- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЛК63 и 2 датчика давления 4-20мА
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 фев 2023, 13:49
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
ПЛК63 и 2 датчика давления 4-20мА
Здравствуйте. Есть у кого схема подключения 2 Датчиков Давления 4-20мА для программирования на разность ДД1 и ДД2 и вывод на частотник данной разности, что бы частотник PIDом поддерживал нужный перепад давления 2 переменно (равномерно) работающими насосами..
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
ПЛК63 и 2 датчика давления 4-20мА
Для вычисления разности значений двух датчиков можно простой 2ТРМ1 поставить без всякого программирования. Он и стоит почти в 3 раза дешевле (ну это в случае, если ПЛК63 ещë нет).
У Овена все схемы подключения даже не в руководствах, а на страницах прибора показаны, в чëм, собственно, проблема? Два датчика 4-20 мА - на аналоговые входы, выход 4-20 мА - на вход ПЧ.
Если есть какие-то вопросы, нарисуйте схему предварительную, как видится это подключение: никто же не знает какие датчики стоят, какой частотник, как частотник связан с двумя насосами...
У Овена все схемы подключения даже не в руководствах, а на страницах прибора показаны, в чëм, собственно, проблема? Два датчика 4-20 мА - на аналоговые входы, выход 4-20 мА - на вход ПЧ.
Если есть какие-то вопросы, нарисуйте схему предварительную, как видится это подключение: никто же не знает какие датчики стоят, какой частотник, как частотник связан с двумя насосами...