Добрый день! На шильдике электродвигателя написано 200-240 Δ / 345-415 Y.
Подскажите, что имеется ввиду при подключении двигателя в треугольник 200-240В? Это трехфазное или однофазное напряжение (200-240В), есть ли примеры подключения (фото, схемы)? Что будет если подключить этот двигатель в треугольник с напряжением 380В?
ASC0140-1MT131-6 (заказное номер).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
Модератор: Глоб.модераторы
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
Сгорит.
Это трехфазное напряжение.
Подключайте на 400 В в звезду. Ну или если есть возможность получить 3 фазное напряжение 200 - 240 В то в треугольник. ( Такое подключение имеет место при питании двигателя через однофазный ПЧ на 220 В.)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
Для начала немного терминологии:
В России в обычной сети фазное 230 В, а линейное - 400 В.
Всего и делов-то.
На шильдике указаны ЛИНЕЙНЫЕ напряжения.Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нулевым проводом
Линейное или межфазное напряжение — это напряжение между двумя разными фазными проводами одной трехфазной сети
В России в обычной сети фазное 230 В, а линейное - 400 В.
Или защиту выбьет, или движок сгорит.
Всего и делов-то.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
гугл знает. см. стр. 7 https://bas.ru/docs/espa-hsc_1911.pdf, схему "HIGH VOLTAGE"
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
Это когда ни автор вопроса ни отвечающий не используют правильную терминологию. Каждый может понимать что-то своё. Эдак вы друг другу такого можете насоветовать...
Ага, этим и заканчиваются обычно подобные разъяснения.
Не бывает ни трёхфазного напряжения, ни восьмифазного, ни однофазного. Напряжение бывает фазное и линейное. А трёхфазными бывают сети и цепи. На бардаке в терминологии базируется бардак повсеместный, к хорошему не приводит.
Многополярность и плюрализм мнений, как это сейчас модно, в физике - не годится. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.