1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

LOGO и SCADA

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

Всем привет.
Нарисовал проект на LOGO, все прекрасно работает но не получается подключить его к SCADA системе. Нет связи.
Возможно нужно сделать какие-то дополнительные настройки чтобы связь появилась, только я не понимаю какие. Вроде все должно работать.
Можете помочь? Могу прислать проект в личку
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

LOGO и SCADA

Сообщение Jackson »

Какая СКАДА? Какой модуль связи в ЛОГО? Как связь организована (схему)?

Тут нет телепатов и экстрасенсов - всё это нужно рассказать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

Да, пардон. Привык, что обычно телепаты и экстрасенсы есть :)
Скады пробовал разные. Например Рапидскада.
Соеденены напрямую через ethernet. Также пробовал через коммутатор. Также пробовал через панель LOGO которая первым портом соеденена с реле LOGO
Модуль, например, BM 24RCE

Про Скаду у меня вопросов нет. Думаю что скорее всего я что-то не сделал в LOGO, потому что раньше со скадами его не вязал
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

LOGO и SCADA

Сообщение kirillio »

zaswerd писал(а): 06 окт 2022, 11:48 Про Скаду у меня вопросов нет. Думаю что....
кабель в норме, ping есть, tcp пакеты ходють.. да? :)
Зри в корень!

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

LOGO и SCADA

Сообщение v0v »

Можно через WinCC Flex. связаться, в connetions поставить драйвер S7-200, в PG интерфейс сетевую плату.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

LOGO и SCADA

Сообщение SMax »


Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

kirillio писал(а): 06 окт 2022, 13:27
zaswerd писал(а): 06 окт 2022, 11:48 Про Скаду у меня вопросов нет. Думаю что....
кабель в норме, ping есть, tcp пакеты ходють.. да? :)
Да. Надо что то настроить в самом LOGO чтобы он отдавал даннные наружу. Я не знаю что именно

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
SMax писал(а): 06 окт 2022, 14:17 https://www.youtube.com/watch?v=RuXnnyXuD8A
Спасибо, уже курил
Невнимательно читаете мой вопрос. Мне нужно проверить все ли я верно настроил в LOGO

Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
Парни! Может кто то просто посмотреть настройку моего LOGO чтобы отдавать данные в скаду?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

LOGO и SCADA

Сообщение kirillio »

zaswerd писал(а): 06 окт 2022, 14:48 Спасибо, уже курил
т.е. порты коммуникации в Rapid'e настроены, маслают и проблема точно в настройках лого?
в SCADA-communicator, в Communication line state какие ошибки, на что ругается?
PS ОРСсервер установлен?
Трудно.. очень трудно изучать чьи-либо проекты. Особенно если их никто никуда не выложил. :ext_secret:
Зри в корень!

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

kirillio, отправил письмо в личку.

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

Я тут перечитал свое сообщение и понял что я его не корректно написал, поэтому все ответы совершенно не в тему. Уточняю.
Нарисовал проект на LOGO, все прекрасно работает но не получается подключить его к SCADA системе. Нет связи.

Скада работает исправно с другими ПЛК, к ней вопросов нет совсем. Поэтому не важно как она называется. Шнурки и сеть целые,

Я не знаю как настроить LOGO чтобы он начал отдавать в скаду сетевые переменные.
Вопрос срочный, записываться на курсы LOGO нет времени. Форум и ютуб ясных ответов не дали.

Может ли кто-то взгялуть на программу (пришлю в личку) и подсказать что нужно сделать чтобы LOGO начал отдавать данные?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

LOGO и SCADA

Сообщение kirillio »

zaswerd, не получил. Раньше вторника уже не смогу посмотреть, под рукой только смартфон.
Скада-скаде рознь, ибо где-то нужен OPC. Правильнее сказать Лого отвечает на запросы скады или ОРС. Собака, зачастую, зарыта именно в настройке стыка модбас, в опросчике. Поэтому если вопрос ставится "не важно как она называется", то закономерен ответ "читайте матчасть", т.к. мне не все склады в мире известны. :)
Какие настройки соединения и TSAP прописаны в ПР (лого)?
В первую очередь надо понять на что ругается скада при обращении к ПР: проблема настроек канала или проблема в адресации при обращении к регистрам данных.

Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
zaswerd писал(а): 07 окт 2022, 11:36 Я не знаю как настроить LOGO чтобы он начал отдавать в скаду сетевые перем
такое ощущение, что Вы явно недокурили тему, в приведенном выше видео - в LOGO жёстко "зашита" карта адресов модбаса, по этим адресам скада обращается к данным для чтения/записи; Вам нужно настраивать не Лого, а скаду, по тем данным, которые заданы сименсом.
Последний раз редактировалось kirillio 07 окт 2022, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

Докурил. Знаю что адреса жестко зашиты. Я всетаки уверен что надо что-то дополнительно "разрешить" или "настроить" в LOGO
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

LOGO и SCADA

Сообщение kirillio »

kirillio писал(а): 07 окт 2022, 12:31 Какие настройки соединения и TSAP прописаны в ПР (лого)?
kirillio писал(а): 07 окт 2022, 12:31 нять на что ругается скада при обращении к ПР: проблема настроек канала или проблема в адресации при обращении к регистрам данных.
повторно обращу Ваше внимание на данные вопросы.
Зри в корень!

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

LOGO и SCADA

Сообщение AlexandrGr »

Какой протокол используете для связи в SCADA?

Автор темы
zaswerd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:43
Имя: Максим

LOGO и SCADA

Сообщение zaswerd »

Спасибо всем кто ответил, хоть все отвечали не на тот вопрос, что я задавал. Благодаря вам люди убеждаются в пользе самообразования ))

Если кто то столкнется с такой же проблемой, то все элементарно, как я и говорил
Чтобы лого начал отдавать данные в скаду, надо открыть у него Ethernet соединение:
- Открываем проект в лого софт комфорт
- По названию проекта тычем правой кнопкой - "Свойства".
- На вкладке "Общее" видим "Ethernet соединение". Кликаем по нему правой кнопкой - "Добавить серверное соединение" - "Modbus соединение"
- Двойной клик по новому соединению и проверяем порт по умолчанию 502
Готово

Всем спасибо
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

LOGO и SCADA

Сообщение kirillio »

zaswerd, ура, поздравляю! Это и есть "настройки канала связи" о которых я Вас вопрошал.. :)
Зри в корень!

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

LOGO и SCADA

Сообщение AlexandrGr »

А разве для LOGO Modbus родной протокол?
Вас сразу спросили какая SCADA?
И вы не умеете пользоваться Google.
Jackson писал(а): 06 окт 2022, 11:32 Какая СКАДА? Какой модуль связи в ЛОГО? Как связь организована (схему)?

Тут нет телепатов и экстрасенсов - всё это нужно рассказать.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

LOGO и SCADA

Сообщение SMax »

SMax писал(а): 06 окт 2022, 14:17 https://www.youtube.com/watch?v=RuXnnyXuD8A
На видео с 40-й секунды делается то-же самое, только другим путем.
Ответить

Вернуться в «LOGO!»