1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор однофазного АВР

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Понадобился мне шкаф АВР для питания 3 штук ИБП по 3 кВА каждый. Хотел было писать техзадание для разработки/изготовления, но вдруг подумал, что наверняка такие шкафы уже существуют в серийном производстве (ну не один я такой, которому такая вещь понадобилась). Гугление и яндексование выдаёт кучу вариантов, но как не попасть на откровенную хрень - пока не понимаю. Отсюда вопрос: может быть, кто уже имел опыт заказа готовых шкафов АВР? Шкаф хочется такой:
1. Навесной на стену, глубиной не более 300 мм.
2. Однофазный, 2 ввода.
3. Выходы - 3 штуки, каждый предназначен для подключения ИБП мощностью 3 кВА. Хотя неплохо было бы иметь запас по мощности процентов 50.
4. На морде шкафа хотелось бы иметь индикацию напряжений на входах, потребляемого тока и указание выбранного в данный момент ввода.
5. Для подключения к внешней контролирующей системе - нужны контрольные сигналы "сухой контакт": наличие питания на каждом вводе и выбранный в данный момент ввод, выведенные на один клеммник внутри шкафа.
6. И чтобы это изготавливалось серийно, с возможностью заказа у производителя/поставщика по каталожному номеру.
7. И чтобы кто-то мог сказать "да, я такое использовал и вещь достойная", потому что:
8. Работать этой штуке 24 часа в сутки много лет на весьма ответственном месте.

Может кто такое подсказать?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Не уловил Ваш замысел, как именно Вы обвязку ИБП собрались делать...

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
VADR писал(а): 24 окт 2022, 16:02 Для подключения к внешней контролирующей системе - нужны контрольные сигналы "сухой контакт": наличие питания на каждом
PS Не тратьте время, пишите задание. Изделие однозначно будет заказное, ИМХО.
Даже если это будет какой-либо "НПО Электромонтаж" или аналогичные ребята.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

kirillio писал(а): 24 окт 2022, 16:20 Не уловил Ваш замысел, как именно Вы обвязку ИБП собрались делать...
Никакой особо обвязки. Есть три ИБП, питающие разное оборудование (компы операторов, сетевое оборудование и прочие нужные вещи). И работают они неплохо. И даже продумана разводка, что дублированное оборудование питается от разных ИБП (т.е.: встал один ИБП - легла одна из операторских станций и один из резервированной пары свитчей, технологический объект остался в работе и управляем). Но есть проблема: все эти ИБП запитаны от одного ввода и уже однажды этот ввод у электриков отваливался: постепенно ИБП разрядились и легло всё. Вот и хочу через АВР от разных вводов запитать. Первую категорию по питанию сделать. А контрольные сигналы - в АСУТП завести, чтобы контролировать: когда по какому вводу питание пропадало и в каком положении избиратель ввода.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 24 окт 2022, 16:39 через АВР от разных вводов запитать
Тогда обыкновенный щит аварийного переключения ЩАП (типовой) + щит распределительный (ЩР-ИБП) на 3 группы (ИБП), как вариант.
VADR писал(а): 24 окт 2022, 16:39 А контрольные сигналы - в АСУТП завести
+ доп-контакты на контакторы в ЩАП. (доп.опция)

В заказе указываете, "автоматы КЭАЗ и контакторы CHINT - отменить! Жырный Шнайдер/АББ/Легранд - хачу_чтоб_было_и_никак_иначе!"

Отправлено спустя 30 минут 22 секунды:
[+]
Как вариант, рецепт такой:
1) Берётся вот такой ЩАПик на 25А
https://www.electro-mpo.ru/catalog/elek ... 5a-analog/

2) К нему до кучи берётся две оболочки Kaedra 13981 на 12 модулей, с комплектухой и собираются "в стык", получается НКУ с 3мя отсеками; верхнюю делать вводным, туда индикаторы напряжения/вольтметры, вводные клеммы (и реле напряжения если уж совсем шиковать) ну и всё что фантазия и габариты позволят; средний - АВР; нижний - распределительный. Получится унифицировано и эстетично.

