1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Denis _+-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 06:59
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Республика Башкортостан

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Denis _+- »

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У меня на буровой стоит ПЛК cpu315-2 dp для связи : главный вагон КТУ с плк , к которыму по профибасу подключены пульт бурильщика() и пульт насосов. Связь по кабелю профибаса с пультом бурильщика и пультом насоса сохраняется(показывается) все время независимо от того, что разъемы кабелей профибаса включены или выключены в разъемеах идущих на пульт бурильщика(ПБ) , пульт насосов(ПН), т.е. на осном дисплее плк все время стоит связь по поофибасу с ПН и ПБ, если кабели подсоединены или не подсоединены к разъемам идущим на основное ПЛК cpu315-2 dp. В КТУ на плк горит моргая с промежутками в 1.5-2сек индикация stop( на фото не видно что он моргает, сфоткано в момент когда индикация моргнула). В ПБ постоянно горит bf. В ПН с промежутками маргая горит bf.
Все кабели поофибасовские прозвонил все норм, полярность соблюдена.
Ни один из вспомогательных устройств электропривода не включается - ( на дисплее не видит, что концевые выключатели на муфтах и дверцах электропривод-насоса замкнуты, не включается с пульта насосов вентиляция электроприводов, орошение штоков, масло насосы, )пускатели данных вспом. устройств находятся в КТУ )) *вспом устройства находятся в насосном блоке (там где стоит ПН). Т.е. не идёт сигнал связи по профибасу на разрешение включения вспом. Устройств. Также в самом КТУ нет связи с блоком контроля температуры(бкт) силового трансформатора и систем вентиляции.
*Все автоматы везде включены.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Михайло »

Ко всем форумчанам:
Походу тяжелый случай, топикстартер различает светодиоды, но софта у него нет...

В такой ситуации я бы проверил блоки питания (зеленый светодиод), что еще делать?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 28 раз

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение doza »

Руководство по техническим характеристикам Siemens CPU 31 Series
2.1.2Индикаторы состояния и ошибок: CPU 31xC
Светодиодное обозначе - STOP
Цвет - Желтый
Аппаратная или программная ошибка - Процессор в режиме ОСТАНОВКИ и УДЕРЖАНИЯ или ЗАПУСКАСветодиод мигает с частотой 0,5 Гц, когда процессор запрашивает сброс памяти,и во время сброса при частоте 2 Гц.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Parliament74 »

Я бы автору посоветовал сначала схему сети нарисовать, а то пока не очень понятно что происходит кроме того, что где-то что-то мигает, а система не работает.

Пока понятно только, что есть Profibus Master в виде PLC 315-2DP, к нему по Profibus подключены как минимум ПН и ПБ (ET или что там?), какой-то БКТ (он тоже через Profibus подключен к ПЛК или нет)?

Возможно на шине сидят ещë и частотники или какие-то другие абоненты (по крайней мере частотники на буровых часто через Profibus подключены), могут быть установлены какие-то повторители и т.д. Без полной схемы сети с описанием того, какие устройства продолжают работать, а какие нет, что-то понять сложно будет. Любое устройство из любого места сети может всю сеть убивать таким образом, что понять виновника не вполне очевидно может быть.

Помимо питания, можно ещё как минимум сопротивление Profibus кабелей померить из расчёта 110 Ом / км.
А дальше смотреть, что может нарушать нормальную работу шины. Если ничего физически не менялось перед началом проблем (добавление новых устройств или удаление старых), то проблема, как правило, где-то в физике: кабель, коннекторы, неисправный абонент.

Вообще, конечно, было бы неплохо в диагностике ПЛК / Hardware посмотреть, что происходит. Если доступа к ПО у автора нет, то это, конечно, печально...

Автор темы
Denis _+-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 06:59
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Республика Башкортостан

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Denis _+- »

Изображение
Изображение

Отправлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Изображение
Изображение

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Parliament74 »

У меня одного фото не отображаются?

Автор темы
Denis _+-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 06:59
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Республика Башкортостан

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Denis _+- »

Parliament74 писал(а): 05 мар 2023, 13:24 Я бы автору посоветовал сначала схему сети нарисовать, а то пока не очень понятно что происходит кроме того, что где-то что-то мигает, а система не работает.

Пока понятно только, что есть Profibus Master в виде PLC 315-2DP, к нему по Profibus подключены как минимум ПН и ПБ (ET или что там?), какой-то БКТ (он тоже через Profibus подключен к ПЛК или нет)?

Возможно на шине сидят ещë и частотники или какие-то другие абоненты (по крайней мере частотники на буровых часто через Profibus подключены), могут быть установлены какие-то повторители и т.д. Без полной схемы сети с описанием того, какие устройства продолжают работать, а какие нет, что-то понять сложно будет. Любое устройство из любого места сети может всю сеть убивать таким образом, что понять виновника не вполне очевидно может быть.

