- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нет обратной связи с HMI Weintek
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
- Имя: Даниил
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
Нет обратной связи с HMI Weintek
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,подключился к панели,все хорошо,на протяжении месяца работаю над проектом,нареканий никаких не было.Как вдруг,заметил что при нажатии виртуальной кнопки на панели в Easy Builder Pro,нет обратной связи в PLC части в TIA Portal,то есть бит взвожу,но в проекте с ним ничего не происходит,сначала подумал что он где-то может перезаписываться,но обыскав весь проект,не нашел то что искал,выручайте!
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Нет обратной связи с HMI Weintek
По описанным симптомам вангую, что вы где-то что-то сделали не так
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
- Имя: Даниил
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Нет обратной связи с HMI Weintek
У Вайнтек при отсутствии связи с ПЛК выводится сообщение. Есть оно у вас? При этом кнопки и индикаторы соответствующие битам и словам в ПЛК не отображаются. Если ничего этого не наблюдается, то есть связь с ПЛК есть, ищите проблемы либо в панели, либо в программе ПЛК. У панели можно посмотреть где используется бит при помощи вкладки "Адрес". В ПЛК смотрите аналогично. Нюанс может быть при использовании косвенной ( индексной) адресации.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
- Имя: Даниил
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
Нет обратной связи с HMI Weintek
pkl58, На счёт этого,я уже в курсе,связь есть,всё хорошо работает,импорт тегов проходил успешно,буду искать проблему дальше,Спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Нет обратной связи с HMI Weintek
Нам бы ещё понять. :) "какой-то бит где-то не меняется" - это такое точное описание что все сразу догадались, о чём речь.
ЕМНИП, это можно отключить в системных словах/битах, но по-умолчанию включено. И сообщения не будет если обмен данными по интерфейсу организован только в скриптах "вручную". Мы же не знаем как у автора сделано.
Поэтому создание проекта я обычно начинаю с создания последнего сервисного экрана, на котором видны все подключения и их параметры, состояние, а также каждое подключение можно изменить, включить и выключить. Это кстати удобно при отладке - не надо каждый раз в EBPro лазать чтобы к примеру IP-адрес контроллера поменять. Иначе если у меня в проекте 20 контроллеров и для отладки присутствует только один, то отсутствующие 19 так всё затормозят таймаутами, что работать невозможно.
Скорее всего пишется что-то не то, или не туда, или не так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Нет обратной связи с HMI Weintek
Какой бит-то? Локальный (на панели) или внутриПЛКшный?
Каким образом взводится бит? Скриптом?
Каким образом взводится бит? Скриптом?