3) Опционально на контактор можно поставить iACTs и выдать сигнал в АСУ
Зри в корень!
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

kirillio писал(а): 24 окт 2022, 17:37 автоматы КЭАЗ и контакторы CHINT - отменить!
С КЭАЗом понятно, а у CHiNT тоже всё тоскливо? Блин, их как раз больше всего поисковики выдают.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 24 окт 2022, 18:45CHiNT
Сугубо моё личное мнение...
[+]
Для дачи - идеально, типа IEKа на китайский манер. Да, оно дешёвое; да, работает.
В условиях промки и чего-то более-менее ответственного, я всегда топил и топлю за шнайдер Acti и т.п. Да, стало дорого и труднее достать.
Отправлено спустя 44 минуты 1 секунду:
VADR писал(а): 24 окт 2022, 16:02 3 штук ИБП по 3 кВА каждый
kirillio писал(а): 24 окт 2022, 17:37 Как вариант, рецепт такой:
1) Берётся вот такой ЩАПик на 25А
Пардон, я соврал - не пройдет по току, 1ф/25А - это на 1 ИБП. Моя ошибка.
Для 3 штук надо или 3ф/25А и каждый ибп по фазам разносить, либо на 1ф/9 кВА что-то... а это уже минимум номинал автоматов 50А / 10 кв.мм кабель.
Принципиально решение с Каедрой имеет права на существование - вместо 12 модульных, 18-модульные оболочки; схема типовая, а номиналом побольше исполнить - не проблема для любой сборки.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Jackson »

VADR писал(а): 24 окт 2022, 16:02 Понадобился мне шкаф АВР для питания 3 штук ИБП по 3 кВА каждый.
Саш, их готовых нет на такие мощности, потому что это настолько элементарно что делается любым электриком, которого самого не пальцем делали. Хоть однофазный хоть трёхфазный - без разницы (контакторы всё равно трёхфазные). Нужно два контактора, и два реле напряжения, два автомата (желательно с блок-контактами), ещё два автомата (предохранителя) на цепь управления, три лампочки если красиво делать, корпус и сальники (если тебе на улицу его вешать). И всё! Ну и провода, дин-рейки, клеммы. И заказывать это готовое в сборе - если только деньги лишние (заплатите монтажнику, продавцу и за транспортировку).

Могу я собрать, лично, с персональной дарственной надписью. :) Но неужто у Вас там на всём заводе нет ни одного электрика, способного это сделать? Монтажнику в цеху это полдня работы (хорошо - день, если будет делать красиво).

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
VADR писал(а): 24 окт 2022, 18:45 С КЭАЗом понятно, а у CHiNT тоже всё тоскливо? Блин, их как раз больше всего поисковики выдают.
Потому ими и завалено всё что нафиг никому не нужны. У всех тоскливо, так что без разницы что ставить, поверь. Что угодно можно ставить - результат не поменяется. Ну iEK поставь - тот же вид, но сбоку. Я тут недавно от безысходности iEK использовал. Ну да, не Шнайдер даже по пластику (крошится ещё до включения в работу). Но работает пока. Сдохнет - поменяют на такой же, благо и этого навалом.

Автоматы Legrand посмотри. Я тут искал и нашёл по не-космическим ценам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 25 окт 2022, 07:09 Могу я собрать, лично, с персональной дарственной надписью. :) Но неужто у Вас там на всём заводе нет ни одного электрика, способного это сделать? Монтажнику в цеху это полдня работы (хорошо - день, если будет делать красиво).
Спасибо, конечно :). Если бы это было нужно лично мне куда-нибудь на дачу - сам бы схемку набросал, комплектуху купил и собрал. Сложного ничего нет действительно. Но у нас лютый [censored] с закупкой комплектухи и людей особо нет. Так что проще заказать у кого-нибудь на стороне.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Jackson »

VADR писал(а): 25 окт 2022, 08:41 Так что проще заказать у кого-нибудь на стороне.
Можно и так. Если цена устроит. В личку написал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 25 окт 2022, 07:09 их готовых нет на такие мощности
В смысле "нет"? Да сколько угодно:
[+]
"Вы хотите ЩАПов? их есть у меня..." :))
https://www.electro-mpo.ru/catalog/elek ... yucheniya/

