1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
pafunty
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 сен 2022, 12:59
Имя: Павел

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Сообщение pafunty »

Добрый день.
Модуль 1794-ie12, канал настроен на диапазон 4...20мА.
Судя по руководству, шкала канала 4...20мА следующая - при 4мА мы получаем 0, затем каждый 1мА идёт увеличение на 1927 единиц, и так до 30840 при 20мА.
А как ведёт себя канал при снижении ниже 4мА? С тем же диапазоном снижается ниже нуля? Т.е. при 3мА -1927, при 2мА -3854 и т.д., и при нуле примерно -7708?
При обрыве мы также должны получить примерно -7708, т.е. 0мА. Припомнить не могу, так это или нет, проверить на реальном оборудовании пока возможности нет, а вопрос теоретический стоит. :roll:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Сообщение Ryzhij »

Ну, с точки зрения метрологии, единственное, что обязан сделать модуль в случае выхода величины измеряемого сигнала за установленный диапазон измерения - это выставить соответствующий бит в слове состояния.
Поддерживать какую бы то ни было линейность и размерность модуль в этом случае не обязан. :-P
Желаете измерить сигнал менее 4 mA? Тогда и ставьте в конфигурации на канал диапазон от 0 до 20 mA.
Это не радиолюбительство, тут всё по-взрослому.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
pafunty
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 сен 2022, 12:59
Имя: Павел

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Сообщение pafunty »

Ryzhij писал(а): 12 ноя 2022, 21:17 Поддерживать какую бы то ни было линейность и размерность модуль в этом случае не обязан. :-P
Не обязан, но поддерживает :-P

В итоге опытным путем было установлено, что при данных настройках канала (4...20 мА) при снижении ниже 4 мА единицы действительно продолжают планомерно снижаться ниже нуля, при 0мА получаем около -7708 единиц.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Сообщение olexsa »

но так то модуль поддерживат диапазон он 0 мА до 20 мА. Так что результат ожидаемый. Вот более интересно, что происходит выше 20 мА? Многие приборы измерения при внутренней ошибке выставляют ток более 20 мА, как правило - 22,5 мА. И ПЛК диагностирует неисправность по этому току. А что увидит ПЛК, принимая значение от модуля 1794-ie12?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА

Сообщение Ryzhij »

olexsa писал(а): 02 дек 2022, 06:50 но так то модуль поддерживат диапазон он 0 мА до 20 мА.
Да, но сконфигурирован он у топик-стартера на 4-20. И поэтому имеет право врать.
olexsa писал(а): 02 дек 2022, 06:50 Многие приборы измерения при внутренней ошибке выставляют ток более 20 мА, как правило - 22,5 мА. И ПЛК диагностирует неисправность по этому току. А что увидит ПЛК, принимая значение от модуля 1794-ie12?
Бит выхода за диапазон модуль выставит в своём слове состояния, а уж опрашивать статус или нет - это выбор программиста.
Путей для извращения много - правильный один, он узок и тернист.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «ПЛК»