Настройка HART протокола на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2023, 10:11
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Голубицкая
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка HART протокола на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR
Кто-нибудь подскажет как настроить обмен данными по HART протоколу на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR или надо ставить дополнительные устройства для этого ?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Настройка HART протокола на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR
Roman2011111, до 4-ех параметров модуль HART может сам опрашивать, код писать не нужно
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Roman2011111, PV, SV, TV, QV - переменные, передаваемые прибором по каналу HART
Channel - номер физического канала на модуле (4..20mA)
Например, для расходомера может быть такая конфигурация:
PV (первичная переменная) - мгновенный расход
SV - сумматор
TV, QV - плотность, температура (если таковые прибор измеряет или вычисляет)
Разумеется, все это зависит от производителя и модели прибора.
На каждую переменную выделяется 5 байт: 4 байта значение и 1 байт статус.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Roman2011111, PV, SV, TV, QV - переменные, передаваемые прибором по каналу HART
Channel - номер физического канала на модуле (4..20mA)
Например, для расходомера может быть такая конфигурация:
PV (первичная переменная) - мгновенный расход
SV - сумматор
TV, QV - плотность, температура (если таковые прибор измеряет или вычисляет)
Разумеется, все это зависит от производителя и модели прибора.
На каждую переменную выделяется 5 байт: 4 байта значение и 1 байт статус.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2023, 10:11
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Голубицкая
- Благодарил (а): 1 раз
Настройка HART протокола на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR
В TIA PORTAL c этим модулем это так не работает. Выдает всего три байта для харта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Настройка HART протокола на модуле 4AI x 2WIRE HART 6ES7 134-7TD00-0AB0 NAMUR
Смотрите руководство:Roman2011111 писал(а): ↑21 фев 2023, 09:38 В TIA PORTAL c этим модулем это так не работает. Выдает всего три байта для харта.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
"Up to 4 HART variables can be shown on the process image" - те же самые 4 переменные, что и в классическом STEP7.