Вот на 40А: https://www.electro-mpo.ru/catalog/elek ... ukhl3-40a/

Вот на 63А: https://www.electro-mpo.ru/catalog/elek ... 08-shchap/
При этом в заявке дать задание на применение аппаратов того или иного номинала или производителя - вообще не проблема, норма жизни.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Jackson »

Только у одофазных там схема до боли примитивная. Я б так не делал. Но если устраивает - почему бы и нет.

Изображение

Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Действительно, однофазных слаботочных ЩАПов до... много.

Вот тут хотя бы одно реле напряжения есть: https://www.etm.ru/cat/nn/9828961
Лучше бы два, но хоть одно. При заказе наверное можно попросить два поставить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 25 окт 2022, 14:53 Только у одофазных там схема до боли примитивная. Я б так не делал. Но если устраивает - почему бы и нет.
Так это же как кофе заказать - надо тебе корицы по вкусу? да пожалуйста! :)
Если ИБП онлайн и для него не нужен статический байпас - то вообще пофигу, можно самый простой и дешманский ЩАП.
Если планируется режим перевода нагрузки на сеть или ИБП типа smart/back, то согласен, очень полезным будет и РКФ, и реле напряжения, всякие УЗМ и им подобные приблуды.

PS При любом из из раскладов, на присоединение ИБП рекомендую 1ф,2Р / 3ф,4Р автоматы - нейтраль нужно отсекать, при заказе это необходимо учитывать.

Отправлено спустя 55 минут 8 секунд:
В копилку, материал по теме.
https://www.ups-info.ru/for_partners/li ... ri_postro/
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 25 окт 2022, 16:29 Так это же как кофе заказать - надо тебе корицы по вкусу? да пожалуйста! :)
Так-то да. Просто вот не люблю я когда АВР делается одним контактором НО и НЗ контактами. Один из контактов сварился, а второй может и замкнуться в дешёвых контакторах. А даже если и не замкнётся то в любом случае АВР не сработает потому что контактор сдох целиком и он всего один. Полюбому сидим без света и в рукопашную не поправить.
kirillio писал(а): 25 окт 2022, 16:29очень полезным будет и РКФ, и реле напряжения, всякие УЗМ и им подобные приблуды
Банально два реле напряжения. Потому что катушка отпускается сама собой при напряжении только 20% от номинала. Хорошо если напряжение вырубается целиком до нуля. А бывает ведь и не до нуля. Бывает что даже наводки хватает чтобы удержать катушку контактора.
kirillio писал(а): 25 окт 2022, 16:29ри любом из из раскладов, на присоединение ИБП рекомендую 1ф,2Р / 3ф,4Р автоматы - нейтраль нужно отсекать, при заказе это необходимо учитывать.
Мы ж не знаем в какую сеть это всё. От сети зависит и от применения. Чтобы отрубать N от потребителя, его по безопасности надо гарантированно заземлить на PE, а не все такие.

Тут у меня может быть пробел в знаниях, но на практике если есть подозрения что за автоматом окажутся потребители без PE, то N не рвём автоматом. Нередко видел когда 4-полюсные автоматы стоят только на электростанции на источниках, а дальше 3-полюсные, потому что нейтраль оторвётся от PE только тогда, когда отключатся все автоматы источников, а раз все автоматы источников отключены то и напряжению взяться вообще неоткуда.

