1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь

Сообщение tdo0312 »

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий для подключения МВ110-224.4ТД к компьютеру с помощью МКОН-преобразователя (возможно кто-то сталкивался).

На данный момент:
— МВ110-224.4ТД и МКОН подпитаны напряжением 24В с использованием блока питания БП30А;
— МВ110-224.4ТД и МКОН подключены между собой через RS-485 (фото прикреплено);
— МКОН подключен к компьютеру через USB-кабель (найден и добавлен в Owen Configurator, скриншот «Диспетчера устройств» и Owen Configurator в прикрепленных файлах);
— МКОН соединен с компьютером через сеть Ethernet.

При запуске программы «MB110-4TD_1.10» не устанавливается «связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН» (скриншот с настройками прикреплен).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mad_Dog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 06:39
Имя: Валерий
Страна: Россия
город/регион: Железногорск, Красноярского края
Благодарил (а): 2 раза

Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь

Сообщение mad_Dog »

конфигуратором назначить МВ скорость, чётность, адрес.. конфигуратором же назначить МКОН скорость, чётность + Ethernet-настройки, и после этого можно обращаться к МКОН по IP через порт 502 до МВ
в CDS это примерно так:
Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Sergy6661
специалист
специалист
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 89 раз

Подключение МВ110-224.4ТД к компьютеру через МКОН-преобразователь

Сообщение Sergy6661 »

Адрес прибора в настройках RS485 МКОН должен соответствовать адресу прибора, т.е 16 в вашем случае