Здравствуйте!
Газовая котельная
Итальянская горелка HP72 модель MG.AB.S.RU.A.0.50
Все это управляется автоматом горения siemens lme22.331c2
Не запускается. Мигает красный зеленый 30 секунд и потом срабатывает авария и также продолжает мигать бесконечно.
Если судить по паспорту то это ошибка "Посторонний свет при пуске горелки".
Света постороннего там нет, проверил.
По этому котлу я уже спрашивал тут viewtopic.php?p=93445#p93445
С переключателем разобрался, все работало 3 года, в прошлую зиму периодический котел уходил в аварию с ошибкой нет пламени горелки, в этом году запустить уже не смогли.
Визуально проводка вся целая, в клеммах все затянуто, на этом и ступор.
Установлен УФ-датчик пламени QRA2
Нашел вот такую тему, как проверить уф датчик топорным способом, пока еще не пробовал, но интересно ваше мнение
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... езистором/
Нужно установить вместо лампы резистор на 1.3 кОм, разумеется только для диагностики.
Кто чем может помочь? Буду благодарен за любые советы.
Например, что если после замены лампы резистором не заработает, тогда что проверять? И где возможная причина неисправности?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
siemens lme22.331c2 не регламентированная ошибка
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
- Имя: Иванов Алексей Петрович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинская
- Благодарил (а): 1 раз
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
siemens lme22.331c2 не регламентированная ошибка
Если провода и соединения в порядке - проверяйте оборудование, это ж очеввидно. Вы сами всё и сказали - сначала датчик.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 15:14
- Имя: Иванов Алексей Петрович
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинская
- Благодарил (а): 1 раз
siemens lme22.331c2 не регламентированная ошибка
Здравствуйте!
Добрался до котла.
Повесил вместо датчика пламени резистор на 1.3Ком начал вываливаться сразу в аварию LME горит красным.
Между выводами уф датчика бесконечное сопротивление, попробовал колхозный метод по проверки датчика, зажигаешь зажигалку рядом с лампой и должно появится свечение. Свечения нет. Не знаю даже, рабочий способ или нет.
Еще способ, визуальный, если на электродах имеется фиолетовый налет, значит датчик вышел из строя. Налет действительно есть.
По паспорту для проверки нужен микроамперметр, подойдет ли для этого цифровой мультиметр китайский?
Электролиты есть, а какое-то напряжение нужно подавать на уф-датчик? Или просто замкнуть цепь микроамперметром и параллельно к амперметру подключить конденсатор? И что использовать для засветки датчика?
Допустим датчик не годный, можно ли какой-то более дешевый аналог подобрать, цена на эту стекляшку 32К.
По паспорту наработка датчика 10 000 часов, котлу уже 10 лет))).
Добрался до котла.
Повесил вместо датчика пламени резистор на 1.3Ком начал вываливаться сразу в аварию LME горит красным.
Между выводами уф датчика бесконечное сопротивление, попробовал колхозный метод по проверки датчика, зажигаешь зажигалку рядом с лампой и должно появится свечение. Свечения нет. Не знаю даже, рабочий способ или нет.
Еще способ, визуальный, если на электродах имеется фиолетовый налет, значит датчик вышел из строя. Налет действительно есть.
По паспорту для проверки нужен микроамперметр, подойдет ли для этого цифровой мультиметр китайский?
Электролиты есть, а какое-то напряжение нужно подавать на уф-датчик? Или просто замкнуть цепь микроамперметром и параллельно к амперметру подключить конденсатор? И что использовать для засветки датчика?
Допустим датчик не годный, можно ли какой-то более дешевый аналог подобрать, цена на эту стекляшку 32К.
По паспорту наработка датчика 10 000 часов, котлу уже 10 лет))).