Но и то во всяких ИБП и выпрямителях могут быть конденсаторы по входу, которые и подадут своё остаточное напряжение в сеть пока не разрядятся. Когда сопротивление изоляции в сети хорошее и все остальные потребители рвут свои цепи при обесточивании, то эти конденсаторы довольно долго могут представлять опасность. Поэтому соглашусь - на ИБП нейтраль лучше рвать, однако и заземлить его на PE надо обязательно.
[+]
Тут случай был забавный у заказчика. Пришёл эникейщик чинить сдохший принтер. Непонятно, то ли сдох БП в принтере, то ли что-то другое. Ещё раз включил, выключил, вилку выдернул и решил поменять БП на пробу. Снял его, осматривает, и пальцами на его провода по питанию - его оттуда от этих конденсаторов по входу - шарах! Эникейщик вздрогнул, БП вылетел из рук к потолку и приземлился на пол. "Теперь точно БП сдох", - говорит эникейщик и достаёт новый БП.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Serex »

А точно нужен АВР на входы ИБП ?
Два контактора, кнопка - переключатель и сигнализация для оповещения об отключении. Если стало ясно, что электрики лажают и не успевают включить линию, то вручную переключается ввод.

Поясню: АВР может дать быстрое переключение между вводами с просадками на входах ИБП. Не каждый ИБП такое прожует, заглючить может. Т.е. надежность системы снизится. У меня опыт был. Какое-то дешевое АВР на автоматику начало делать быстрые переключения - установка ушла в аварию с поломкой дорогого насоса и порчей продукта.

Отправлено спустя 19 минут 56 секунд:
kirillio писал(а): 25 окт 2022, 16:29 PS При любом из из раскладов, на присоединение ИБП рекомендую 1ф,2Р / 3ф,4Р автоматы - нейтраль нужно отсекать, при заказе это необходимо учитывать.
С нейтралью на ИБП дело сложное. У многих ИБП до 3 кВа она проходит на сквозь (не рвется внутри в принципе). А на выходе ИБП для нагрузки стандартный пяточёк, как на стене. Т.е. вилку можно воткнуть двумя способами. И "чудесным образом" нейтраль вдруг оказывается под фазой, а фаза под нулем. Это не очень страшно, если электроприборы напрямую воткнуты сразу в ИБП, но бывает выходы таких ИБП разводят на клеммники и маркируют нейтраль. По этому автомат ДО ИБП еще можно однофазный сделать, а вот ПОСЛЕ ИБП лучше двухполюсный ставить и рвать нейтраль вместе с фазой. Кто его знает насколько прошаренный персонал будет обслуживать? Решит, кто-то корпус на нейтраль посадить или прибор какой-то древний подключит, где нет разделения земли и нейтрали.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Коллеги, вильну чуть в сторону от темы, моя логика в отделении нейтрали была такая:
[+]
Допустим, неисправность ИБП, 1п автомат отсекает подачу напряжения на входе, ок. ИБП обесточен?
Можно считать, что да, если:
- АКБ отсутствуют/дохлые;
- есть свободный доступ к батарейному изолятору/автомату/плавким_вставкам;
- штекеры входа/выхода ИБП в области свободного доступа;
Нет таких?.. есть только штекер батарейного модуля где-то там под крышкой корпуса и закрытые под замок разъемы?
Тогда расклад имеет вид: "в цепи токоприемника, отключенного от питающей сети, сидит источник потенциала мощностью более 1,5 кВА".
И тут вопросы:
- отключением только фазы на входе вы можете гарантировано пресечь развитие аварии и гипотетическое замыкание внутренних цепей DC батарейного блока на нейтраль? Т.е. локализовать отказ, реализовав требование разделения потенциалов (ГОСТ Р 50571.1—2009, п.314 Разделение электроустановки на цепи).
- отключением только фазы на входе вы можете гарантировано исключить нештатную подачу потенциально опасного напряжения на цепи потребителей, которые должны находиться при аварии ИБП в отключенном состоянии?
Уверены? Супер! Ограничьтесь 1п на вводе, "белого дыма" в этом мире хватит на всех :)
Если не уверены, что можете гарантировать - 2п на ввод, 2п нв выход, чтобы можно было полностью изолировать источник, при любых раскладах.
Если нейтраль сквозная, а стоит требование по диф.защите, то это же самое будет реализовано по средством диф-автомата или УЗО.

