- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Резервированная схема водоснабжения
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Резервированная схема водоснабжения
Добрый день.
Не топчите сразу. Это мои предполагаемая работа с медиками.
Я к ним еще привыкнуть не могу, их отношение к автоматизации несколько другое.
Излагаю суть. В приложенном документе упрощенная схема внутреннего водопровода.
Она резервированная, т.е работает либо левый насос (Н1 включен, Н2 выключен, Вентили В1 открыты, вентили В2 закрыты).
Но желательно, что бы наработка Н1 и Н2 была примерно одинакова, тут дело не столько в ресурсе насосов (хотя это тоже важно), а в том что вода в баках не должна застаиваться. В общем все тупо и просто.
И возникло желание у ребят немного эту схему автоматизировать что бы не самим бегать и вентили крутить, а что бы этим контроллер занимался. В принципе все просто и понятно.
Но Мои коллеги, когда делали ТЗ, зачем то туда впихнули 1 ЧП (без датчика давления между прочим)ю На вопрос зачем- мне не ответили, но попросили подумать, как его тут привинтить.
Единственная мысль, которая у меня в голове появилась -(навеянная юностью - кружками в доме пионеров) поставить в районе водозабора датчик давления и далее с помощью 2х контакторов подключать частотник то к одному, то к другому двигателю, в зависимости от того - какой насос будет рабочим в данный момент.
Но такое решение вызывает у меня какой то внутренний дисонанс.
Все, можно кидаться тапками.
Не топчите сразу. Это мои предполагаемая работа с медиками.
Я к ним еще привыкнуть не могу, их отношение к автоматизации несколько другое.
Излагаю суть. В приложенном документе упрощенная схема внутреннего водопровода.
Она резервированная, т.е работает либо левый насос (Н1 включен, Н2 выключен, Вентили В1 открыты, вентили В2 закрыты).
Но желательно, что бы наработка Н1 и Н2 была примерно одинакова, тут дело не столько в ресурсе насосов (хотя это тоже важно), а в том что вода в баках не должна застаиваться. В общем все тупо и просто.
И возникло желание у ребят немного эту схему автоматизировать что бы не самим бегать и вентили крутить, а что бы этим контроллер занимался. В принципе все просто и понятно.
Но Мои коллеги, когда делали ТЗ, зачем то туда впихнули 1 ЧП (без датчика давления между прочим)ю На вопрос зачем- мне не ответили, но попросили подумать, как его тут привинтить.
Единственная мысль, которая у меня в голове появилась -(навеянная юностью - кружками в доме пионеров) поставить в районе водозабора датчик давления и далее с помощью 2х контакторов подключать частотник то к одному, то к другому двигателю, в зависимости от того - какой насос будет рабочим в данный момент.
Но такое решение вызывает у меня какой то внутренний дисонанс.
Все, можно кидаться тапками.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Резервированная схема водоснабжения
схема правильная? Если нет водоразбора, насос гоняет воду по кругу?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
что мешает сразу после насосов поставить обратные клапана? Вентили на выходе тогда не надо крутить и автоматизировать. Закрыть только на случай проведения работ на насосе.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
что мешает сразу после насосов поставить обратные клапана? Вентили на выходе тогда не надо крутить и автоматизировать. Закрыть только на случай проведения работ на насосе.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Резервированная схема водоснабжения
Да, представте себе. Если нет водоразбора - насос гоняет воду по кругу.
А Вы говорите - обратные клапана. :)
Конечно, я про них подумал, и схему нужно дорабатывать - что бы это кольцо осталось на случай выхода из строя ЧП. Но на данный момент меня интересует - как пристроить 1 ЧП в это чудо-схему.
А Вы говорите - обратные клапана. :)
Конечно, я про них подумал, и схему нужно дорабатывать - что бы это кольцо осталось на случай выхода из строя ЧП. Но на данный момент меня интересует - как пристроить 1 ЧП в это чудо-схему.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Резервированная схема водоснабжения
Да это обязательно.
