): 23 май 2023, 11:37
se_sib писал(а): 22 май 2023, 23:58Flexem
Значит так. Я установил FStudio 2.x (не Unified, только ЧМИ). Софт по содержанию очень похож на Weintek EasyBuilder Pro.
Немного опишу ситуацию:
Flexem это один из самых крупных производителей панелей оператора в Китая (возможно самый крупный), очень много компаний продают под своими брендами их панели по всему миру. Есть те кто покупает у них в виде ОЕМ набора и меняет ряд комплектующих, т.е. клоны, но не полностью идентичные по железу.
Софт FStudio (лучше ставить 3-ю версию) это IDE только для панелей оператора.
Софт FStudio-Unified это новая платформа автоматизации ПЛК/ЧМИ. Можно программировать ПЛК FC5, а можно разрабатывать ЧМИ под их новую платформу HMI/SCADA с более продвинутым функционалом, графическими шаблонами(структурные объекты с наследованием), скрипты на Phyton, работа с базами данных, Веб-браузер, Веб-визуализация и т.д....

FC5 это первая серия ПЛК для простых(и не очень) систем, с небольшим кол-вом каналов ввода/вывода. Позже запустят другие серии ПЛК и полевой ввод/вывод на базе других, более компактных модулей ввода/вывода.
FSU_HMI.PNG
FSU3.JPG
FSU4.JPG
Отправлено спустя 19 минут 2 секунды:
Jackson писал(а): 23 май 2023, 12:39 Сайт flexem.cn, на нём раздел PLC даже не кликабелен, Возможно и поддержки никакой не будет. На сайте можно найти (поковырявшись в "интуитивно понятном" полукитайском интерфейсе) софт Flexem PLC Software V1.2.5.3. то есть намного свежее версия чем Вы предлагаете на диске (1.00.2 - это на бету похоже).
Если он по цене сопоставим с ОВЕН-ПЛК, то лучше и брать ОВЕН-ПЛК, потому что по овну пользователей под боком много и худо-бедно поддержка будет.
Оф.веб-сайт полностью обновили буквально несколько дней назад и не успели наполнить содержимым.
Flex Logic (Flexem PLC Software V1.2.5.3) можете даже не смотреть, он вам не понравится, это старый IDE под ПЛК серии FL3.
Все ПО поддерживает обновление Онлайн, через интерфейс Help-->Check Update, можно включить автоматическую проверку новых версий.
FSU 1.00.2 это крайняя версия, на следующей недели прилетит обновление.
Наша компания "Арт Технолоджи" официальный партнер Flexem и можно сказать единственный официальный представитель Flexem под оригинальным брендом в России.
FC5 по цене сопоставим с Овен ПР и даже дешевле с учетом функционала.

Гарантия 1 год, на складе в наличии много, тех.поддержку оказываем.
Мы плотно ведем работу с инженерами(R&D) Flexem над устранением багов, развитием и доработкой платформы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

se_sib писал(а): 23 май 2023, 13:04 Наша компания "Арт Технолоджи" официальный партнер Flexem и можно сказать единственный официальный представитель Flexem под оригинальным брендом в России.
Аккуратнее. Китайцы - те ещё барыги. Они каждому готовы выписать сертификат официального представителя - всё что угодно, что увеличит продажи. Иногда оказывается что ты вроде единственный, но таких единственных ещё три десятка, причём буквально под боком. Легко. Деньги-то не пахнут.
se_sib писал(а): 23 май 2023, 13:04Гарантия 1 год, на складе в наличии много, тех.поддержку оказываем.
:good:
При большом количестве вопросов можем на форуме под Flexem раздел сделать, как по Овен например. Но это если популярность будет (должны вопросы задавать). Можете там и модератором быть, это наложит определённые обязанности в части этого раздела. И надо понимать, что это не персонально под вас, а под весь интернет вообще независимо от конкуренции. То есть гнобить кого-то за то что купил не у вас - моветон. Здесь только про технику. Будет надо - в личку с этим.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Sergy6661 »

se_sib писал(а): 23 май 2023, 13:04 FSU 1.00.2 это крайняя версия, на следующей недели прилетит обновление.
Наша компания "Арт Технолоджи" официальный партнер Flexem и можно сказать единственный официальный представитель Flexem под оригинальным брендом в России
FSU 1.00.2 установил и начал делать тестовый проект. Первые впечатления- конфигуратор "железа" сделан неплохо, редактор ST поразил своей простотой и суровостью. Глобальные переменные в POU не "подтягиваются", суровый компилятор на них ругается, описание и аглифицированная справка есть, но толку с нее как с козла молока. Структуры заводить не пробовал, т.к не могу понять как работать с глобальными переменными. В общем народные китайские традиции программирования воплоти, хотя простота интерфейса очень заходит.

