Доброго времени суток.
Использую стандартный блок в программе скачанный у официалов.
Так вот даже честно не пойму в чём дело.
Как видно на скрине из ПЛК там ток, что то в районе 5865472,0/100000=58,6 А
На скрине с самого инветера он выше .
В чём может быть проблема
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Danfoss FC 102 блок не верно выводит ток
Sew_Eurodrive, данным блоком не пользовался, обычно всегда сам писал.
Если напрямую читать то там масштаб 100:1 для тока. Не знаю, что официалы там делают, что у них 100к.
По току могут быть отличия (у меня тоже были), но надо сравнивать на большем промежутке времени.
Читаем мы с ПЧ мгновенные значения, а в самом ПЧ отображается какое-то усредненное значение.
Если напрямую читать то там масштаб 100:1 для тока. Не знаю, что официалы там делают, что у них 100к.
По току могут быть отличия (у меня тоже были), но надо сравнивать на большем промежутке времени.
Читаем мы с ПЧ мгновенные значения, а в самом ПЧ отображается какое-то усредненное значение.