Здравствуйте подскажите пожалуйста у каго есть опыт подключения частотного преобразователя к Scada. Не могу подключиться
USB интерфейс Bolid C2000
RS 485
Протокол Modbus RTU (Holding Register)
Произвёл настройки в самом частнике таковы.
Чтение RS 485 9600 бит
Ip адрес присвоил
1) Помогите пожалуйста установить связь с прибором
2) Нужно написать формулы расчёта. Для того что бы отображались текущие данные с частотника в Scada. Т.е для каждого входного канала прописывается формула. Я хочу понять как это сделать правильно.
Varispeed-F7Z_RU.book мануал весь уже перечитал.
https://disk.yandex.ru/i/V1cy2xheN0OFOg Ссылка на мануал: Может кто нибудь видит лучше чем я.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 14:19
- Имя: Вадим
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Тагил
- Благодарил (а): 1 раз
-
- специалист
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
1) Эта серия ПЧ древняя и больше 10 лет назад, как снята с производства.
2) В те времена Modbus RTU у YASKAWA назывался Memobus.
3) Читайте главу "Использование интерфейсов MEMOBUS" 6-80 в указанном мануале: там все разобрано от подключения и дип переключателей до параметров, регистров и до того как правильно считать CRC-16.
4) Обнаружение ошибки связи в ПЧ для начала лучше отключить.
5) В Modbus RTU/Memobus нет IP адреса, это для опциональной платы Modbus TCP.
2) В те времена Modbus RTU у YASKAWA назывался Memobus.
3) Читайте главу "Использование интерфейсов MEMOBUS" 6-80 в указанном мануале: там все разобрано от подключения и дип переключателей до параметров, регистров и до того как правильно считать CRC-16.
4) Обнаружение ошибки связи в ПЧ для начала лучше отключить.
5) В Modbus RTU/Memobus нет IP адреса, это для опциональной платы Modbus TCP.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
А со стороны АРМ что использовали ?
Если драйвер виртуального COM порта - то там тоже нужно выставить настройки последовательного порта, причем идентичные ПЧ.
Если драйвер виртуального COM порта - то там тоже нужно выставить настройки последовательного порта, причем идентичные ПЧ.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
Необязательно. OPC-сервера и СКАДА и прочий софт инициализирует порты перед запуском. Не кривыми руками написанный драйвер с точки зрения программирования ведёт себя почти как обычный COM-порт. Так что часто я просто убеждаюсь в том, что драйвер встал, порт есть, а какие там параметры заданы - какая разница, если софт инициализирует порт так как ему надо. Даже не залезаю туда.
Пример - ModBUS Pool.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
У меня обратный случай был, Каплер WAGO, подключается кстати своим кабелем, настраивается через виртуальный COM порт. Параметры COM порта он конечно выставил, а вот в диспетчере устройств стоял не RS-485, а RS-232. Оно конечно может и само встанет, но заглянуть на всякий случай не помешает.