Для аналоговых датчиков (кабель от ПЛК до клеммной корорбки) обычно в наших проектах используем витую пару
типа
LiYCY (TP) 12x2x0,75 mm²
в одном проекте заказчик захотел кабель
JE-LiYCY 12x2x0,5 mm²
я так и не понял чем они отличаются?
и интересный факт для кабеля типа JE-LiYCY только одно сечение 0,5 (обычно мы используем 0,75)
Например у helucabel 48513.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?
Отличаются жилами. У LiYCY (TP) однопроволочные жилы, у JE-LiYCY - многопроволочные.
Обратите внимание, оба эти кабеля предназначены только для одиночной прокладки.
Обратите внимание, оба эти кабеля предназначены только для одиночной прокладки.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?
Вот таблица от faber...
у обоих типов кабелей жили многопроволочные...
а что означает одиночная прокладка? это как? в отдельной трубе? в лотках нельзя?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?
Да, вы правы.
Пучками нельзя прокладывать.
Цитата из ГОСТ 31565-2012:
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.