Помимо питания, можно ещё как минимум сопротивление Profibus кабелей померить из расчёта 110 Ом / км.
А дальше смотреть, что может нарушать нормальную работу шины. Если ничего физически не менялось перед началом проблем (добавление новых устройств или удаление старых), то проблема, как правило, где-то в физике: кабель, коннекторы, неисправный абонент.

Вообще, конечно, было бы неплохо в диагностике ПЛК / Hardware посмотреть, что происходит. Если доступа к ПО у автора нет, то это, конечно, печально...
https://m.my.mail.ru/mail/den.ismagilov ... ypagephoto
Изображения не смог загрузить кидаю ссылки, сейчас везут адаптер mpi с кабелями профибас-профибас и usb для подключения к плк и для дальнейшей диагностики. Предполагаем что программа глюканула у cpu, либо вышел из строя один из моделей.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Parliament74 »

О, знакомые схемы от одной компании из Челябинска )

Что-то меня смущает отсутствие свечение диода 24V LED на блоке питания ПЛК...
А ещё смущает отсутствие индикации BF и SF на самом ПЛК, что-то напоминает вот эту тему: https://support.industry.siemens.com/fo ... ing/187261

Если не получится с ПЛК связаться через MPI, то скорее всего он это, отправился в лучший мир...
А если получится, смотреть уже Hardware и диагностический буфер.

Автор темы
Denis _+-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 06:59
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Республика Башкортостан

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Denis _+- »

Новый проект залили на плк, но также связи нету никакой. Единственное что поменялось это на пч1 пропала ошибка Комм. Модуль(7510) и датчик хоть какие то начал видеть. Но остальное все не работает . С доп.флешкой которая в плк стоит не включается, походу из строя вышла.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение SMax »

Denis _+- писал(а): 08 мар 2023, 20:20 С доп.флешкой которая в плк стоит не включается, походу из строя вышла.
Это не дополнительная флешка, а основная, на ней и находится программа.
При попытке заливать проект без флешки, насколько помню, отображается процесс загрузки без проблем, и даже переводится в режим RUN, только программа в контроллере отсутствует. С неисправной флешкой да, будет стоять в стопе, процесс загрузки также отображается но в RUN не переводится.

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Флешку случаем никто в обычном кардридере не форматировал?
Там своя файловая система с несколькими разделами и при попытке воткнуть ее в обычный кардридер, Windows просит ее отформатировать, чего нельзя делать ни в коем случае.

Автор темы
Denis _+-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 06:59
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Республика Башкортостан

cpu 315-2 dp выходит в stop c миганием 2сек.гор-2сек.не горит

Сообщение Denis _+- »

С новой флешкой удалось загрузить проект.
SMax писал(а): 09 мар 2023, 10:33
Denis _+- писал(а): 08 мар 2023, 20:20 С доп.флешкой которая в плк стоит не включается, походу из строя вышла.
Это не дополнительная флешка, а основная, на ней и находится программа.
При попытке заливать проект без флешки, насколько помню, отображается процесс загрузки без проблем, и даже переводится в режим RUN, только программа в контроллере отсутствует. С неисправной флешкой да, будет стоять в стопе, процесс загрузки также отображается но в RUN не переводится.

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Флешку случаем никто в обычном кардридере не форматировал?
Там своя файловая система с несколькими разделами и при попытке воткнуть ее в обычный кардридер, Windows просит ее отформатировать, чего нельзя делать ни в коем случае.
С новой флешкой удалось загрузить проект. Также раньше ругался на разные имена проектов, имя которое на флешке и на имя проекта что скинули мне ребята с приводной техники, поменяли имя проекта и залили проект. Потом уже устраняли все оставшиеся неполадки: обнулили адресаты на пульте бурильщика и также передапустили заново все ПЛК, до перезапуска не работала сеть плк cpu головного кту- вентиляция ПЧ2.перезапустили все пошло.
Не знал что её нельзя форматироватьчерез обычный кардридер....(электромеханик который со мной мог отформатировать её попробовать, не спрашивал ещё у него) Также пришлось поиграться с терминаторами ( везде по разному были включены переключателем(off,on) концевые рпзъемы профибаса вымтааили на on. Единственное что сейчас не так, это то, что на стрелочных приборах в пульте бурильщика не показываюся ходы насосов(стрелки на обоих приборах стоят на нуле- 2прибора потому что у нас два насоса...)
Возможно надо поменять концы на выходах в модуле, концы от стрелочных приборов имею в виду?. Полагаю что выхода другие в новом проекте...
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»