Всем доброго дня коллеги!
Подскажите пожалуйста, что то никак не дойду умом,как разработчики создали в HMI tags структурные теги
Даже просто повторить как это сделано не могу.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Структурные теги
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Структурные теги
Sew_Eurodrive, это делается через: "Projec library - User data type"
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Структурные теги
Я тоже так думал. Посмотрел в библиотеку, а там то нету ничего такого(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Структурные теги
У вас сделан UDT на PLC и уже обращение через WinCC идет к нему.
Для примера:
Для примера:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Структурные теги
Скорее всего вы правы,но я все равно не могу добавить.
Такого формата UDTnoname у меня вообще нету.
Чет пока все равно не догоняю как сделать эту структуру
Скрины проектов ПЛК и HMI
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Структурные теги
Пишу по шагам.
1. Создаем UDT в PLC:
2. Создаем DB с переменой типа UDT:
3. В WinCC создаем новую переменную и выбираем переменную из PLC типа UDT:
4. Получаем в WinCC переменную типа UDT: Отправлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Уточню по 1 пункту. UDT в PLC создается в левом окне TIA в группе "PLC data types" (находится под "PLC tags").
1. Создаем UDT в PLC:
2. Создаем DB с переменой типа UDT:
3. В WinCC создаем новую переменную и выбираем переменную из PLC типа UDT:
4. Получаем в WinCC переменную типа UDT: Отправлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Уточню по 1 пункту. UDT в PLC создается в левом окне TIA в группе "PLC data types" (находится под "PLC tags").
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070