Всем привет! Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для подключения МВ110-224.4ТД к компьютеру с помощью МКОН-преобразователя (возможно кто-то сталкивался).
На данный момент:
— МВ110-224.4ТД и МКОН подпитаны напряжением 24В с использованием блока питания БП30А;
— МВ110-224.4ТД и МКОН подключены между собой через RS-485 (фото прикреплено);
— МКОН подключен к компьютеру через USB-кабель (найден и добавлен в Owen Configurator, скриншот «Диспетчера устройств» и Owen Configurator в прикрепленных файлах);
— МКОН соединен с компьютером через сеть Ethernet.
При запуске программы «MB110-4TD_1.10» не устанавливается «связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН» (скриншот с настройками прикреплен).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 мар 2017, 06:39
- Имя: Валерий
- Страна: Россия
- город/регион: Железногорск, Красноярского края
- Благодарил (а): 2 раза
Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь
конфигуратором назначить МВ скорость, чётность, адрес.. конфигуратором же назначить МКОН скорость, чётность + Ethernet-настройки, и после этого можно обращаться к МКОН по IP через порт 502 до МВ
в CDS это примерно так:
в CDS это примерно так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь
Адрес прибора в настройках RS485 МКОН должен соответствовать адресу прибора, т.е 16 в вашем случае