1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как настроить плк под 100М ?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
DIMZAY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
Имя: Дмитрий
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как настроить плк под 100М ?

Сообщение DIMZAY »

Добрый день!
В теме Сименса мне не создать тему, пишу тут.

Столкнулся с датчиками температуры которые имеют характеристику 100М. ТСМ II, стоят в синхронном генераторе. Никогда такое не встречал, до этого всегда работал с Pt100/1000.
Нашёл статьи, почитал о различиях и возник вопрос: температурный коэффициент меди 0,00428 и такого параметра нет в импортных плк, в частности в S7-1500.
Как быть? Как настроить плк сименс?

з.ы. В импортном шкафу встречал преобразователь Seneca K121, вот он любые термодатчики преобразует в ток.
K121 supports input signals from Cu50, Cu100, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, TC J, K, R, S, T, B, E, N, L, potentiometer, voltage signals with ± 30 V and ± 150 mV scales and current (± 24 mA).
Какие аналоги можете посоветовать?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Как настроить плк под 100М ?

Сообщение Parliament74 »

Можно модуль аналогового ввода перевести в режим измерения сопротивления и по формулам из ГОСТ 6651-2009 рассчитывать температуру, тогда никаких дополнительных устройств не требуется.

Если нужен нормирующий преобразователь для термометров сопротивления, то их много разных, например НПТ-1К от Овен, или ИП 0304 от Элемер.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Как настроить плк под 100М ?

Сообщение kirillio »

DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Какие аналоги можете посоветовать?
на Ваш выбор в этой ветке >>
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Как настроить плк под 100М ?

Сообщение olexsa »

DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Какие аналоги можете посоветовать?
Вам аналог чего? В тексте сообщения упоминаются: термопреобразователи с НСХ М100, синхронный генератор, термопреобразователи с НСХ Pt100, ПЛК S7-1500, преобразователь Seneca K121.
Согласен, что кое что и излишество, к примеру - синхронный генератор. Но другие варианты то актуальны.
DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Как настроить плк сименс?
Какой именно?

Автор темы
DIMZAY
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
Имя: Дмитрий
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как настроить плк под 100М ?

Сообщение DIMZAY »

Parliament74 писал(а): 22 ноя 2022, 00:26 Можно модуль аналогового ввода перевести в режим измерения сопротивления и по формулам из ГОСТ 6651-2009 рассчитывать температуру, тогда никаких дополнительных устройств не требуется.

Если нужен нормирующий преобразователь для термометров сопротивления, то их много разных, например НПТ-1К от Овен, или ИП 0304 от Элемер.
Спасибо за ответы!

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
kirillio писал(а): 22 ноя 2022, 09:30
DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Какие аналоги можете посоветовать?
на Ваш выбор в этой ветке >>
Спасибо, буду изучать.

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
olexsa писал(а): 22 ноя 2022, 09:55
DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Какие аналоги можете посоветовать?
Вам аналог чего? В тексте сообщения упоминаются: термопреобразователи с НСХ М100, синхронный генератор, термопреобразователи с НСХ Pt100, ПЛК S7-1500, преобразователь Seneca K121.
Согласен, что кое что и излишество, к примеру - синхронный генератор. Но другие варианты то актуальны.
DIMZAY писал(а): 21 ноя 2022, 23:48 Как настроить плк сименс?
Какой именно?
Мой вопрос про аналоги относился к универсальным/нормирующим преобразователям, которые показания термодатчика переведут в ток.

Вопрос про плк относился к S7-1500, который я упоминал и что не нашёл в нём нужного температурного коэффициента.
Ответить