передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 апр 2021, 08:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
Появилась необходимость передавать и считывать данные с контроллера Siemens S7-300 в контроллер фирмы EKF- (Россия) по Ethernet. Как это организовать в контроллере Симес? Может Кто подскажет?
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
Serge9, какой то промежуточный протокол. Modbus, например. Наверняка EKF его может, а вот S7 он точно не может ;)
Но тогда, скорее всего, к S7-300 придется докупать железки, т.к. уже для него Modbus явление чуждое.
Но тогда, скорее всего, к S7-300 придется докупать железки, т.к. уже для него Modbus явление чуждое.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
S7-300 - понятие растяжимое, начиная от того, какой центральный процессор используется и заканчивая тем, используется ли коммуникационный процессор CP343-1 и если да, то какой.
Есть варианты, когда напрямую ПЛК/СР S7-300 могут в Modbus TCP:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BG
Правда для этого надо специальную лицензию покупать, цена которой смысл затеи сводит на нет...
Но в общем случае, для таких целей используется преобразователь интерфейсов (шлюз) из Profibus/Profinet в Modbus TCP.
Самый доступный вариант шлюза - Siemens Logo, поищите, например, статью "Бюджетная реализация Modbus TCP в серии Simatic S7-300/400 при помощи Logo".
Это актуально, соответственно, если EKF поддерживает Modbus TCP, никаких конкретных моделей не указано автором, поэтому более точно что-то сказать не получится.
Есть варианты, когда напрямую ПЛК/СР S7-300 могут в Modbus TCP:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BG
Правда для этого надо специальную лицензию покупать, цена которой смысл затеи сводит на нет...
Но в общем случае, для таких целей используется преобразователь интерфейсов (шлюз) из Profibus/Profinet в Modbus TCP.
Самый доступный вариант шлюза - Siemens Logo, поищите, например, статью "Бюджетная реализация Modbus TCP в серии Simatic S7-300/400 при помощи Logo".
Это актуально, соответственно, если EKF поддерживает Modbus TCP, никаких конкретных моделей не указано автором, поэтому более точно что-то сказать не получится.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 апр 2021, 08:00
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
Контроллер Siemens S7- CP313C-2DP c CP343-1, контроллер EKF F200-16-R-P20
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
CP343-1 есть версий Lean и Advanced. В данном случае это тоже может иметь значение.
Но как я раньше и писал - или своеобразный шлюз в виде Logo! (правда зачем тогда нужен контроллер от EKF - не совсем понятно, можно сразу Logo! поставить вместо него), либо обычный шлюз. В случае СР313С-2DP, можно и Profibus-DP Slave в Modbus TCP (Client или Server - это надо документацию на EKF смотреть, что он умеет), они есть, как минимум у ICP DAS, MOXA и Anybus, но стоят дороже и Logo и EKF вместе взятых).
Но как я раньше и писал - или своеобразный шлюз в виде Logo! (правда зачем тогда нужен контроллер от EKF - не совсем понятно, можно сразу Logo! поставить вместо него), либо обычный шлюз. В случае СР313С-2DP, можно и Profibus-DP Slave в Modbus TCP (Client или Server - это надо документацию на EKF смотреть, что он умеет), они есть, как минимум у ICP DAS, MOXA и Anybus, но стоят дороже и Logo и EKF вместе взятых).
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
передача и прием данных c контроллера Siemens S7-300 в контроллеры других фирм
Parliament74, шлюз Profibus/Modbus TCP от Моха, вроде не так уж дорого. По памяти... Ну может возле ста. Но тут же не умный дом строят, явно производственная задача.
А так, да. Шлюз пожалуй самое простое решение. Даже в плане программирования.
Купите вы или лицензию для своего CP, или железку конкретную для Модбас, но зубы шанс поломать останется. О программирование этого хозяйства. Особенно в случае, если опыта с Симатиком маловато.
Те кто умеют, знают, делали могут сейчас сказать - типа не гони волну, все там просто. Но тут надо вспомнить первый свой проект ;)
А так, да. Шлюз пожалуй самое простое решение. Даже в плане программирования.
Купите вы или лицензию для своего CP, или железку конкретную для Модбас, но зубы шанс поломать останется. О программирование этого хозяйства. Особенно в случае, если опыта с Симатиком маловато.
Те кто умеют, знают, делали могут сейчас сказать - типа не гони волну, все там просто. Но тут надо вспомнить первый свой проект ;)