Выбор однофазного АВР
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
Приветствую, коллеги.
Понадобился мне шкаф АВР для питания 3 штук ИБП по 3 кВА каждый. Хотел было писать техзадание для разработки/изготовления, но вдруг подумал, что наверняка такие шкафы уже существуют в серийном производстве (ну не один я такой, которому такая вещь понадобилась). Гугление и яндексование выдаёт кучу вариантов, но как не попасть на откровенную хрень - пока не понимаю. Отсюда вопрос: может быть, кто уже имел опыт заказа готовых шкафов АВР? Шкаф хочется такой:
1. Навесной на стену, глубиной не более 300 мм.
2. Однофазный, 2 ввода.
3. Выходы - 3 штуки, каждый предназначен для подключения ИБП мощностью 3 кВА. Хотя неплохо было бы иметь запас по мощности процентов 50.
4. На морде шкафа хотелось бы иметь индикацию напряжений на входах, потребляемого тока и указание выбранного в данный момент ввода.
5. Для подключения к внешней контролирующей системе - нужны контрольные сигналы "сухой контакт": наличие питания на каждом вводе и выбранный в данный момент ввод, выведенные на один клеммник внутри шкафа.
6. И чтобы это изготавливалось серийно, с возможностью заказа у производителя/поставщика по каталожному номеру.
7. И чтобы кто-то мог сказать "да, я такое использовал и вещь достойная", потому что:
8. Работать этой штуке 24 часа в сутки много лет на весьма ответственном месте.
Может кто такое подсказать?
Понадобился мне шкаф АВР для питания 3 штук ИБП по 3 кВА каждый. Хотел было писать техзадание для разработки/изготовления, но вдруг подумал, что наверняка такие шкафы уже существуют в серийном производстве (ну не один я такой, которому такая вещь понадобилась). Гугление и яндексование выдаёт кучу вариантов, но как не попасть на откровенную хрень - пока не понимаю. Отсюда вопрос: может быть, кто уже имел опыт заказа готовых шкафов АВР? Шкаф хочется такой:
1. Навесной на стену, глубиной не более 300 мм.
2. Однофазный, 2 ввода.
3. Выходы - 3 штуки, каждый предназначен для подключения ИБП мощностью 3 кВА. Хотя неплохо было бы иметь запас по мощности процентов 50.
4. На морде шкафа хотелось бы иметь индикацию напряжений на входах, потребляемого тока и указание выбранного в данный момент ввода.
5. Для подключения к внешней контролирующей системе - нужны контрольные сигналы "сухой контакт": наличие питания на каждом вводе и выбранный в данный момент ввод, выведенные на один клеммник внутри шкафа.
6. И чтобы это изготавливалось серийно, с возможностью заказа у производителя/поставщика по каталожному номеру.
7. И чтобы кто-то мог сказать "да, я такое использовал и вещь достойная", потому что:
8. Работать этой штуке 24 часа в сутки много лет на весьма ответственном месте.
Может кто такое подсказать?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Не уловил Ваш замысел, как именно Вы обвязку ИБП собрались делать...
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Даже если это будет какой-либо "НПО Электромонтаж" или аналогичные ребята.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
PS Не тратьте время, пишите задание. Изделие однозначно будет заказное, ИМХО.
Даже если это будет какой-либо "НПО Электромонтаж" или аналогичные ребята.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
Никакой особо обвязки. Есть три ИБП, питающие разное оборудование (компы операторов, сетевое оборудование и прочие нужные вещи). И работают они неплохо. И даже продумана разводка, что дублированное оборудование питается от разных ИБП (т.е.: встал один ИБП - легла одна из операторских станций и один из резервированной пары свитчей, технологический объект остался в работе и управляем). Но есть проблема: все эти ИБП запитаны от одного ввода и уже однажды этот ввод у электриков отваливался: постепенно ИБП разрядились и легло всё. Вот и хочу через АВР от разных вводов запитать. Первую категорию по питанию сделать. А контрольные сигналы - в АСУТП завести, чтобы контролировать: когда по какому вводу питание пропадало и в каком положении избиратель ввода.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Тогда обыкновенный щит аварийного переключения ЩАП (типовой) + щит распределительный (ЩР-ИБП) на 3 группы (ИБП), как вариант.
