- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
- Имя: Олег
- Страна: Belarus
- город/регион: Grodno
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Здравствуйте. Такой вопрос. Например, есть система, где задание для исполнительного механизма рассчитывается по косвенным входным параметрам технологического процесса с последующей стабилизацией (контур регулирования). Добавляется контур по основному параметру процесса на выходе. Таким образом, получается каскадная система. Возможно ли построить систему, где на внутренний регулятор подается "2 сигнала задания"? Т. е. значение, которое получили по формуле, скажем так, и с корректировкой по выходному параметру? Это вопрос относится к теории автоматического управления.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
50 лет назад была книга напечатана книга Ф.Шински "САР ХТП". Вряд ли кто-то ответит на ваш вопрос подробнее, чем он.
-
- специалист
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Что-то это похоже на регуляторы со звеном прямой обратной связи (Feed-forward, 2-PID),
Здесь в конце описано: https://www.cta.ru/cms/f/342946.pdf
Здесь в конце описано: https://www.cta.ru/cms/f/342946.pdf
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Я не знаю, можно ли построить такую систему или нет, но у меня на одном из объекта есть такой регулятор. Обычный ПИД, но у него три входа, из которых я использовал два: двухконтурное охлаждение ДВС, есть высокотемпературный контур, есть низкотемпературный, а два воздушных охладителя собраны в один пакет и обдуваются общим вентилятором - вот этот вентилятор я и регулировал по температурам обоих контуров. Как в автомобиле: пакет радиаторов (в моём авто их четыре) с общим обдувом. И ещё температуру окружающей среды можно было третьим входом задать с малюсенькими коэффициентами, потому что этот радиатор стоит на улице, а там от -50 до +50, и суточное колебание температуры 25 градусов - запросто.OlegOleg21 писал(а): ↑17 май 2023, 01:30 Таким образом, получается каскадная система. Возможно ли построить систему, где на внутренний регулятор подается "2 сигнала задания"?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Я правильно понял? Есть обратная связь по вычисленной величине и есть вторая обратная связь по этой же величине, но измеренной датчиком? (Про двойные задания пока молчим, не торопимся.)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
- Имя: Олег
- Страна: Belarus
- город/регион: Grodno
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Ув. OlegOleg21, а для чего вам такая схема? Какую цель ходите достичь?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 июл 2022, 21:33
- Имя: Олег
- Страна: Belarus
- город/регион: Grodno
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
На данный момент просто интересно есть ли смысл в этой системе и можно ли так делать
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Видел такую систему регулирования соотношения азот/водород на производстве аммиака лет 35 назад. Содержание газов измерялось хроматографом с задержкой, измеряемой многими минутами. Поэтому ведомый регулятор стабилизировал расчётное соотношение, а ведущий изредка и не спеша корректировал его задание.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
rwg, я тоже так подумал. Один регулятор (внутренний контур) подавляет неопределенную задержку, а второй (внешний контур) - регулирует (уточняет) уровень. Второй - И-регулятор. Внутренняя обратная связь - мгновенная, но неточная по значению. Внешняя обратная связь - заторможенная, но очень точная. Образно: измерения в лаборатории делаются долго, с большой задержкой, но точно.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Регулятор с двумя сигналами задания. ТАУ
Можно - я выше написал пример применения. Но очень редко и стОит крепко подумать перед тем как это делать. Потому что даже если Вы успешно сделаете, то персонал лет через пять захочет разобраться чтобы что-то поднастроить - мозг себе сломает в попытках понять как это работает. Если можно обойтись простыми регуляторами (пусть их даже будет больше) - лучше обойтись простыми.OlegOleg21 писал(а): ↑22 май 2023, 17:36 На данный момент просто интересно есть ли смысл в этой системе и можно ли так делать
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.