РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Коллеги добрый день,
Меня зовут Олег Ушаков, СПИК СЗМА (С-Петербург).
В компании СПИК СЗМА мы начали рассматривать поставщиков на замену ушедших (в первую очередь Honeywell, т.к. я оттуда), и нужна была система РСУ (в так сказать классическом понимании). С Апреля прошлого года, мы проводим локализацию системы класса РСУ/ПАЗ из дружественной страны Китай под названием Интегрированная Система Управления и Безопасности «АРБИТР».
Это именно система РСУ (а не ПЛК + SCADA). ПАЗ имеет TUV SIL3 сертификат.
Все сертификаты РФ уже получены. В апреле выходит приказ Росстандарта по метрологии.
Работает на Windows/Linux. Заканчиваем перевод инженерного ПО на русский (по умолчанию Английский). Основной функционал, к которому привыкли пользователи Honeywell Experion, Emerson DeltaV & Yokogawa Centum - в системе присутствует.
Демо стенд собран в Санкт-Петербурге. В том числе можем показать интеграцию (расширение) и в существующие системы. Пока это Toshiba/Honeywell. Через месяц добавим и Siemens.
Это не HollySys (который отказывается работать в России напрямую) и не SUPCON (тоже отказались делать прямые поставки в Россию). Наш поставщик – работает с Россией официально.
Подробности t.me/isub_arbitr.
Если есть вопросы, то готовы на них ответить, и если соберется группа заинтересованных лиц, сделать вебинар, с демонстрацией системы он-лайн (на виртуальном контроллере).
[email protected]
Меня зовут Олег Ушаков, СПИК СЗМА (С-Петербург).
В компании СПИК СЗМА мы начали рассматривать поставщиков на замену ушедших (в первую очередь Honeywell, т.к. я оттуда), и нужна была система РСУ (в так сказать классическом понимании). С Апреля прошлого года, мы проводим локализацию системы класса РСУ/ПАЗ из дружественной страны Китай под названием Интегрированная Система Управления и Безопасности «АРБИТР».
Это именно система РСУ (а не ПЛК + SCADA). ПАЗ имеет TUV SIL3 сертификат.
Все сертификаты РФ уже получены. В апреле выходит приказ Росстандарта по метрологии.
Работает на Windows/Linux. Заканчиваем перевод инженерного ПО на русский (по умолчанию Английский). Основной функционал, к которому привыкли пользователи Honeywell Experion, Emerson DeltaV & Yokogawa Centum - в системе присутствует.
Демо стенд собран в Санкт-Петербурге. В том числе можем показать интеграцию (расширение) и в существующие системы. Пока это Toshiba/Honeywell. Через месяц добавим и Siemens.
Это не HollySys (который отказывается работать в России напрямую) и не SUPCON (тоже отказались делать прямые поставки в Россию). Наш поставщик – работает с Россией официально.
Подробности t.me/isub_arbitr.
Если есть вопросы, то готовы на них ответить, и если соберется группа заинтересованных лиц, сделать вебинар, с демонстрацией системы он-лайн (на виртуальном контроллере).
[email protected]
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Олег, добрый день.
А есть какая-нибудь обзорная брошюра или каталог по компонентам системы: какие модули, какие сети связи используются и т.п. для начала посмотреть хотя бы?
А есть какая-нибудь обзорная брошюра или каталог по компонентам системы: какие модули, какие сети связи используются и т.п. для начала посмотреть хотя бы?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Ссылка на базовую информацию https://szma.com/wp-content/uploads/202 ... atsiya.pdf
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Здравствуйте Олег!
- описание
- документация
- демо-дистрибутивы
Что по этим частям?
Ну и понять бы по софту что-есть-что:
- описание
- документация
- демо-дистрибутивы
Что по этим частям?
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Есть ли перспектива локализации производства этого оборудования в России? Т.е. не сборки систем, а собственно изготовления контроллеров, ввода/вывода и т.п.
И чьё это оборудование изначально? Какая фирма?
И чьё это оборудование изначально? Какая фирма?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
насколько я понимаю, NANJING SCIYON AUTOMATION GROUP CO. LTD. - на чертеже из этого документа
можно разглядеть надпись "SCIYON".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Будем реалистами - производство печатных плат в России - это сейчас близко к утопии. Даже "флагманы" Российских ПЛК, получают модули ЦПУ уже готовые. А корпуса льют в Китае.
С Сотфом немного проще - его можно локализовать. Тем более что в софте не используют framework-и от недружественных государств. Все написано на открытом Qt (WINE не нужен). Включая и среду разработки (опять же - у многих Российских ПЛК IDE только под Windows). Но у нас именно РСУ. Хотя можно использовать и как отдельно стоящею SCADA.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Виртуальные машины - даем ссылку по запросу на почту. Они полнофункциональны, ограничение по времени 2 часа.Parliament74 писал(а): ↑13 мар 2023, 22:50 Обзорная брошюра или каталог по компонентам системы
Ну и понять бы по софту что-есть-что:
- описание
- документация
- демо-дистрибутивы
Что по этим частям?
Документация - есть базовое описание на русском. Остальное на английском. Опять же ссылки на скачивание дадим.
Отправлено спустя 1 минуту :
Все верно. Именно они. Они из трех лидеров АСУ ТП Китая не побоялись официально работать с Россией. Ну и версия под LINUX есть на данный момент только у них.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
ОК, поставлю вопрос по-другому: у вас есть доступ к схемотехнике? К примеру, вдруг свершилось, и у нас появилась возможность изготавливать электронику в России. Или вдруг дружественная нам страна перестала быть такой уж дружественной и присоединилась к санкциям. Или, почуяв свой монополизм, решила взвинтить цены. В таких вариантах производство может быть перенесено в другое место? Я совсем не против китайских брендов, тем более, что Китай - уже не тот Китай, каким был лет 20 назад. Но, "обжегшись на молоке - дуешь на воду".
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Когда у нас смогут делать (самостоятельно) в нужно количестве актуальные процессора - тогда это будет иметь смысл. Если дружественная страна присоединиться к санкциям, то я даже не знаю что и делать будем (честно говоря). Поэтому прямо отвечая на вопрос - доступа к схемотехнике нет, но мы его не запрашивали ибо не видим в этом смысла.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Насколько я помню, у них есть две версии ПЛК "РУС" (которая нужна была для попадания в реестр МинЦифры) и просто (которая не реестре). Различия как понимаю именно место производства. Делают ли там монтаж ЦПУ - не знаю, не был. Но корпус явно самый стандартный. Процессор - Texas Instruments (был по карней мере в МК500).
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Пока к сожалению взвинчивание цен видно только от Российских производителей. Но это рынок. Про наше решение могу сказать старший контроллер на уровне Honeywell PlantCruise C300 (вариант Experion PKS для стран BRICS был такой). И дешевле чем лидирующее Российское решение.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Олег, добрый день.
После изучения общей информации следующе вопросы появились:
1) Я правильно понимаю, что версии РСУ и ПАЗ между собой не очень дружат?
Нельзя (как это можно например у Siemens) применять в одной системе (на одном шасси) и простые модули и F-модули?
Для простых модулей свой контроллер КМ950, для ПАЗ - КТ610А?
По какому интерфейсу между ними рекомендуется организовывать взаимодействие?
2) Есть какое-то описание сетей eNet и eBus?
Какие коммутаторы/маршрутизаторы подходят для их построения?
Поддержки Industrial Ethernet достаточно или есть какие-то нюансы?
3) Система будет дружить с обычными модулями от оригинального производителя или у них будет какая-то специфическая прошивка/исполнение?
4) Какая политика лицензирования среды разработки / среды исполнения?
5) Какие сроки поставки +/- ожидаются?
Будет ли склад с запасом продукции?
6)
7) А не будет какой-то упрощённой серии контроллеров/модулей (не для построения грандиозных проектов, а для чего-то более простого, по типу СК1000 (или даже СК4000) от Сибком, я насколько понял, Арбитр по возможностям будет помощнее СК4000), но с такой же средой разработки и т.п., я бы что-то небольшое может куда-то и смог бы поставить на пробу, а то решения о заказе таких мощных систем, как правило, не на моём уровне (и я подозреваю большинства коллег с форума) принимаются, мы скорее как копатели сможем с такой системой только познакомиться: скажут копать - будем копать...
После изучения общей информации следующе вопросы появились:
1) Я правильно понимаю, что версии РСУ и ПАЗ между собой не очень дружат?
Нельзя (как это можно например у Siemens) применять в одной системе (на одном шасси) и простые модули и F-модули?
Для простых модулей свой контроллер КМ950, для ПАЗ - КТ610А?
По какому интерфейсу между ними рекомендуется организовывать взаимодействие?
2) Есть какое-то описание сетей eNet и eBus?
Какие коммутаторы/маршрутизаторы подходят для их построения?
Поддержки Industrial Ethernet достаточно или есть какие-то нюансы?
3) Система будет дружить с обычными модулями от оригинального производителя или у них будет какая-то специфическая прошивка/исполнение?
4) Какая политика лицензирования среды разработки / среды исполнения?
5) Какие сроки поставки +/- ожидаются?
Будет ли склад с запасом продукции?
