Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Сообщение tank_urg »

Здравствуйте!

Не удается завершить загрузку проекта в процессор 1747-L533 (SLC 5/03). К контроллеру подключаюсь через преобразователь USB-RS232 (выбираю драйвер RS-232 DF1). В RSLogix 500 Pro нажимаю Download, программа проходит верификацию, начинает загрузку, преобразователь начинает работать (мигают светодиоды), полоса загрузки доходит до самого конца, а потом вываливается вот такая ошибка:

Никакого кода ошибки нет, следовательно, не могу найти ответ в справке, в руководстве или в открытом доступе.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Куда копать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Сообщение Looker »

tank_urg писал(а): 17 мар 2023, 16:57а потом вываливается вот такая ошибка
Попробуй другим преобразователем, либо с другого компа. Было при плохом порте: RSLogix - отрабатывал, а с PV был отлуп. Но это времена 486-х процессоров и встроенных COM (отдельная плата спасла).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Сообщение tank_urg »

Looker писал(а): 17 мар 2023, 20:17
tank_urg писал(а): 17 мар 2023, 16:57а потом вываливается вот такая ошибка
Попробуй другим преобразователем, либо с другого компа. Было при плохом порте: RSLogix - отрабатывал, а с PV был отлуп. Но это времена 486-х процессоров и встроенных COM (отдельная плата спасла).
Спасибо. Пробовали несколькими разными компьютерами и несколькими разными преобразователями. Все то же самое. А у Вас при плохом порте прям такая же ошибка выводилась или иная? Странно, что подробностей никаких система не дает, из-за этого непонятно, что нужно проверять.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Сообщение Ryzhij »

Преобразователь у Вас полный, или только трех-проводный?
Кабель используется верной распиновки со всеми необходимыми перемычками?
1747-CP3.pdf
Длина кабеля не превышает 10 метров?
Напряжения на пинах порта контроллера относительно "общего" в норме?
Параметры связи определялись автоматически через настройки драйвера RSLinx?
Блок питания процессорной корзины менять пробовали?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Не удается загрузить проект на ПЛК 1747-L533 (SLC 5/03)

Сообщение Looker »

tank_urg писал(а): 21 мар 2023, 06:59А у Вас при плохом порте прям такая же ошибка выводилась или иная?
На протоколе DH-485. Загрузка в PV - давала таймаут. С контроллером все было отлично. Плохой порт поймал на диагностике (DH-485): каждый третий пакет с повтором, а каждый 10-й - недопустимое число повторов. Для DF-1 - это мелочь. Т.е. не твой случай. Схему кабеля давай. У меня есть все фирменные: а, с самодельным были "залеты" (9 м плохого кабеля, излишки не нужной длины - витки вокруг отростка трубы, по принципу трансформатора "поймал весь цеховой мусор", в том кабеле всего две пары, но есть служебные перемычки - 1747-CP3 такой же по схеме).

PS. Был случай: мой 2711-NC13 работает, а у парней на объекте, сделанный 1 в 1 - "фиг вам", у меня объяснений нет. Вроде там не супер кабель.

Еще PS: DH-485 - "кто на поезд не успел, тот и не уехал.". В RSLinx для Win-7, уже не возможности его "гонять" - тест линка был великолепный, даже между компами.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить