1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

PM5500 Modbus

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

PM5500 Modbus

Сообщение Roman_33 »

Здравствуйте коллеги! Пытаюсь модбасом прочитать с сабжа измерения, связь есть, но одни нули. ОРС-сервером читаю, тип данных меняю, байты и слова кручу-верчу, упорно нули. Контроллером, S7-1200, такая же картина. Шо,он таки хочет?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

PM5500 Modbus

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
Начнём с физического подключения - выложите, пожалуйста, схему, по которой подключаете прибор
СВ

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

PM5500 Modbus

Сообщение Roman_33 »

"Физически" он валяется на столе в офисе включенный в розетку. Показывает напряжение и частоту, но по шине я их читаю как нули. Например, по карте регистров, частота лежит в 3110, но там ноль. В 3109 и 3111 тоже.
РМ5560.jpg
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

PM5500 Modbus

Сообщение stesl »

Roman_33, кривая карта, не те команды на чтение, коннекта таки нет... Резюме: таки это Модбас, и бубен обязателен.

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

PM5500 Modbus

Сообщение Roman_33 »

Связь есть (RTU и TCP),читаю INPUT REGISTERS (судя по номеру регистра). Насчет кривой карты,все может быть. Читаю из HOLDING, чего то вытаскивает(абракадабру).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

PM5500 Modbus

Сообщение stesl »

Roman_33 писал(а): 08 дек 2022, 07:32 читаю INPUT REGISTERS (судя по номеру регистра)
А где там у Вас судить можно по номеру? Был бы он 33110, тогда согласен. Видимо инструкцию нужно чуть тщательнее, чем по диагонали прочитать ;)
Думаю, что все таки область - Holding

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

PM5500 Modbus

Сообщение Roman_33 »

stesl писал(а): 08 дек 2022, 07:39 . Видимо инструкцию нужно чуть тщательнее, чем по диагонали прочитать ;)
Я бы не был столь категоричен в суждениях и оценках. Если его назначить как HOLD связь отваливается.(Ошибка выполнения команды 3 в устройстве)
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

PM5500 Modbus

Сообщение stesl »

Roman_33 писал(а): 08 дек 2022, 07:49 Я бы не был столь категоричен
Категоричности в моем "видимо" надеюсь не много ;)
Что тогда значит это?
Roman_33 писал(а): 08 дек 2022, 07:32 Читаю из HOLDING, чего то вытаскивает(абракадабру).

Автор темы
Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

PM5500 Modbus

Сообщение Roman_33 »

stesl писал(а): 08 дек 2022, 08:21 Что тогда значит это?
Вытаскивает какое то невообразимое число. Спасибо, за участие! Другим ОРС-сервером (INGEAR MB) удалось прочитать частоту по адресу 403110.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

PM5500 Modbus

Сообщение Barash »

Вообще, удивительное дело, но, как правило, именно из Шнайдера вытянуть что-то (а особенно записать) по Модбас гораздо сложнее чем из/в устройств других вендоров
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»