6)
Сколько готовить денег в рублях? Или как обычно, цены закрытые и для каждого заказчика отдельно всё считается?
7) А не будет какой-то упрощённой серии контроллеров/модулей (не для построения грандиозных проектов, а для чего-то более простого, по типу СК1000 (или даже СК4000) от Сибком, я насколько понял, Арбитр по возможностям будет помощнее СК4000), но с такой же средой разработки и т.п., я бы что-то небольшое может куда-то и смог бы поставить на пробу, а то решения о заказе таких мощных систем, как правило, не на моём уровне (и я подозреваю большинства коллег с форума) принимаются, мы скорее как копатели сможем с такой системой только познакомиться: скажут копать - будем копать...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
1) РСУ и ПАЗ абсолютно разные аппаратные платформы поэтому модули не взаимозаменяемые. ПАЗ (SIL3) по суди дела это отдельно стоящий ПЛК. Поэтому пока сигналы заводятся через ModBus TCP/RTU. Поэтому ПАЗ SIL3 можно использовать с любыми контроллерами.
2) eNet - это резервированная детерминированная сеть на основе IP. Работает на любых стандартных сетевых устройствах (сетевые карточки / маршрутизаторы). Единственное ограничение - подсеть ТОЛЬКО 192.168.XXX.XXX. Поэтому нужно или через VLAN или через отдельную сетевую карту делать взаимодействие с вышестоящим уровнем (MES). eBus - это резервированная шина связи контроллеров и модулей В/В на основе CAN.
3) Оригинальные модули поддерживаются. "Изменять" планируем в первом приближении только пользовательский интерфейс.
4) Лицензируется только по количеству АРМов (количество точек/контроллеров безлимитное). Есть: инженерная станция (основное место хранение локальной версии проекта), станция оператора (можно так же править проект, но прогрузка в контроллер только через инженерную станцию), Historian (до 300.000 тэгов, всегда есть в инженерной станции но можно сделать отдельный резервированный), OPC/OPC UA сервер и менеджер КИП (HART/Profibus).
6) Дешевле чем многие Российские (близкие по функционалу) контроллеры. Открытый прайс делать пока не планируем.
7) Можем выслать виртуальную машину с виртуальным контроллером чтобы посмотреть возможности программирования. Обычный ПЛК в планах есть, но не приоритет. То что есть сейчас (ну кроме SIL3 ПЛК) - это именно РСУ уровня Honeywell Experion PKS, Yokogawa Centum, Emerson Delta-V и Siemens PCS7.
2) eNet - это резервированная детерминированная сеть на основе IP. Работает на любых стандартных сетевых устройствах (сетевые карточки / маршрутизаторы). Единственное ограничение - подсеть ТОЛЬКО 192.168.XXX.XXX. Поэтому нужно или через VLAN или через отдельную сетевую карту делать взаимодействие с вышестоящим уровнем (MES). eBus - это резервированная шина связи контроллеров и модулей В/В на основе CAN.
3) Оригинальные модули поддерживаются. "Изменять" планируем в первом приближении только пользовательский интерфейс.
4) Лицензируется только по количеству АРМов (количество точек/контроллеров безлимитное). Есть: инженерная станция (основное место хранение локальной версии проекта), станция оператора (можно так же править проект, но прогрузка в контроллер только через инженерную станцию), Historian (до 300.000 тэгов, всегда есть в инженерной станции но можно сделать отдельный резервированный), OPC/OPC UA сервер и менеджер КИП (HART/Profibus).
6) Дешевле чем многие Российские (близкие по функционалу) контроллеры. Открытый прайс делать пока не планируем.
7) Можем выслать виртуальную машину с виртуальным контроллером чтобы посмотреть возможности программирования. Обычный ПЛК в планах есть, но не приоритет. То что есть сейчас (ну кроме SIL3 ПЛК) - это именно РСУ уровня Honeywell Experion PKS, Yokogawa Centum, Emerson Delta-V и Siemens PCS7.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Коллеги,
Присоединяйтесь к вебинару 4 апреля, во вторник, в 11:00 (МСК), чтобы обсудить со специалистами технические характеристики контроллеров ИСУБ «АРБИТР» и узнать больше о ее основных функциональных возможностях в сравнении с мировыми флагманами.
Регистрация https://forms.yandex.ru/u/6419807284227c007ec08489/
Кроме презентации, будем демонстрировать (он лайн) возможности работы РСУ: настройка, программирования, HMI и прочее.
Стараемся сделать вебинар, интересным с практической точки зрения. Будем рады техническим вопросам.
Проводить будем на платформе webinar.ru.
