Добавление в проект WINCC 7.5 SP1 OPC сервера стороннего оборудования
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз
Добавление в проект WINCC 7.5 SP1 OPC сервера стороннего оборудования
Добрый день. Очень надеюсь на вашу помощь. Я не являюсь специалистом в области WinCC 7.5 SP1. Но волею судеб необходимо добавить на объекте где стоит данная система два параметра с весов Тензо-М. Установили тензо-м орс-da сервер версии 2.хх. Установил клиент Инсатовский, опрашивает без проблем, установил другой клиент, тоже нет вопросов, начинаю добавлять в WinCC, конект добавляется, т.е. система этот сервак видит, далее добавляю тэги, тоже система их видит, и добавляет уже к себе в браузер, далее запускаем runtime и все, опроса нет, значок OPC сервера показывает, что конекта нет. причем пытались с местным инженером добавить другие сервера в wincc таже самая история, сервера видит, списки тэгов видит, добавляет к себе, при запуске RUNTIME опроса нет, конект красным цветом. Подскажите что делать и где искать??? DCOM орс серверов настраивал для запуска всеми пользователями и без защиты. что дальше делать не знаю, местный инженер тоже не знает... очень прошу вашей помощи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз
Добавление в проект WINCC 7.5 SP1 OPC сервера стороннего оборудования
Спасибо за ответ. Попробовал инструкцию из первого сообщения-не помогло(
на объекте стоит винда 10. Причем вчера увидел такую особенность, что при проверке подключения при добавлении тэга, он даже видит его значение и пишет статус ОК, а когда запускаешь runtime, то статус сервера в manager tags, пишет disconected, а что еще интереснее с OPC UA проблем нет и так же работает с OPC DA 3.00.
Может еще есть какие то версии??? может лицензии не хватает какой то???
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Добавление в проект WINCC 7.5 SP1 OPC сервера стороннего оборудования
А Вы знакомы с DCOM и его настройкой? Дело в том, что в UA таковая настройка не требуется, и сам DCOM там не используется, чем отличается DA v3 я не совсем в курсе, но вот
похоже на то, что DCOM не настроен. Вам нужен браузер ОРС для настройки. Я пользуюсь Matrikon OPC. Далее - мануал по настройке DCOM при подключении к удаленному ОРС. Обычно гуглится с первого раза. Начните с отключения всех антивирей и фаерволов, потом может и включите, правильно настроив, но сначала в топку их ;))vladimir_ch писал(а): ↑10 ноя 2022, 08:37 при проверке подключения при добавлении тэга, он даже видит его значение и пишет статус ОК, а когда запускаешь runtime, то статус сервера в manager tags, пишет disconected