Загрузка блоков в контроллер S7-400
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
Привет всем. Такой вопрос. У меня нет исходного проекта и не будет. Я сделал Upload Station to PG. Теперь есть проект, но в нем отсутствуют связи между битами для поиска с помощью GO TO. Ну и конечно нет комментариев. Теперь если я создал эти связи с помощью REFERENCE DATA - GENERATE. Затем разберусь, сделаю какие то изменения в обычном каком нибудь блоке, который управляет технологическим процессом, то я могу закинуть этот блок в контроллер без головной боли? Исходные комментарии, которые есть в контроллере - удалятся? И могут быть какие нибудь другие проблемы?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Загрузка блоков в контроллер S7-400
комментарии и символьние имена в линейках 300 и 400 не хранятся.они сохраняются только в вашем проекте на пк.
в классическом степ7 можно догружать изменения в каждом блоке по отдельности, в TIA Portal грузятся все изменения в проект разом.
Еще стоит учесть что если меняется структура какого либо ДБ то произойдет реинициализация этих ДБ, в каких то случаях возможен переход ПЛК в стоп.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
Ну в DB я пока что скорее всего не полезу. А вот с комментариями интересно - думал, буду разбираться и постепенно добавлять в программу сам, чтобы был вариант чисто для меня - открыл, все более менее понятно... Ага, куда там..symbol table не отредактировать даже, только для чтения доступен. хоть составляй комменты в отдельном excel файле и держи их там как справочникmegavolt86 писал(а): ↑16 дек 2022, 16:03комментарии и символьние имена в линейках 300 и 400 не хранятся.они сохраняются только в вашем проекте на пк.в классическом степ7 можно догружать изменения в каждом блоке по отдельности, в TIA Portal грузятся все изменения в проект разом.
Еще стоит учесть что если меняется структура какого либо ДБ то произойдет реинициализация этих ДБ, в каких то случаях возможен переход ПЛК в стоп.
-
- освоился
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
Ну если какой-то косяк произошел с аплоудом , что мешает создать новый Programm с нормальным Simbol Table и перенести (скопировать) туда все блоки ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
косяка с аплоадом не должно было быть, по крайней мере месседжов по проблемам выгрузки проекта не наблюдалось. А вот способ по созданию отдельного проекта интересный. можно будет попробовать
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
И вот все же продолжу: кто нибудь так делал - upload проекта в программатор-ноутбук - проект создается, соответственно в ноутбуке. Делаются небольшие изменения и затем download какого-нибудь блока FB, например. Понимаю, немного глупый вопрос, но тем не менее, для перестраховки интересуюсь. Просто на предыдущем месте работы всегда были актуальные проекты сименса S7-300 на хард диске, и оттуда все кидали с изменениями. Либо, при работе с Mitsubishi серии R никогда не было проблем - скидываешь проект с контроллера с комментами и всем остальным, меняешь и закидываешь обратно в контроллер. А в сименсе S7-300,400 нет каких нюансов?rusiano82 писал(а): ↑16 дек 2022, 10:54 Привет всем. Такой вопрос. У меня нет исходного проекта и не будет. Я сделал Upload Station to PG. Теперь есть проект, но в нем отсутствуют связи между битами для поиска с помощью GO TO. Ну и конечно нет комментариев. Теперь если я создал эти связи с помощью REFERENCE DATA - GENERATE. Затем разберусь, сделаю какие то изменения в обычном каком нибудь блоке, который управляет технологическим процессом, то я могу закинуть этот блок в контроллер без головной боли? Исходные комментарии, которые есть в контроллере - удалятся? И могут быть какие нибудь другие проблемы?
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
Иногда складывается впечатление, что разнообразные нюансы есть основа Siemens S7-300/400 (а в случае с S7-1200/1500 такое впечатление ещë более устойчивое).
Вы главное держите под рукой скачанный бэкап, чтобы если что обратно родную FB загрузить, тогда всë получится.
-
- освоился
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Загрузка блоков в контроллер S7-400
Это обычная практика , кстати для работы с блоками, то есть программой, если вам не сильно интересно или не требуется сливать hardware, делать upload совсем необязательно . Создаете свой проект, подключаетесь к оборудованию , далее онлайн режим в Simatic Manager - и простым копированием сливаете блоки себе в проект.