Техподдержку оказывать кто будет, земляки?

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

Установил я FStudio Unified 1.0.x из яндекс-диска.

Что ж, в отличие от Haiwell, софт более глубокий. Поддержка массивов, структур, в том числе вложенных друг в друга. Безымянные (анонимные) структуры не умеет, но бог с ними. Кириллицу в именовании переменных не может.

Есть Motion Control, работа с датами-временами, строками. Ну немного смахивает все на ТИА Портал, но слабее, чего и следовало ожидать.
Есть пользовательский обмен по Serial, но нет возможности свободной работы с Ethernet, только Modbus TCP жёстко конфигурируемый.

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Есть автоввод имени переменных. Глобальные переменные надо набирать как G.Var1. Можно набрать просто Var и все подтянется. Работал в LD.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Sergy6661 »

Михайло писал(а): 23 май 2023, 14:24 Глобальные переменные надо набирать как G.Var1.
:ext_hooray: Урааа!!!! Заработало!!!! :ges_clap2: Как узнал? Или догадался? Я пробовал писать по аналогии с TIA название папки с глобальными переменными...
Михайло писал(а): 23 май 2023, 14:24 Можно набрать просто Var и все подтянется
В ST редакторе чета не работает это, хотя должно.

В конфигурации модбас РТУ Мастер нет команды Hx16, только Hx6, при этом позволяет задать количество регистров для записи :ges_hmm:

И это так только начало знакомства, так-сказать, но задумка неплохая, скажем так аналог S7-1200 только без вычурного, гламурного и перегруженного всякой хренью Тиа портала.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Jackson писал(а): 23 май 2023, 13:22 Аккуратнее. Китайцы - те ещё барыги. Они каждому готовы выписать сертификат официального представителя - всё что угодно, что увеличит продажи. Иногда оказывается что ты вроде единственный, но таких единственных ещё три десятка, причём буквально под боком. Легко. Деньги-то не пахнут.
se_sib писал(а): 23 май 2023, 13:04Гарантия 1 год, на складе в наличии много, тех.поддержку оказываем.
:good:
При большом количестве вопросов можем на форуме под Flexem раздел сделать, как по Овен например. Но это если популярность будет (должны вопросы задавать). Можете там и модератором быть, это наложит определённые обязанности в части этого раздела. И надо понимать, что это не персонально под вас, а под весь интернет вообще независимо от конкуренции. То есть гнобить кого-то за то что купил не у вас - моветон. Здесь только про технику. Будет надо - в личку с этим.
Я прекрасно понимаю это. Но в отличии разного рода торгашей, мы оказываем хорошую техническую поддержку нашим клиентам и тянем значительную часть технической работы производителя, помогая их отделу разработки.
+ свои новые проекты мы начали делать на предлагаемом оборудовании, собственно то и первоначальная задача у нас была найти замену оборудованию SE для своих проектов.

Если не против, в разделе "Средний уровень автоматизации (управляющий)" создам тему по Flexem.
Никакой коммерции, чисто техническая информация по оборудованию, новинкам, возможностям, обучающие ролики, инструкции и ответы на вопросы.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Sergy6661 »

se_sib писал(а): 23 май 2023, 15:21 техническая информация по оборудованию
Качество и еще раз качество, предлагаемая существующая документация на английском и хрен с ним, но скрин-шоты с иероглифами и нихрена не понятно становится, но с точки зрения торгаша все ОК, документация есть, а инженеру такая документация только в качестве наполнителя корзины для мусора.
Даже мля, диапазон адресов MW0-MW512 пришлось интуитивно нащупывать, это же обычные технические характеристики устройств типа ПЛК!

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Sergy6661 писал(а): 23 май 2023, 14:11 Техподдержку оказывать кто будет, земляки?
Можете ко мне обращаться или на [email protected] писать
Не все сразу, платформа новая, на этапе развития
Про многие ограничения известно и уже в планах на доработку и улучшение.
Например симуляции пока нет, массивы как Retain объявлять нельзя и давать прямые адреса для доступа по Modbus или привязывать к каналам опроса и т.д. Это все в дорожной карте на улучшение есть и будет реализовано в будущих обновлениях...

