1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Дали мне наконец то команду контроллер программировать, я обрадовался - но как выяснилось зря.
В схеме предполагается использовать отсечные клапаны типа СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.
И схему подключения клапана - проектировщик не сделал, пришлось разбиваться самому.
Исполнение клапана ХЛ (температурный диапазон эксплуатации от +60 до -60) имеет схему подогрева (клеммы X2.3 и X.4)
Вопрос у меня возник - я постоянно должен подавать напряжение на эти клеммы или должен сам принимать решение - когда
надо клапан подогревать. В описании про этот момент ничего не сказано. В поддержку обратился, но вначале меня 2-3 дня
продажники будут терзать,с целью выведать явки и пароли,может быть кто то работал с этими клапанами и сразу скажет.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

Сообщение alex45 »

petr2off писал(а): 06 мар 2023, 10:35 должен сам принимать решение - когда
надо клапан подогревать
Примите решение - пусть у вас подогрев будет осенью включаться, а весной выключаться. Когда конкретно включать и выключать - пусть решает эксплуатационный персонал.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 06 мар 2023, 10:35 (температурный диапазон эксплуатации от +60 до -60)
А реальный температурный диапазон эксплуатации?
alex45 писал(а): 06 мар 2023, 10:50 подогрев будет осенью включаться, а весной выключаться.
Понятие весна / осень в пределах России очень расплывчато. Где то яблони цветут, а где то школьники еще в хокей играют.
Как по моему мнению - оптимально при какой то температуре включать. По крайней мере, предусмотреть такой функционал, а уж эксплуатация пусть принимает решение, при какой температуре включать / выключать.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

Сообщение petr2off »

Зимой там -60 реально.
Но суть вопроса не в этом, вопрос в том - сам ли клапан включает отопление (ну с помощью встроенного термостата например)
или я это должен делать сам, на основе анализа температуры за бортом. если Если клапан сам включает, то тогда мне этим замарачиватся не надо, нужно только следить - что питание есть. Там мощность нагревателя кстати - 3 ватт. Т.е. по затратам
вообще ни о чем, но перегреть схему управления наверно можно, а может и нельзя.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Клапан СЕНС-ПР DN80(100)N25-ДКП-ХЛ-СВ-Б.

Сообщение petr2off »

Поддержка ответила - подогрев включается сам, и сам выключается.
Т.е. тупо нужно 220в подать и все. Могли бы конечно и в описании этот факт отметить,
но теперь знать будем.