Интересная ситуация произошла. У нас есть два насоса 45 kW. есть соответствующие ЧП ALTIVAR ATV630. Напряжение 660, мощность 45 KW. По технологии производства один из насосов уходит все дальше от частотника под землю, кабель к нему все время наращивается участками по 50 м. сечение 35мм2. Второй насос недалеко и стоит на месте.
В какой то момент стала периодически появляться ошибка короткого замыкания по тому насосу, который отдаляется (на стадии удаления 300м). HELP на экране говорит - "кз на землю - проверь кабели, мотор, уменьши частоту коммутации, поставь фильтр". Фильтр стоит, кабели мотор проверены - ок.
В какой то момент ошибка стала возникать сразу, когда даже еще не запущен насос, а значит и тока не было. Приехали техники от установщиков оборудования по гарантии (я - техник в организации-пользователе нового оборудования), тоже проверили все, ничего криминального не нашли. Они перекинули выходы инвертора местами (поменяли местами два насоса) - все едет ок. Перекинули обратно - опять та же ошибка сразу же.
Ждем специалиста от SE)) Отпишусь потом, что скажет
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка короткого замыкания ATV630
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Ошибка короткого замыкания ATV630
Отпишусь о результатах, хоть и с опозданием. Во первых я ошибся, ошибка никогда не возникала, пока еще не запущен насос. Ошибка возникала при запуске и появлении тока. Это меня ввели в заблуждение "пользователи".
А причина оказалась проста. Неверно спроектировано - на выходе инвертора поставили какой-то реактор, который дико грелся. Грелся так, что повредилась изоляция и стала 0.2 МОм. А изоляцию внутри кабины управления никто не проверил, а проверили только ту, которая уходит в поле. А при таких больших длинах кабелей всегда необходимо подобрать и установить правильный синус фильтр, что не было предусмотрено в проекте.
А почему работало, когда меняли местами выходы двух инверторов (которые в связке с реакторами) - потому что другой реактор еще не успевал оплавиться. А в связке с другим инвертором тот реактор работал нормально, так как длина кабеля у другого инвертора не была большой.
А причина оказалась проста. Неверно спроектировано - на выходе инвертора поставили какой-то реактор, который дико грелся. Грелся так, что повредилась изоляция и стала 0.2 МОм. А изоляцию внутри кабины управления никто не проверил, а проверили только ту, которая уходит в поле. А при таких больших длинах кабелей всегда необходимо подобрать и установить правильный синус фильтр, что не было предусмотрено в проекте.
А почему работало, когда меняли местами выходы двух инверторов (которые в связке с реакторами) - потому что другой реактор еще не успевал оплавиться. А в связке с другим инвертором тот реактор работал нормально, так как длина кабеля у другого инвертора не была большой.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Ошибка короткого замыкания ATV630
Всë правильно.
Чем длиннее кабель от ПЧ до двигателя, тем сильнее пики напряжения на электродвигателе. Может получиться, что просто при включении на ПЧ будет перегрузка по току, а двигатель крутиться не будет.
Ещë зависит от того, экранированный кабель или нет (для неэкранированного бОльшая длина допускается).
Конкретно для ATV630 при соблюдении определëнных требований к кабелю и двигателю, можно и до 500 метров обходиться du/dt фильтром. Но с синус-фильтром, конечно, эта проблема намного лучше решается (при этом возникает другая, например с синус-фильтром не получится управлять двигателем в векторном режиме).
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA343668/
Чем длиннее кабель от ПЧ до двигателя, тем сильнее пики напряжения на электродвигателе. Может получиться, что просто при включении на ПЧ будет перегрузка по току, а двигатель крутиться не будет.
Ещë зависит от того, экранированный кабель или нет (для неэкранированного бОльшая длина допускается).
Конкретно для ATV630 при соблюдении определëнных требований к кабелю и двигателю, можно и до 500 метров обходиться du/dt фильтром. Но с синус-фильтром, конечно, эта проблема намного лучше решается (при этом возникает другая, например с синус-фильтром не получится управлять двигателем в векторном режиме).
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA343668/