В течении 2-3 недель постараюсь записать ролик для быстрого старта и осветить главные моменты

Отправлено спустя 22 минуты 47 секунд:
Sergy6661 писал(а): 23 май 2023, 15:36 Качество и еще раз качество, предлагаемая существующая документация на английском и хрен с ним, но скрин-шоты с иероглифами и нихрена не понятно становится, но с точки зрения торгаша все ОК, документация есть, а инженеру такая документация только в качестве наполнителя корзины для мусора.
Даже мля, диапазон адресов MW0-MW512 пришлось интуитивно нащупывать, это же обычные технические характеристики устройств типа ПЛК!
Вы про скриншоты с иероглифами в Хелпе, попросим чтобы обновили на такие же с анг.
Диапазон не с MW0 по MW512.
Для Modbus слэйв/сервер доступно 2 варианта расшарить переменные, первый это задавая прямые адреса при объявлении переменных, а второй типа Relocation Table в Codesys, конфигуратор через который можно положить переменные из проекта по выбранным адресам, начиная с 1024 регистра, если по умолчанию для ручной адресации MW выделен 1кБ памяти.
Если выбрать 4кБ можно адресовать вручную до MW2000.
Причуды китайской реализации, по этому поводу я отписал производителю запрос на улучшение, но пока не подтвердили.
Правой кнопкой по POU - Memory Setting
MemoryMwFC5.jpg
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
Sergy6661 писал(а): 23 май 2023, 14:30
В конфигурации модбас РТУ Мастер нет команды Hx16, только Hx6, при этом позволяет задать количество регистров для записи :ges_hmm:

И это так только начало знакомства, так-сказать, но задумка неплохая, скажем так аналог S7-1200 только без вычурного, гламурного и перегруженного всякой хренью Тиа портала.
Вы просто не заметили что можно промотать список функций ниже.
Не стоит забивать эту ветку информацией по этому ПЛК.
На днях создам тему и сможете там разносить по полной... замечания, критика, пожелания очень приветствуются))
FC5_MbdFC16.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

se_sib писал(а): 23 май 2023, 15:21 Я прекрасно понимаю это. Но в отличии разного рода торгашей, мы оказываем хорошую техническую поддержку нашим клиентам и тянем значительную часть технической работы производителя, помогая их отделу разработки.
Верно. А торговцы поддержку не оказывают, штата инженеров не держат, соответственно цена контроллера для заказчика у них получается дешевле - в цену не заложены затраты на содержание инженеров. При выборе и закупке решающим является цена (для тех кто принимает решение). Оказывать поддержку по продукту, который Вы не продавали - значит заниматься этим бесплатно. Может получиться так, что мы такие все из себя молодцы и поддержим и продадим, а продажи не идут потому что есть места где дешевле. Вопрос: свои инженеры поддержки занимаются благотворительностью? Разве для этого люди пришли в фирму? За счёт чего им зарплату платить? Фирма коммерческая, должна что-то зарабатывать - а на чём?
Но это уже бизнес, у каждого он свой. Просто на заметку.
se_sib писал(а): 23 май 2023, 15:21Если не против, в разделе "Средний уровень автоматизации (управляющий)" создам тему по Flexem.
Да, конечно, прилепим тему.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

Создал проект FS Unified 1.0 для HMI. Панелей пока немного для выбора - всего три, видимо, позже появится больше.
Внешний вид софта сильно напомнил WinCC Flexible, фиолетовый такой. Видно, что разработчики части для PLC и части для HMI, разные, либо во времени и по идеологии разработки продуктов расходятся. FSU-HMI развито, посложнее, помощнее, попрофессиональнее.

Кратко протестировал импорт тегов из TIA Portal в FS Unified 1.0.

Импорт производится тремя драйверами:
1. S7-1200/S7-1500 Symbolic addressing. Скармливание файлов *.ap12, *.ap13, *.ap14, *.ap15, *.ap16, *.ap17. Файл *.ap15_1 пришлось переименовать в *.ap15, вроде сработало.
2. S7-1200/S7-1500 Absolute addressing. Кнопки подгрузки тегов не нашел, наверное при абсолютной адресации просто напрямую обращаешься к нужным данным, либо недопилена фича. Да и нафиг она мне не нужна, тестировать не буду.
3. S7-1200/S7-1500 Network. Подгрузка файла *.db. Этим методом я всегда пользовался в EasyBuilder.

Что у меня было в проекте?
1. User Data Type (UDT)
2. Датаблок оптимизированный с названием "ЧМИ". Намеренно использую кириллицу в наименованиях.
3. ЧМИ содержит вложенные массивы, структуры анонимные, структуры UDT, строки...
4. Retain-переменные

Мне важен не сколько импорт тегов, сколько их реимпорт. Ведь в процессе разработки теги переименовываются, удаляются, добавляются новые, меняются типы данных и т.д. При реимпорте неизменившиеся теги должны остаться как есть, удаленные теги и теги с изменившимся типом данных должны подсветиться во всем проекте FSU, вновь появившиеся теги остаются на совести разработчика (то есть меня). Реимпорт должен быть устойчив к изменениям в конце, в середине и в начале датаблоков.

Продолжение следует...

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

Итак:
1. S7-1200/S7-1500 Symbolic addressing.

- Импортируются все теги во всех датаблоках, включая системные, ПЛК-теги, теги из областей I/M/Q. Отказаться нельзя: либо все, либо ничего.
- Какая-то замороченная вложенная структура UDT из массивов-структур не импортировалась, ошибок при этом не было, хотя есть для этого раздел "Errors". Похоже не нравятся даже простые массивы в UDT.
- Простая структура UDT импортировалась, ОК.
- Кириллица импортируется, retain-теги импортируются.
- Вставка в начале датаблоков не ломает ничего, вставка в структуры - тоже, при изменении размеров массив реимпортируется заново.
- Удаление переменных при импорте проходит незамеченным: это плохо. Тег панели потерял связь с тегом ПЛК и система молчит об этом, разработчик может не заметить/забыть про то, что надо как-то подправить проект панели.
- В проекте HMI все массивы похоже индексируются с 0, при импорте массив array[1..2] создает в панели массив array[0..2]. Работает, но как-то так.

В общем, реимпорт работает более-менее, но раздражает, что надо каждый раз закрывать проект ПЛК в ТИА Портале и переименовывать расширение файла *.ap15_1 в *.ap15. Заниматься мне больше нечем!..(

Отправлено спустя 13 минут :
2. S7-1200/S7-1500 Absolute addressing.
Как и говорил, тестировать не буду.

3. S7-1200/S7-1500 Network.
Эта штука не работает от слова совсем. Делает вид, что импортирует, дважды пишет, что ошибок нет, а на выходе пусто. Пытался даже создать файл *.db для одного датаблока с единственной переменной типа bool. Кириллица и retain не использовались.
Не знаю, может для этого импорта нужен ПЛК с загруженным датаблоком для проверки? Короче, в EasyBuilder подобный импорт работает путем откладывания проверки на другое время. А здесь я не понял, чего надо.

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Не все сообщения об ошибках переведены хотя бы на английский. Пришлось переводить с китайского гугл-переводчиком, при этом смысл перевода дошел сразу.

Запомните:
变量被删除,引用该变量的元件需重新配置。
Переменная удаляется, и компоненты, ссылающиеся на переменную, необходимо переконфигурировать.
Это значит, что графический элемент не связан ни с каким тегом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

Я так думаю, что если увидеть цену ПКЛ, то вопросы "почему так" отпадут сами собой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

Не вижу в интернете цены моделей FC5M с Motion Control.
FC5 не дешево, но и не дорого.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Михайло писал(а): 24 май 2023, 13:27 Не все сообщения об ошибках переведены хотя бы на английский. Пришлось переводить с китайского гугл-переводчиком, при этом смысл перевода дошел сразу.
ЧМИ часть FSU сыровата и не полностью переведена на английский, поэтому я о ней сначала умолчал и лишь позже дал комментарий, чтобы было понимание что за выбор ЧМИ при создании проекта в FSU. Нужно немного подождать до полной локализации на анлийский.
На днях выложу в яндекс папку(ссылка в начале темы) англоязычный демо-проект для FPad.

Что касается железа, сейчас доступны панельные пром.ПК(хотя сам производитель их так не называет) на процессорах Intel под Linux на 10 и 15 дюймов.
+ доступен ПК без дисплея, тот же самый что прикручен к панельным.
+ доступен сенсорный монитор на 15.6"
В Китае продается RT HMI FSU под сторонние ПК, но только 1 лицензия без ограничений по тегам и прочему функционалу и довольно дорого. Для нас сформируют более приемлемый вариант лицензий позже.
PicFPad.JPG
HMI FPad.JPG
В течении 1-2 месяцев запустят более дешевые варианты на Arm процессорах.
FPad_Roadmap.JPG
+ так же на этапе запуска более мощные пром.ПК

p.s. Большое спасибо за тестирование протоколов Siemens, все ваши замечания передам команде R&D.

Отправлено спустя 33 минуты 37 секунд:
Михайло писал(а): 24 май 2023, 16:32 Не вижу в интернете цены моделей FC5M с Motion Control.
FC5 не дешево, но и не дорого.
Розничные цены в интернете вы наверное посмотрели у нашего партнера, компании "Электрохолдинг".
Заказывать можно у них, это тоже самое что заказать у нас. Единственно лучше уточнять цену, так как она может отличаться в зависимости от курса.

В ПЛК и начинка не особо дешевая, производительность выше чем у S7-1200 и Modicon M241/251(в одноядерном режиме), только с памятью подкачали и слота под SD нет. А по цене сопоставим с ПР.

FC5M мы пока не ложили на склад, так как сейчас доступны только версии с транзисторными выходами NPN, ждем версий PNP.
Тоже с вариантами не Motion, пока доступна только 1 версия c PNP это F5-20MP-DC(едет,через 5-7 дней будут на складе).

Ориентировочно положим на склад Motion версии с PNP в начале/середине июля.
+ еще будут новые дискретные модули на 32 канала
+ будут сервоприводы и сервомоторы Flexem
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось se_sib 24 май 2023, 21:43, всего редактировалось 1 раз.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

se_sib писал(а): 24 май 2023, 17:24 производительность выше чем у S7-1200 и Modicon M241/251(в одноядерном режиме), только с памятью подкачали
Практика показывает, что S7-1200 быстр как гепард, обычно не хватает памяти (загрузочной и retain).
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Valerich »

se_sib писал(а): 23 май 2023, 16:15 Не все сразу, платформа новая, на этапе развития
А работа бета - тестеров с форума АСУТП оплачиваться будет? :ges_hmm:

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Михайло »

С удовольствием принял бы FC5M + недорогую сенсорную панель 7'' для тестов.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

Valerich писал(а): 25 май 2023, 06:53
se_sib писал(а): 23 май 2023, 16:15 Не все сразу, платформа новая, на этапе развития
А работа бета - тестеров с форума АСУТП оплачиваться будет? :ges_hmm:
С отчислением комиссионных админам :ext_gimmefive:
[+]
Кстати, хорошая бизнес-идея. Создать ИП, занимающееся бета-тестированием разной техники и выпускающее обзоры со списком косяков.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Valerich писал(а): 25 май 2023, 06:53
se_sib писал(а): 23 май 2023, 16:15 Не все сразу, платформа новая, на этапе развития
А работа бета - тестеров с форума АСУТП оплачиваться будет? :ges_hmm:
Будем стараться выкладывать обновления ПО, только после проверки нового функционала для ПЛК.
С ЧМИ сложней, проверять правки и обновления 100+ драйверов довольно сложно и нет под рукой ПЛК всевозможных производителей.
Сейчас для FSU отключили обновления Онлайн и присылают ссылки на новые версии.
Позавчера вышла версия 1.0.3, проверим на стабильность и тогда выложу в папку.

Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Михайло писал(а): 25 май 2023, 08:22 С удовольствием принял бы FC5M + недорогую сенсорную панель 7'' для тестов.
Как получим версии FC5M, отправим вам тестовый комплект FC5M + FE6070WE.
https://www.flexem.cn/product/6000%20se ... 20FE6070WE

Отправлено спустя 9 минут 50 секунд:
Jackson писал(а): 25 май 2023, 10:14
[+]
Кстати, хорошая бизнес-идея. Создать ИП, занимающееся бета-тестированием разной техники и выпускающее обзоры со списком косяков.
Тестировать оборудование и софт даже без заказа и в случае отказа от оплаты, публикация списка всех багов))
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение Jackson »

se_sib писал(а): 25 май 2023, 16:54в случае отказа от оплаты, публикация списка всех багов))
Проще - отказ от возврата тестируемого оборудования. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Доступна новая версия FStudio-Unified 1.0.302.64 и прошивки FC5 firmware 1.3.3
Скачать можно по ссылке в начале темы.

Главное обновление - системные переменные "EM_X_Disconnect" для диагностики связи с модулями расширения.
Для каждого модуля в конфигурации ПЛК, в списке системных переменных создается бит диагностики.
ExpBusDiag1.JPG
ExpBusDiag2.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

ПЛК FC5 производства компании Flexem

Сообщение se_sib »

Встроенные функции VNC клиента/сервера на панелях Flexem
Flexem VNC.JPG
Flexem VNC 2.JPG
Flexem VNC 3.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК»