Имеется пирометр Кельвин Компакт 1200Д к нему плата CL420. Есть модуль Siemens AI 2X I 2-/4-WIRE ST; 6ES7134-6GB00-0BA1. Как я понял датчик пассивный, ему необходимо подавать 4-20 мА, сам он выдавать 4-20 мА не может. Прикладываю инструкцию к подключению.
В модуле входов Siemes по инструкции для двухпроводных датчиков (выделил красным) собрал схему на столе. Не работает не в какую.
Пробовал собирать и 2 проводную схему и 4 проводную схему. Читал инструкцию, но там ничего не написано.
Видимо пример указан для активных датчиков (которые сами выдают 4-20 мА). Или я что-то не так делаю? Может быть необходимо подключать последовательно с входом источник питания? Может у кого есть опыт? Не хочу модуль на столе спалить. При том в инструкции и характеристиках не указано какой тип датчиков доступен пассивные или активные.
Показания смотрел в Proneta и мультиметром.
П.с. Пробовал подключать просто блок питания 24В без модуля Siemens и мультиметр последовательно. Как по инструкции к пирометру. Работает. Но с модуля Siemens уже не работает.
В инструкции указаны клеммы CL- и CL+ они подключается через блок питания 12-40 вольт, явно блок питания не указан но есть надпись справа "12-40В".- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
- Имя: Роберт
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
Ну значит и по 2х проводной схеме с цифрой 1 в кружочке из рук-ва сименс-а должно работать, но..
Схему сименса собрали точно, а то вдруг контакт попутали?
Вы корректно вводите параметры модуля в портале? Компилируете хардварь и загружаете ее в цпу?
В диагностике цпу никаких проблем нет?
Вы корректно подали питание на L+ и М модуля, цифра 9 в кружочке? Это через потенциальную группу или персонально на этот модуль.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
- Имя: Роберт
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
Светил фанариком перепроверял. Клемма в клемму попал. Пробовал и по 4-проводной схеме тоже подключать.
Я делал в Proneta (софт от сименса для проверки модулей). Пробовал разные параметры которые дотсупны и диагностику включал и выключал. Все варианты перепробовал. Даже 0-20 мА ставил.
У меня новая потенциальная группа. Лампа PMR горит на модуле. В сборке ET200SP у меня только сам головной модуль и этот один модуль входов.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
На клемме 9 хотя бы +24 В есть? А также минус блока питания, который эти +24 В даёт, на модуле присутствует?
У меня один раз как раз к таким модулям была неправильная схема подключения датчиков в проекте дана (точнее схема была правильная, но к другим датчикам). Я в соответствии со схемой из руководства новые датчики подключил (картинка с красными отметками) и всё заработало.
P.s.: а сам модуль точно живой? Это легко проверяется сопротивлением на 2 кОм или другим датчиком с токовым выходом...
P.p.s.: В Proneta, ЕМНИП, с этими модулями не было проблем, проверялись они спокойно без контроллера.
У меня один раз как раз к таким модулям была неправильная схема подключения датчиков в проекте дана (точнее схема была правильная, но к другим датчикам). Я в соответствии со схемой из руководства новые датчики подключил (картинка с красными отметками) и всё заработало.
P.s.: а сам модуль точно живой? Это легко проверяется сопротивлением на 2 кОм или другим датчиком с токовым выходом...
P.p.s.: В Proneta, ЕМНИП, с этими модулями не было проблем, проверялись они спокойно без контроллера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 07 июн 2023, 08:20
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
Так чем решилась проблема, у меня похожая. Ни как не хочет работать преобразователь для термопар ОВЕН НПТ-1К с аналоговым вводом 6ES7 134-6GF00-0AA1
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Пассивный датчик 4-20 и модуль входов Siemens. Как подключить?
LOM152, а Вы зачем полезли в совершенно другой вопрос, когда Ваш уже решается в другой теме? Кстати, тут активность была 2 года назад. Каков шанс что Вам ответят?