+ доп-контакты на контакторы в ЩАП. (доп.опция)
В заказе указываете, "автоматы КЭАЗ и контакторы CHINT - отменить! Жырный Шнайдер/АББ/Легранд - хачу_чтоб_было_и_никак_иначе!"
Отправлено спустя 30 минут 22 секунды:
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
С КЭАЗом понятно, а у CHiNT тоже всё тоскливо? Блин, их как раз больше всего поисковики выдают.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Сугубо моё личное мнение... Отправлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Пардон, я соврал - не пройдет по току, 1ф/25А - это на 1 ИБП. Моя ошибка.
Для 3 штук надо или 3ф/25А и каждый ибп по фазам разносить, либо на 1ф/9 кВА что-то... а это уже минимум номинал автоматов 50А / 10 кв.мм кабель.
Принципиально решение с Каедрой имеет права на существование - вместо 12 модульных, 18-модульные оболочки; схема типовая, а номиналом побольше исполнить - не проблема для любой сборки.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выбор однофазного АВР
Саш, их готовых нет на такие мощности, потому что это настолько элементарно что делается любым электриком, которого самого не пальцем делали. Хоть однофазный хоть трёхфазный - без разницы (контакторы всё равно трёхфазные). Нужно два контактора, и два реле напряжения, два автомата (желательно с блок-контактами), ещё два автомата (предохранителя) на цепь управления, три лампочки если красиво делать, корпус и сальники (если тебе на улицу его вешать). И всё! Ну и провода, дин-рейки, клеммы. И заказывать это готовое в сборе - если только деньги лишние (заплатите монтажнику, продавцу и за транспортировку).
Могу я собрать, лично, с персональной дарственной надписью. :) Но неужто у Вас там на всём заводе нет ни одного электрика, способного это сделать? Монтажнику в цеху это полдня работы (хорошо - день, если будет делать красиво).
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Потому ими и завалено всё что нафиг никому не нужны. У всех тоскливо, так что без разницы что ставить, поверь. Что угодно можно ставить - результат не поменяется. Ну iEK поставь - тот же вид, но сбоку. Я тут недавно от безысходности iEK использовал. Ну да, не Шнайдер даже по пластику (крошится ещё до включения в работу). Но работает пока. Сдохнет - поменяют на такой же, благо и этого навалом.
Автоматы Legrand посмотри. Я тут искал и нашёл по не-космическим ценам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
Спасибо, конечно :). Если бы это было нужно лично мне куда-нибудь на дачу - сам бы схемку набросал, комплектуху купил и собрал. Сложного ничего нет действительно. Но у нас лютый [censored] с закупкой комплектухи и людей особо нет. Так что проще заказать у кого-нибудь на стороне.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выбор однофазного АВР
Можно и так. Если цена устроит. В личку написал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
В смысле "нет"? Да сколько угодно: При этом в заявке дать задание на применение аппаратов того или иного номинала или производителя - вообще не проблема, норма жизни.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выбор однофазного АВР
Только у одофазных там схема до боли примитивная. Я б так не делал. Но если устраивает - почему бы и нет.
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Действительно, однофазных слаботочных ЩАПов до... много.
Вот тут хотя бы одно реле напряжения есть: https://www.etm.ru/cat/nn/9828961
Лучше бы два, но хоть одно. При заказе наверное можно попросить два поставить.
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Действительно, однофазных слаботочных ЩАПов до... много.
Вот тут хотя бы одно реле напряжения есть: https://www.etm.ru/cat/nn/9828961
Лучше бы два, но хоть одно. При заказе наверное можно попросить два поставить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Так это же как кофе заказать - надо тебе корицы по вкусу? да пожалуйста! :)
Если ИБП онлайн и для него не нужен статический байпас - то вообще пофигу, можно самый простой и дешманский ЩАП.
Если планируется режим перевода нагрузки на сеть или ИБП типа smart/back, то согласен, очень полезным будет и РКФ, и реле напряжения, всякие УЗМ и им подобные приблуды.
PS При любом из из раскладов, на присоединение ИБП рекомендую 1ф,2Р / 3ф,4Р автоматы - нейтраль нужно отсекать, при заказе это необходимо учитывать.
Отправлено спустя 55 минут 8 секунд:
В копилку, материал по теме.
https://www.ups-info.ru/for_partners/li ... ri_postro/
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выбор однофазного АВР
Так-то да. Просто вот не люблю я когда АВР делается одним контактором НО и НЗ контактами. Один из контактов сварился, а второй может и замкнуться в дешёвых контакторах. А даже если и не замкнётся то в любом случае АВР не сработает потому что контактор сдох целиком и он всего один. Полюбому сидим без света и в рукопашную не поправить.
