Здравствуйте.
Есть в наличии Powerflex4 мощьностью 0.75 КВт.Управляет эл. приводом небольшого насоса 0.45 КВт. 220 В.
На старте выдает ошибку F005.
Замерял DC в режиме готовности 317 В, в момент пуска поднимает до 327. Выдает ошибку F005. Пробовал понижать напряжение питания, получал 307 в режиме готовности и 315 В на момент пуска. Параметр форсировки напряжения A84 ставил 6 = 0%. Мотор не запускается.
Подскажите, варианты поиска неисправности. Есть ли доступ к уставке F005? В инструкции , гуляющей в интернете его нет.
Схемы Powerflex нет. Подозреваю неисправность в цепи замера напряжения звена постояннго тока.