Да схема рабочая. Только плюшек в виде датчиков сухого хода, аварийных уровней не хватает.petr2off писал(а): ↑07 апр 2023, 12:04 Единственная мысль, которая у меня в голове появилась -(навеянная юностью - кружками в доме пионеров) поставить в районе водозабора датчик давления и далее с помощью 2х контакторов подключать частотник то к одному, то к другому двигателю, в зависимости от того - какой насос будет рабочим в данный момент.
Напрасно вы, Батенька, по аналогичному принципу переключаются насосы при каскадировании с 1м ПЧ
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Резервированная схема водоснабжения
Отшлёпать коллег, переписать и пересогласовать ТЗ: о каком резервировании идёт речь с одним частотником и спаркой насосов - не понятно.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В схеме - это мембранные расширительные емкости или накопительные резервуары?
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Резервированная схема водоснабжения
Обычные накопительные резервуары.
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
Рассказываю схему резервирования, как сейчас работает.
Приходят пацаны в каморку,открывают вентили В1, закрывают вентили В2 и включают насос Н1. И уходят.
Потом раз - что то из кранов вода плохотечь стала.
Приходят пацаны в каморку, останавлмивают насос Н1, закрывают вентили В1, открывают вентили В2 и включают насос Н2.
Они бы и забиои на эту автоматизацию, потомк как вода отключается 2-4 раза в год. Но нельзя что бы она в баках застаивалась.
Поэтому, значительно чаще - (3-4 раза в неделю) это переключение осуществляется . Что уже напрягает. Поэтому и появился заказ - сделайте, что бы оно ссамо переключалось.
Вот чисто для этого - ЧП не нужен совсем, и я понимаю - что по хорошему нужно 2 ЧП, возможность глушить это кольцо - неахрена его ночью гонять. Но случилось - что случилось. ЧП будет один. И 2 варианта - либо он просто будет в щите стоят неприкаенный, или какую то пользу из него извлечь можно.
Отличие инженерии от науки - наука ищет самый правильный вариант, инженерия - максимально правильный в рамках существующего финансирования и ограничения.
Вот и мне нужно подобрать вариант с 1 ЧП, и возможностью возврата к старой схеме резервирования.
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
Рассказываю схему резервирования, как сейчас работает.
Приходят пацаны в каморку,открывают вентили В1, закрывают вентили В2 и включают насос Н1. И уходят.
Потом раз - что то из кранов вода плохотечь стала.
Приходят пацаны в каморку, останавлмивают насос Н1, закрывают вентили В1, открывают вентили В2 и включают насос Н2.
Они бы и забиои на эту автоматизацию, потомк как вода отключается 2-4 раза в год. Но нельзя что бы она в баках застаивалась.
Поэтому, значительно чаще - (3-4 раза в неделю) это переключение осуществляется . Что уже напрягает. Поэтому и появился заказ - сделайте, что бы оно ссамо переключалось.
Вот чисто для этого - ЧП не нужен совсем, и я понимаю - что по хорошему нужно 2 ЧП, возможность глушить это кольцо - неахрена его ночью гонять. Но случилось - что случилось. ЧП будет один. И 2 варианта - либо он просто будет в щите стоят неприкаенный, или какую то пользу из него извлечь можно.
Отличие инженерии от науки - наука ищет самый правильный вариант, инженерия - максимально правильный в рамках существующего финансирования и ограничения.
Вот и мне нужно подобрать вариант с 1 ЧП, и возможностью возврата к старой схеме резервирования.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1403
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Резервированная схема водоснабжения
Ищущий да обрящет. Полную принципиальную гидравлическую схему рассматриваемого контура водоснабжения "в студию!" будьте добры. Желательно с указаниями хотя бы примерных данных баланса напорно-расходных характеристик по веткам. Потому что по приведённому эскизу я, например, затрудняюсь даже предполагать что-либо.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Резервированная схема водоснабжения
А больше пока ничего и нет. Да и не факт что появится. Никто там никаких напорно-расходных характеристик не считал.
Там вообще ни одного расходомера нет, если что. Да и данном этапе мне этого и не требуется,
вариант приткнуть ЧП я для себя определил.
Там вообще ни одного расходомера нет, если что. Да и данном этапе мне этого и не требуется,
вариант приткнуть ЧП я для себя определил.