Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 фев 2023, 10:10
- Имя: Радик
- Страна: Россия
- город/регион: Татарстан
Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Всем добрый день , проблема следующая: есть контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A, не работает токовый выход, к чему весь вопрос , в общем когда-то мне один опытный человек сказал что высыхает конденсатор, и замена решает проблему. Может кто сталкивался с ремонтом данного прибора , какой именно конденсатор нужно заменить. Куча таких приборов и у всех одна беда , со временем отказывает токовый выход. Заранее благодарю!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Конденсатор может высохнуть только электролитический. По виду это круглая бочка с выводами в торце. У Вас на плате их всего две штуки (может больше - может не всё видно). Вот и всё. Выпаять, посмотреть маркировку, купить такой же, впаять. Телемаркет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 фев 2023, 10:10
- Имя: Радик
- Страна: Россия
- город/регион: Татарстан
Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Их тут 11 штук , конечно можно попробовать поменять все по очереди. Я думал что бы избежать этого, может кто-то уже сталкивался.
Спасибо.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Тут даже сталкиваться не надо, чтобы просто здраво подумать.
Если высохли, то все. Или одни с завода, а другие только вчера впаяли? И я что-то не вижу тут 11 электролитов.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Контроллер ADtek CS1-PR-AV-I-E24-A
Даже если и не все высохли - перепаивать все. Просто есть разброс фактического ресурса, т.е. у кого то он скажеи 60 месяцев, а у соседа 66. И что, заменили только раздутые, а через 6 месяцев - остальные менять.
По факту работы будет раза в 1,5 больше.
Реальный случай - частотники на складе пролежали 12 лет. И когда запросили у производителя что делать, но немцы предложили перепоять все электролиты, и лишь потом запустить процедуры тестирования и обкатки (сразу на 100% нагружать запретили, ступеньками по 25% с выдержкой 4 часа).
По факту работы будет раза в 1,5 больше.
Реальный случай - частотники на складе пролежали 12 лет. И когда запросили у производителя что делать, но немцы предложили перепоять все электролиты, и лишь потом запустить процедуры тестирования и обкатки (сразу на 100% нагружать запретили, ступеньками по 25% с выдержкой 4 часа).