Банально два реле напряжения. Потому что катушка отпускается сама собой при напряжении только 20% от номинала. Хорошо если напряжение вырубается целиком до нуля. А бывает ведь и не до нуля. Бывает что даже наводки хватает чтобы удержать катушку контактора.
Мы ж не знаем в какую сеть это всё. От сети зависит и от применения. Чтобы отрубать N от потребителя, его по безопасности надо гарантированно заземлить на PE, а не все такие.
Тут у меня может быть пробел в знаниях, но на практике если есть подозрения что за автоматом окажутся потребители без PE, то N не рвём автоматом. Нередко видел когда 4-полюсные автоматы стоят только на электростанции на источниках, а дальше 3-полюсные, потому что нейтраль оторвётся от PE только тогда, когда отключатся все автоматы источников, а раз все автоматы источников отключены то и напряжению взяться вообще неоткуда.
Но и то во всяких ИБП и выпрямителях могут быть конденсаторы по входу, которые и подадут своё остаточное напряжение в сеть пока не разрядятся. Когда сопротивление изоляции в сети хорошее и все остальные потребители рвут свои цепи при обесточивании, то эти конденсаторы довольно долго могут представлять опасность. Поэтому соглашусь - на ИБП нейтраль лучше рвать, однако и заземлить его на PE надо обязательно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Выбор однофазного АВР
А точно нужен АВР на входы ИБП ?
Два контактора, кнопка - переключатель и сигнализация для оповещения об отключении. Если стало ясно, что электрики лажают и не успевают включить линию, то вручную переключается ввод.
Поясню: АВР может дать быстрое переключение между вводами с просадками на входах ИБП. Не каждый ИБП такое прожует, заглючить может. Т.е. надежность системы снизится. У меня опыт был. Какое-то дешевое АВР на автоматику начало делать быстрые переключения - установка ушла в аварию с поломкой дорогого насоса и порчей продукта.
Отправлено спустя 19 минут 56 секунд:
Два контактора, кнопка - переключатель и сигнализация для оповещения об отключении. Если стало ясно, что электрики лажают и не успевают включить линию, то вручную переключается ввод.
Поясню: АВР может дать быстрое переключение между вводами с просадками на входах ИБП. Не каждый ИБП такое прожует, заглючить может. Т.е. надежность системы снизится. У меня опыт был. Какое-то дешевое АВР на автоматику начало делать быстрые переключения - установка ушла в аварию с поломкой дорогого насоса и порчей продукта.
Отправлено спустя 19 минут 56 секунд:
С нейтралью на ИБП дело сложное. У многих ИБП до 3 кВа она проходит на сквозь (не рвется внутри в принципе). А на выходе ИБП для нагрузки стандартный пяточёк, как на стене. Т.е. вилку можно воткнуть двумя способами. И "чудесным образом" нейтраль вдруг оказывается под фазой, а фаза под нулем. Это не очень страшно, если электроприборы напрямую воткнуты сразу в ИБП, но бывает выходы таких ИБП разводят на клеммники и маркируют нейтраль. По этому автомат ДО ИБП еще можно однофазный сделать, а вот ПОСЛЕ ИБП лучше двухполюсный ставить и рвать нейтраль вместе с фазой. Кто его знает насколько прошаренный персонал будет обслуживать? Решит, кто-то корпус на нейтраль посадить или прибор какой-то древний подключит, где нет разделения земли и нейтрали.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Коллеги, вильну чуть в сторону от темы, моя логика в отделении нейтрали была такая:
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
Это если постоянно человек есть на месте, т.е. в каждом цехе и круглые сутки (работа по сменам). В наших реалиях - 4 человека на 9 цехов и только днём. Если проблема случится в вечернее/ночное время - никто этого не заметит, пока в ИБП батареи не сядут. Что, кстати, однажды уже было.