Присоединяйтесь к вебинару 4 апреля, во вторник, в 11:00 (МСК), чтобы обсудить со специалистами технические характеристики контроллеров ИСУБ «АРБИТР» и узнать больше о ее основных функциональных возможностях в сравнении с мировыми флагманами.
Регистрация https://forms.yandex.ru/u/6419807284227c007ec08489/
Кроме презентации, будем демонстрировать (он лайн) возможности работы РСУ: настройка, программирования, HMI и прочее.
Стараемся сделать вебинар, интересным с практической точки зрения. Будем рады техническим вопросам.
Проводить будем на платформе webinar.ru.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Будет. Потом где-нибудь выложим.
HollySys изначально разрешал продавать свои ПЛК, и их многие кто везет.
Вопрос больше в части РСУ/ПАЗ. Но если разрешили - то система тоже хорошая, на уровне. Испытывали мы её живьем (HollySys первый адрес, куда все направили свои взоры). Единственно что нет у HollySys (и по не предвидится в ближайшие года) - решений на Linux.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Времени мало осталось, имейте в виду. Потом - дело такое.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Интегрированная система управления и безопасности АРБИТР внесена в реестр СИ РФ за номером 88626-23. Межповерочный интервал 4 года.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Ознакомился с описанием. Правильно ли понимаю, что сигнал более 20 мА не обрабатывается? Имеются приборы, которые при внутренний неисправности задают ток или 3,75 мА, или 22,5 мА.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Диапазон воспринимаемого сигнала 0-24мА.
Точностные характеристики выдерживаются в диапазоне - 0..20мА. Так что >20мА воспримет в качестве сигнала ошибки.
Точностные характеристики выдерживаются в диапазоне - 0..20мА. Так что >20мА воспримет в качестве сигнала ошибки.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Видимо, автор и имел в виду как раз вопрос: какая реакция будет в случае сигнала ошибки (ток 3.9мА или 21 мА)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Будет "срабатывание сигнализации об ошибке". Дальше уже задаёте логикой, что делать при выходе прибора из строя.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Отнюдь. Многие производители электроники паяют сами. Точнее, компоненты ставит машина, а нагреть - много ума не надо. Есть и ручная пайка, паяльником. Сами платы - да, тут более сложный процесс, особливо многослойные, обычно заказывают на стороне. Но тоже не обязательно у китайцев, есть и отечественные изготовители. Комплектуха вот - та большей частью да.
Но это детали. Тут, как VADR уже заметил, важнее чья идея, схемотехника и прошивки. Ибо есть и ровно противоположные примеры - недружественный контроллер чистится в ноль, ставится отечественная операционка и, само собой, отечественная же прикладная задача. И мне такой подход нравится больше, чем привезти безымянный сяо-ляо, прилепить отечественную шильду, а в случае чего - рассчтитывать на техподдержку от китайцев. Плюсом, они давно работают по пинципу "как заплачено, так и зах..чено" и полагаться в плане качества и надежности тут приходится на такой оксюморон, как "совесть перекупа".
Теперь детали. TUV и "дружественные страны" тоже плохо сочетаются. Здесь вообще с импортозамещением засада в части сертификатов и SIL.
Windows понемногу выводится из оборота. Особенно если речь про ЗОКИИ. Линукс тоже проходит не любой, а внесенный в РПО. Так что тут не все так просто.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 21:16
- Имя: Ушаков Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
РСУ/ПАЗ - АРБИТР (OEM)
Многие производители чего? Если взять лидеров рынка контроллеров России, то в качестве ЦПУ берут в Тайване готовую плату с Intel Atom или другой х86 процессор. Вставляют в купленный в Китае корпус, туда накатывают видоизмененный CoDeSys и готово... Модули В/В иногда делают сами.
Но пока в итоге все равно получается связка ПЛК+SCADA. А многие привыкли к функционалу РСУ (Experion, DeltaV, Centum). И система нужна в обозримом будущем, а не с поставкой через год/полтора. И конечно чтобы цена была понятная, а не на уровне "все равно, кроме как у нас, нигде не купят".
Да, Linux у нас есть и ALT (репозиторий в РФ), и Astra (Debian)
Это согласен. Процесс выбора поставщика был достаточно долгий. Тут ведь главное ещё не попасться на принцип "сколько не платите, все равно Жигули получаются".
Наличие сертификата TUV у оригинального производителя, говорит о детально проработанном менеджменте функциональной безопасности и детального (реального) рассмотрения характеристик ПЛК. Т.е. это реально SIL3.
Но не собираюсь никого переубеждать. Каждый сам решает что ему используют.
Многие Заказчики даже не собираются переходить с привычных им систем АСУ ТП, и усиленно закупают любыми окольными путями "ушедших" с рынка.