Ситуация "был 1ф-ИБП, со сквозной нейтралью; ИБП заменили, поставили с изолированной нейтралью", то ещё проще, т.к. со стороны выхода, схема подключения нагрузки по отношению к источнику приобретает вид IT. Открываем и читаем
ГОСТ Р 50571.9-94
п.473.3.2.2 ...в случаях применения системы IT с нулевым рабочим проводником необходимо предусматривать устройства обнаружения сверхтока в нулевом рабочем проводнике каждой цепи с воздействием на отключение всех проводников соответствующей цепи, находящихся под напряжением, включая нулевой рабочий проводник.
прочитали, закрываем, ставим двух-полюсный на вход и выход.
Если только не
п.473.1.4 Случаи, при которых рекомендуется из соображений безопасности не устанавливать устройства защиты.
Рекомендуется не устанавливать устройства защиты в цепях подвода питания к электрооборудо­ванию, отключение которых может привести к возникновению угрозы безопасности, например цепи возбуждения электрических машин, цепи питания грузоподъемных электромагнитов, вторичные цепи трансформаторов тока. В таких случаях следует предусматривать устройства аварийной сигнализации при перегрузках.
PS1 Для 3ф ИБП там уже чуть по другому.
PS2 Истории со всякими электронными байпасами умышленно в расчет не беру.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

Serex писал(а): 25 окт 2022, 22:10 А точно нужен АВР на входы ИБП ?
Два контактора, кнопка - переключатель и сигнализация для оповещения об отключении. Если стало ясно, что электрики лажают и не успевают включить линию, то вручную переключается ввод.
Это если постоянно человек есть на месте, т.е. в каждом цехе и круглые сутки (работа по сменам). В наших реалиях - 4 человека на 9 цехов и только днём. Если проблема случится в вечернее/ночное время - никто этого не заметит, пока в ИБП батареи не сядут. Что, кстати, однажды уже было.
Serex писал(а): 25 окт 2022, 22:10 Поясню: АВР может дать быстрое переключение между вводами с просадками на входах ИБП. Не каждый ИБП такое прожует, заглючить может. Т.е. надежность системы снизится. У меня опыт был. Какое-то дешевое АВР на автоматику начало делать быстрые переключения - установка ушла в аварию с поломкой дорогого насоса и порчей продукта.
Тут, во-первых - ИБП уже есть и они весьма приличные (Eaton 9-й серии), и справляться с просадкой напряжения на входе - их прямая обязанность. Во-вторых - потому и ищется АВР не какой-нибудь дешёвый, а нормально функционирующий. По ходу обсуждения понял, что требований из стартового поста недостаточно - нужно ещё переключение по понижению напряжения по порогу (т.е. реле напряжения) и АВР должен быть безприоритетным (2 равноправных ввода). Тоже всё это учту.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 26 окт 2022, 09:42 По ходу обсуждения понял, что требований из стартового поста недостаточно - нужно ещё переключение по понижению напряжения по порогу (т.е. реле напряжения) и АВР должен быть безприоритетным (2 равноправных ввода)
На всякий случай, поинтересуюсь: исходя из каких соображений Вы поняли необходимость двух этих доп.требований?
Зри в корень!
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

kirillio писал(а): 26 окт 2022, 12:45 На всякий случай, поинтересуюсь: исходя из каких соображений Вы поняли необходимость двух этих доп.требований?
Насчёт реле напряжения. Выше было упомянуто:
Jackson писал(а): 25 окт 2022, 18:13 катушка отпускается сама собой при напряжении только 20% от номинала
, то есть при сохранении по какой-то причине напряжения выше 20% номинала, такой вот простейший АВР может и не переключиться. А вот у ИБП нижний предел входного напряжения повыше будет. Навскидку не помню, что-то порядка 160В, и это больше 20% от 230В. То есть - может получиться ситуация, когда ИБП с таким входным напряжением работать уже не может, уходит на аккумуляторы, а АВР не переключается. То есть - ставим реле напряжения вольт на 200 и принудительно переключаем по напряжению ниже.
Насчёт бесприоритетности. Посмотрел схемы - есть варианты, в которых при наличии питания на 1-м вводе всегда будет включен он. То есть - схема с приоритетом 1-го ввода. Поинтересовался - такие схемы применяются, когда на разных вводах разные тарифы, либо на втором вводе локальный генератор, либо ещё что-то такое, делающее работу со второго ввода менее желательной. Ну а у нас - две равноправные секции, приоритезация ни к чему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение Jackson »

VADR писал(а): 26 окт 2022, 14:03 Насчёт бесприоритетности. Посмотрел схемы - есть варианты,
Приоритетность или без - делается двумя проводами и одним контактом, так что тут вообще не переживай: после покупки это уже ваше изделие, что хочешь то и сделаешь.

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
VADR писал(а): 26 окт 2022, 14:03 Насчёт реле напряжения. Выше было упомянуто:
Тут надо на всю сеть смотреть, если уж докапываться. Если где-то выше есть нормальный человеческий АВР с контролем напряжения, то у себя за остаточное напряжение можно не бояться.

Но реле напряжение стоит столько (в смысле копейки), что его проще поставить, чем обсуждать его необходимость. Будет не надо - закоротить и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 26 окт 2022, 14:03 То есть - может получиться ситуация, когда ИБП с таким входным напряжением работать уже не может, уходит на аккумуляторы, а АВР не переключается.
Если что-то ответственное, то установка в ИБП интерфейсной платы сухих контактов и выдачу в АСУ статусов ИБП - весьма полезная весчь, сильно упрощающая жизнь.
Зри в корень!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение Ryzhij »

kirillio писал(а): 26 окт 2022, 15:29 Если что-то ответственное, то установка в ИБП интерфейсной платы сухих контактов и выдачу в АСУ статусов ИБП - весьма полезная весчь, сильно упрощающая жизнь.
Кому упрощающая?
Ну, установили. Даже подключили и вывели на регистрацию и индикацию.
Кого, кроме проводящего расследование инцидента, заинтересует этот "последний выдох П.Ж."?
Как это продлит жизнь (ресурс) батарей ИБП?
Как это проинформирует оператора о текущем ресурсе ИБП?
Толку то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Ryzhij писал(а): 26 окт 2022, 15:37 Кому упрощающая?
Ну, установили. Даже подключили и вывели на регистрацию и индикацию.
А у вас на предприятии операторы дежурной смены за мониторы чтоли семки хрумать посажены? Если да, то :ges_down: такое решение вам действительно не нужно.

Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Ryzhij писал(а): 26 окт 2022, 15:37 Как это продлит жизнь (ресурс) батарей ИБП?
Ресурс - никак.
А вот для своевременной реакции на инцидент "беги/включай/выключай", чтобы штатно остановить оборудование/погасить сервер - очень даже полезная штука.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

В общем... "мы подумали - и я решил" :) не заморачиваться с этим АВР, а сесть этими тремя бесперебойниками на три разные фазы кабеля, перед которым АВР уже есть. Чисто теоретически получается как бы чуть проще...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

VADR писал(а): 26 окт 2022, 16:47 а сесть этими тремя бесперебойниками на три разные фазы кабеля, перед которым АВР уже есть. Чисто теоретически получается как бы чуть проще...
Тоже вариант. В щите предусмотреть автоматы на вход, выход и байпасный выключатель-разъеденитель (с блокировкой), реле напряжения и быть счастливым! Даже в случае разницы между источниками в величине потребляемой входной мощности, калибр ИБП не тот, чтобы вопросами перекоса фаз заморачиваться, в масштабах предприятия.
PS Да и с нейтралями изначально определиться, есть вариативность.
Зри в корень!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение Ryzhij »

kirillio писал(а): 26 окт 2022, 16:06 чтобы штатно остановить оборудование/погасить сервер - очень даже полезная штука.
Может быть для сознания креаклов "ответственное применение" - это питание сервера, но в жизни это несколько иное.
Прежде всего, это питание части АСУТП именуемой ПАЗ.
И что Вы собираетесь "штатно останавливать"?!
ПАЗ непрерывного крупнотоннажного нефтехимического производства или чего-то подобного?
Ну-ну...

А сервер по сигналу от ИБП и без участия оператора безопасно отключится.
Такой софт уже лет сорок применяется даже в быту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)