Добрый день.
Модуль 1794-ie12, канал настроен на диапазон 4...20мА.
Судя по руководству, шкала канала 4...20мА следующая - при 4мА мы получаем 0, затем каждый 1мА идёт увеличение на 1927 единиц, и так до 30840 при 20мА.
А как ведёт себя канал при снижении ниже 4мА? С тем же диапазоном снижается ниже нуля? Т.е. при 3мА -1927, при 2мА -3854 и т.д., и при нуле примерно -7708?
При обрыве мы также должны получить примерно -7708, т.е. 0мА. Припомнить не могу, так это или нет, проверить на реальном оборудовании пока возможности нет, а вопрос теоретический стоит.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2022, 12:59
- Имя: Павел
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
Ну, с точки зрения метрологии, единственное, что обязан сделать модуль в случае выхода величины измеряемого сигнала за установленный диапазон измерения - это выставить соответствующий бит в слове состояния.
Поддерживать какую бы то ни было линейность и размерность модуль в этом случае не обязан.
Желаете измерить сигнал менее 4 mA? Тогда и ставьте в конфигурации на канал диапазон от 0 до 20 mA.
Это не радиолюбительство, тут всё по-взрослому.
Поддерживать какую бы то ни было линейность и размерность модуль в этом случае не обязан.
Желаете измерить сигнал менее 4 mA? Тогда и ставьте в конфигурации на канал диапазон от 0 до 20 mA.
Это не радиолюбительство, тут всё по-взрослому.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2022, 12:59
- Имя: Павел
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
Не обязан, но поддерживает
В итоге опытным путем было установлено, что при данных настройках канала (4...20 мА) при снижении ниже 4 мА единицы действительно продолжают планомерно снижаться ниже нуля, при 0мА получаем около -7708 единиц.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
но так то модуль поддерживат диапазон он 0 мА до 20 мА. Так что результат ожидаемый. Вот более интересно, что происходит выше 20 мА? Многие приборы измерения при внутренней ошибке выставляют ток более 20 мА, как правило - 22,5 мА. И ПЛК диагностирует неисправность по этому току. А что увидит ПЛК, принимая значение от модуля 1794-ie12?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
Да, но сконфигурирован он у топик-стартера на 4-20. И поэтому имеет право врать.
Бит выхода за диапазон модуль выставит в своём слове состояния, а уж опрашивать статус или нет - это выбор программиста.
Путей для извращения много - правильный один, он узок и тернист.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)