2 витые пары в одном кабеле

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Здравствуйте, кто в теме - подскажите пожалуйста, если в кабеле 2 витые пары можно-ли по одной соединить мастер со слейвом а по другой соединить слейв со следующим слейвом в сети 485 интерфейса? Спасибо.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение olexsa »

То есть получиться туда и обратно? Длина какая? И что за кабель?

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Да туда и обратно, кабель кипэв1+2х2х0,6 длина 40м.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение kirillio »

r3lai писал(а): 18 фев 2023, 18:21 можно-ли по одной соединить мастер со слейвом а по другой соединить слейв со следующим слейвом в сети 485 интерфейса?
r3lai писал(а): 18 фев 2023, 18:37 кабель кипэв1+2х2х0,6 длина 40м
Чисто технически - да, работать будет. На такой длине даже на голимой китайской UTP работает (на малых скоростях).
Допустимо ли, с позиции норм - далеко не в каждом случае, зависит от функционального назначения подключаемого оборудования и области применения - есть такие, где это запрещено, АСПЗ например.
Зри в корень!

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Универсал »

Но не одновременно же с обеими слейвами мастер общаться будет?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение olexsa »

Согласен с kirillio, что при такой длине и таком кабеле работать будет. Как также и с тем его мнением, что необходимо учитывать, насколько это допустимо по области применения.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Спасибо, все понятно рассказали.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Ryzhij »

r3lai писал(а): 18 фев 2023, 18:21 Здравствуйте, кто в теме - подскажите пожалуйста, если в кабеле 2 витые пары можно-ли по одной соединить мастер со слейвом а по другой соединить слейв со следующим слейвом в сети 485 интерфейса?
Или я не понял, или второй слейв на том же конце кабеля, что и мастер. Т.е. рядом с мастером.
Ну, и для чего весь этот карамболь?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Просто группа слейвов расположены кучно, а два отстоят от этой группы, хочется кабель сэкономить.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Никак не въеду, в чем экономия перед вариантом разводки, когда начинаем с одиночного слейва, потом шлейфуем компанию вместе с мастером, а заканчиваем вторым сиротой.
Зачем извращаться?
Нет, если очень хочется прослыть оригиналом, от чего-с...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Да Вы правы - еще раз обдумаю топологию.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Parliament74 »

Ryzhij писал(а): 18 фев 2023, 20:43 Или я не понял, или второй слейв на том же конце кабеля, что и мастер. Т.е. рядом с мастером.
Ну, и для чего весь этот карамболь?
у меня такая же картина нарисовалась в голове ))
r3lai писал(а): 18 фев 2023, 21:01 Просто группа слейвов расположены кучно, а два отстоят от этой группы, хочется кабель сэкономить.
Так от мастера на слэйв кабель так и так прокладывать, а с этого слэйва уже на следующий, или в чём там проблема?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение olexsa »

r3lai писал(а): 18 фев 2023, 21:20 Да Вы правы - еще раз обдумаю топологию.
А выложите топологию. А то и вправду как то ... :ges_hmm:

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Да я это тупанул - решил что мастер должен обязательно быть на конце шлейфа.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Serex »

r3lai писал(а): 18 фев 2023, 22:28 мастер должен обязательно быть на конце шлейфа.
Ну это только рекомендуется для очень длинного кабеля. У вас 40 метров, можно в середину мастера воткнуть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 20 фев 2023, 22:20 Ну это только рекомендуется для очень длинного кабеля.
Нет такой рекомендации. Как и понятия "очень длинный кабель". Есть понятие "фидер", "шина". И положение мастера в спецификации 485го определено.
olexsa писал(а): 18 фев 2023, 21:50 А выложите топологию. А то и вправду как то ...
С этого начинать надо.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Типичный пример того, какой будет ответ, если вопрос задать с конца и по частям. Меньше минуты уйдёт на то, чтобы задачу просто нарисовать. Зато фантазировать можно неделями, а может это и требуется?
[+]
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Сегодня посмотрел повнимательней и нарисовал топологию:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение kirillio »

М => S1 => S2 => S3 => S6 => S5 => S4 => S7 => S8 - почему так не хотите сделать?
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 21 фев 2023, 15:58 почему так не хотите сделать?
Тот же вопрос. Положение слейвов на шине никакой роли не играет, мастер первый, всё ОК.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение r3lai »

Да Вы правы,так и сделаю, спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): И положение мастера в спецификации 485го определено.
:o Истолкуйте пожалуйста.
Ибо:
- в спецификации интерфейса RS485 нет даже понятия о мастере(клиенте, ведущем) и слейве(сервере, ведомом);
- кроме модбаса есть куча протоколов на интерфейсе RS485, когда роль ведущего передается от устройства к устройству.

Мастер на шине может быть где угодно. Это роль по протоколу, и это никак не влияет на работу интерфейса.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

2 витые пары в одном кабеле

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 21 фев 2023, 20:56 Истолкуйте пожалуйста.
Это я ступил явно. О другом думал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.