Место для разделки кабеля
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Место для разделки кабеля
Доброе время!
Вопрос по компоновке электрошкафа. В шкафе имеется силовой автомат, к которому подключится внешний кабель. Кабель войдёт в шкаф через сальник, разделается и попадёт на зажимы автомата. Марка кабеля известна, соответственно известен минимально допустимы радиус гиба кабеля.
Как определить, сколько места нужно оставить вокруг автомата для того, чтобы кабель был разделан и хватило места? Радиус гиба жилы? Кабель ведь разделан.
В общем, кто как делает, поделитесь опытом пожалуйста.
Вопрос по компоновке электрошкафа. В шкафе имеется силовой автомат, к которому подключится внешний кабель. Кабель войдёт в шкаф через сальник, разделается и попадёт на зажимы автомата. Марка кабеля известна, соответственно известен минимально допустимы радиус гиба кабеля.
Как определить, сколько места нужно оставить вокруг автомата для того, чтобы кабель был разделан и хватило места? Радиус гиба жилы? Кабель ведь разделан.
В общем, кто как делает, поделитесь опытом пожалуйста.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Место для разделки кабеля
Отмеряю и разделываю кабель ДО ввода в шкаф. В шкаф завожу разделанным. "шкуры" оставляю в зависимости от плотности компоновки: минимум - "на 3 пальца" :) для наклейки бирки и заливки втулки гермоввода герметиком. Оперировать зачисткой или ножом в шкафу - неудобно и менее безопасно как для кабеля, так и для человека.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Место для разделки кабеля
Я про проектирование шкафа спрашивал. :) Сколько места предусмотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Место для разделки кабеля
Пардон, не понял. :)) А сечение какое? И какой класс гибкости?
для "до 10 кв.мм" закладываю зазор от перфо-короба до аппарата - (минимум) половина высоты автомата для ОЖ и (минимум) 5 см для МЖ.
Далее +3 см на каждый шаг сечения (до 95го) для МЖ. МЖ более 95 и ОЖ - отдельно.
А если вопрос про расстояние от основания шкафа (ввода) до низа линии аппаратов/перфокороба, то я закладываю для сечений до 6 кв.мм - мин.150, более 6 кв.мм - 200+
PS Крайне желательно шину для механической фиксации кабелей в месте ввода - мелочь, но оооочень сильно облегчающая жить. Особенно когда ОЖ 10+ кв.мм
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Место для разделки кабеля
Это да. Нужная вещь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Место для разделки кабеля
Я думаю, что радиус гиба кабеля просто чуть больше радиуса гиба отдельных проводников, совсем незначительно. Можно принять, что радиусы одинаковы, и, исходя из этого, спроектировать ввод.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Место для разделки кабеля
А вот я с Вами не согласен. Считаю что нужно смотреть в паспорт на кабель/ провод и отталкиваться от данных по паспорту. Особенно если броня. Особенно если ленточная. При вводе кабелей в шкаф форсированным гибом прожать изоляцию и получить КЗ или прорезать изоляцию краем ленты - весьма распространённый монтажный косяк.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Место для разделки кабеля
Я закладываю радиус кабеля, так как обычно разделка небольшая получается и изгиб идет по телу неразделанной части.
Если вы используете изгиб уже на разделке, то считаю, что можно учитывать радиус изгиба соответствующего провода.
ЗЫ. А про какие сечения разговор?
Если вы используете изгиб уже на разделке, то считаю, что можно учитывать радиус изгиба соответствующего провода.
ЗЫ. А про какие сечения разговор?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза