ПЛК: Momentum 171CCC76010
Софт: Concept 2.6 SR7
Кабель: UGREEN-50773-USB to RJ45 Console Cable
Проблема: Не получается подключиться к ПЛК в режим монитора через RS232 (Левый порт в ПЛК)
Modbus RTU (Bound 9600, Data bit 8,Parity None, Stop Bit 1, Flow Control None)
При других настройках сразу выпадает ошибка подключения.
Больше часа висит окно сравнения конфигурации и не идет дальше.
Что делал:
Вариант 1:
Выставляю настройки подключения.
Открываю исходный проект.
Жму connect
Выскакивает уведомление, что сравнивается конфигурация проекта и зависает.
Вариант 2. Попытка выкачать проект из ПЛК:
Выставляю настройки подключения.
Закрываю все открытые проекты.
Жму connect. Успешно подключаюсь к ПЛК.
Жму upload. Задаю имя проекта.
Выскакивает уведомление, что сравнивается LAD программа и зависает.
В обоих случаях после уведомлений по несколько раз ждал по 1 - 1.5 часа. Дальше уведомлений не получилось пройти.
Если отключить кабель при открытом уведомлении, то выскакивает ошибка что связь с ПЛК потеряна.
Какие есть идеи как можно подключиться к ПЛК в режиме монитора? Перезагружать ПЛК нельзя
Так же пробовал устанавливать Concept на Windows XP и 7. Везде одинаковые сообщения
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение к TSX Momentum через Modbus RTU
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:04
- Имя: Попелев Федор
- Страна: Австрия
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Подключение к TSX Momentum через Modbus RTU
Может как с сименсом, что нужен железный порт ком, а не урезанный + есть подозрения, что нужна винда 2000, или 98... Пробовали еще через proworkx32 подключиться?
Для S5 брал софт fastrak, и оно единственное под вин7 подключилось. Для шнайдера моментум у них тоже есть. Демка дает возможность подключиться, но не сохранить проект. Есть варианты это исправить.
Для S5 брал софт fastrak, и оно единственное под вин7 подключилось. Для шнайдера моментум у них тоже есть. Демка дает возможность подключиться, но не сохранить проект. Есть варианты это исправить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Подключение к TSX Momentum через Modbus RTU
Когда-то давно имел дело с TSX Momentum в Concept 2.5.
Использовал такой кабель, может, поможет: Со стороны компьютера был железный COM-порт, и без перемычек RTS CTS была похожая на описанную вами ситуация (если правильно помню то, что было 15 лет назад)
Использовал такой кабель, может, поможет: Со стороны компьютера был железный COM-порт, и без перемычек RTS CTS была похожая на описанную вами ситуация (если правильно помню то, что было 15 лет назад)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 авг 2016, 13:49
- Имя: Погодин И. И.
- Поблагодарили: 8 раз
Подключение к TSX Momentum через Modbus RTU
По опыту подключения к TSX Micro: заработало через USB-кабель/адаптер только на старом ноутбуке (USB-2.0) с физически установленным на него WinXP.
При использовании виртуальных машин на новом ноутбуке с USB-3.0 связь была нестабильная и разрывалась через 5-30 секунд. При этом наблюдалась неравномерная работа счётчика сообщений в диагностике драйвера.
На старом ноутбуке счётчик считал равномерно, связь была стабильная.
Скорей всего мешает какая-то буферизация в новых реализациях USB или драйверах.
При использовании виртуальных машин на новом ноутбуке с USB-3.0 связь была нестабильная и разрывалась через 5-30 секунд. При этом наблюдалась неравномерная работа счётчика сообщений в диагностике драйвера.
На старом ноутбуке счётчик считал равномерно, связь была стабильная.
Скорей всего мешает какая-то буферизация в новых реализациях USB или драйверах.