Тут, во-первых - ИБП уже есть и они весьма приличные (Eaton 9-й серии), и справляться с просадкой напряжения на входе - их прямая обязанность. Во-вторых - потому и ищется АВР не какой-нибудь дешёвый, а нормально функционирующий. По ходу обсуждения понял, что требований из стартового поста недостаточно - нужно ещё переключение по понижению напряжения по порогу (т.е. реле напряжения) и АВР должен быть безприоритетным (2 равноправных ввода). Тоже всё это учту.Serex писал(а): ↑25 окт 2022, 22:10 Поясню: АВР может дать быстрое переключение между вводами с просадками на входах ИБП. Не каждый ИБП такое прожует, заглючить может. Т.е. надежность системы снизится. У меня опыт был. Какое-то дешевое АВР на автоматику начало делать быстрые переключения - установка ушла в аварию с поломкой дорогого насоса и порчей продукта.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
На всякий случай, поинтересуюсь: исходя из каких соображений Вы поняли необходимость двух этих доп.требований?
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
Насчёт реле напряжения. Выше было упомянуто:
, то есть при сохранении по какой-то причине напряжения выше 20% номинала, такой вот простейший АВР может и не переключиться. А вот у ИБП нижний предел входного напряжения повыше будет. Навскидку не помню, что-то порядка 160В, и это больше 20% от 230В. То есть - может получиться ситуация, когда ИБП с таким входным напряжением работать уже не может, уходит на аккумуляторы, а АВР не переключается. То есть - ставим реле напряжения вольт на 200 и принудительно переключаем по напряжению ниже.
Насчёт бесприоритетности. Посмотрел схемы - есть варианты, в которых при наличии питания на 1-м вводе всегда будет включен он. То есть - схема с приоритетом 1-го ввода. Поинтересовался - такие схемы применяются, когда на разных вводах разные тарифы, либо на втором вводе локальный генератор, либо ещё что-то такое, делающее работу со второго ввода менее желательной. Ну а у нас - две равноправные секции, приоритезация ни к чему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выбор однофазного АВР
Приоритетность или без - делается двумя проводами и одним контактом, так что тут вообще не переживай: после покупки это уже ваше изделие, что хочешь то и сделаешь.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Тут надо на всю сеть смотреть, если уж докапываться. Если где-то выше есть нормальный человеческий АВР с контролем напряжения, то у себя за остаточное напряжение можно не бояться.
Но реле напряжение стоит столько (в смысле копейки), что его проще поставить, чем обсуждать его необходимость. Будет не надо - закоротить и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Если что-то ответственное, то установка в ИБП интерфейсной платы сухих контактов и выдачу в АСУ статусов ИБП - весьма полезная весчь, сильно упрощающая жизнь.
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Выбор однофазного АВР
Кому упрощающая?
Ну, установили. Даже подключили и вывели на регистрацию и индикацию.
Кого, кроме проводящего расследование инцидента, заинтересует этот "последний выдох П.Ж."?
Как это продлит жизнь (ресурс) батарей ИБП?
Как это проинформирует оператора о текущем ресурсе ИБП?
Толку то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
А у вас на предприятии операторы дежурной смены за мониторы чтоли семки хрумать посажены? Если да, то такое решение вам действительно не нужно.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Ресурс - никак.
А вот для своевременной реакции на инцидент "беги/включай/выключай", чтобы штатно остановить оборудование/погасить сервер - очень даже полезная штука.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Выбор однофазного АВР
В общем... "мы подумали - и я решил" :) не заморачиваться с этим АВР, а сесть этими тремя бесперебойниками на три разные фазы кабеля, перед которым АВР уже есть. Чисто теоретически получается как бы чуть проще...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Выбор однофазного АВР
Тоже вариант. В щите предусмотреть автоматы на вход, выход и байпасный выключатель-разъеденитель (с блокировкой), реле напряжения и быть счастливым! Даже в случае разницы между источниками в величине потребляемой входной мощности, калибр ИБП не тот, чтобы вопросами перекоса фаз заморачиваться, в масштабах предприятия.
PS Да и с нейтралями изначально определиться, есть вариативность.
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Выбор однофазного АВР
Может быть для сознания креаклов "ответственное применение" - это питание сервера, но в жизни это несколько иное.
Прежде всего, это питание части АСУТП именуемой ПАЗ.
И что Вы собираетесь "штатно останавливать"?!
ПАЗ непрерывного крупнотоннажного нефтехимического производства или чего-то подобного?
Ну-ну...
А сервер по сигналу от ИБП и без участия оператора безопасно отключится.
Такой софт уже лет сорок применяется даже в быту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)