Уставка регулятора действует "наоборот".
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Я Артём,начинающий инженер АСУ.
На производстве возникла проблема. При задании управляющего сигнала для установки положения задвижки с верхнего уровня, сигнал получается "инвертированным". То есть при задании MV = 15% фактически становится MV = 85%. Ставишь 30% - устанавливается на 70%, и т.д.
SCADA Centum VP R5.02.00.
Прошу совета.
Я Артём,начинающий инженер АСУ.
На производстве возникла проблема. При задании управляющего сигнала для установки положения задвижки с верхнего уровня, сигнал получается "инвертированным". То есть при задании MV = 15% фактически становится MV = 85%. Ставишь 30% - устанавливается на 70%, и т.д.
SCADA Centum VP R5.02.00.
Прошу совета.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
А почему решили, что устанавливается неправильно? Это же зависит от точки зрения. Озвученные цифры - процент открытия или закрытия? Случилось вдруг, или так уже давно? На что влияет данное несоответствие?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Неправильно, то есть не в соответствии с назначением уставки. Все задвижки всегда работали на открытие в значение уставки. А теперь одна задвижка стала воспринимать уставку открытия как уставку закрытия.
Случилось на днях.
Несоответствие влияет на удобство работы операторов и на мою трудовую книжку.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
надо смотреть в первую очередь, какие работы проводились на всем, что связано с задвижкой: автоматика (верхний, средний, нижние уровни), исполнительные механизмы, сама задвижка, редуктор, привод (ну на месте то как бы Вам виднее). Какой привод на задвижке установлен?
Просто так ничего не происходит. Всему есть какая то причина. Пытайте персонал, сопутствующие службы - механики, энергетики.
Отправлено спустя 23 минуты 24 секунды: Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И вот еще уточняющий момент - не соответствует изображение, или фактическое положение задвижки тоже?
Просто так ничего не происходит. Всему есть какая то причина. Пытайте персонал, сопутствующие службы - механики, энергетики.
Отправлено спустя 23 минуты 24 секунды: Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Провести сравнение всех настроек задвижек в системе (верхний, средний уровни), проведя сравнение проблемной и аналогичными.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И вот еще уточняющий момент - не соответствует изображение, или фактическое положение задвижки тоже?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
А есть ли на приводе:
- "крутилка", задающая направление открытия, до которой добрались чьи-то шаловливые руки?
- заводские установки, которые задают контр-необходимое направление открытия?
PS Я бы искал от колодки привода: выставил открытие 50% и сперва удостоверился, что привод отрабатывает корректное направление; а уже после этого либо шёл вверх по схеме (клеммы, реле, выходы ПЛК, программа), либо настраивал привод.
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Задвижка Auma, привод Aumatic ACExC 01.2 Non-Intrusive.
Специалисты КИП проводили осмотр сопряжённого оборудования. Вроде бы нет оснований сомневаться в нижнем уровне.
Настройки на верхнем уровне сравнивал. На среднем ... Придётся тоже сравнить.
Изображение на мнемосхеме соответствует уставки. А фактическое положение задвижки ... Ну, тоже соответствует, только с обратной стороны.
1. Оператор вводит MV 10%.
2. На мнемосхеме всё соответствует: MV = 10%.
3. Задвижка вместо "открыто на 10%" читает "закрыто на 10%", и безупречно исполняет команду, т.е открывается на 90%.
Специалисты КИП проводили осмотр сопряжённого оборудования. Вроде бы нет оснований сомневаться в нижнем уровне.
Настройки на верхнем уровне сравнивал. На среднем ... Придётся тоже сравнить.
Изображение на мнемосхеме соответствует уставки. А фактическое положение задвижки ... Ну, тоже соответствует, только с обратной стороны.
1. Оператор вводит MV 10%.
2. На мнемосхеме всё соответствует: MV = 10%.
3. Задвижка вместо "открыто на 10%" читает "закрыто на 10%", и безупречно исполняет команду, т.е открывается на 90%.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
kirillio, в текущей ситуации не соглашусь с Вами, что надо начинать что то искать. Исходя их опыта топикстартера
И не получится ли, что он сейчас на объекте, на радостях побежит искать причину, и в итоге остановит тех. процесс.
А вот про
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Потому как об объекте ничего неизвестно. И если все работало, но надо понять, что за оборудование у него установлено.
И не получится ли, что он сейчас на объекте, на радостях побежит искать причину, и в итоге остановит тех. процесс.
А вот про
Очень даже согласен.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И все же начал бы с этого. По сути все работает. Но не совсем так, как другие задвижки. И еще вопрос - а вообще работало ли ранее?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
сложно принимать какой либо совет по чужой системе. Но должно быть что то типа таблицы настроек выходных сигналов. Такое предположение, что минимум / максимум положение перевернут. Все таки надо провести сравнение.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А журнал событий система пишет? Ну хорошие системы прописывают, какие уставки прописывались. И у операторов имеется или нет доступ к изменению параметров настроек системы. Ну вот соглашусь с kirillio, по поводу шаловливых ручек. Причем не совсем на приводе. А на верхнем или среднем уровне.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А журнал событий система пишет? Ну хорошие системы прописывают, какие уставки прописывались. И у операторов имеется или нет доступ к изменению параметров настроек системы. Ну вот соглашусь с kirillio, по поводу шаловливых ручек. Причем не совсем на приводе. А на верхнем или среднем уровне.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
1. Стр. 48, раздел 9.3
https://aumaprivod.ru/docs/files/Part-t ... s%20DP.pdf Поменять базовую уставку ЗАКРЫТО - ОТКРЫТО местами и "концы в воду".
PS Манипуляции с учетом режимов, раздел 6.
Последний раз редактировалось kirillio 28 авг 2022, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
И в итоге получим закрытую задвижку при отображении, что она открыта? И наоборот. А то и выломать задвижку, если неверное настроена муфта.
Кстати, вопрос к топикстертеру - а крайние положения правильно отображаются на всей цепочке - непосредственно положение задвижки - отображение положения на приводе АУМА, отображение на СКАДА - системе? (есть ситуации, когда надо самолично все посмотреть и проверить).
И всё же и всё же - ну маловероятно что никто ничего не сделал, что само так случилось. Вот работало работало - и бац - инверсия. Ладно бы, неверно было, или совсем не отображалось. А то весь просто перевернулось. Неее, все таки кто то что то натворил, и теперь молчит.
Кстати, вопрос к топикстертеру - а крайние положения правильно отображаются на всей цепочке - непосредственно положение задвижки - отображение положения на приводе АУМА, отображение на СКАДА - системе? (есть ситуации, когда надо самолично все посмотреть и проверить).
И всё же и всё же - ну маловероятно что никто ничего не сделал, что само так случилось. Вот работало работало - и бац - инверсия. Ладно бы, неверно было, или совсем не отображалось. А то весь просто перевернулось. Неее, все таки кто то что то натворил, и теперь молчит.
Последний раз редактировалось olexsa 28 авг 2022, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
А разве это не то самое состояние, с которым сейчас борется автор? :)
Приводу нужно "дать понять" что закрытое по механике = закрытое по логике управления. Разсогласование в этой части скорее всего.
Последний раз редактировалось kirillio 28 авг 2022, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
Как я понял, то нет. Про крайние положения он ничего не написал. Если верно понял его пост, то неверно отрабатывается промежуточное положение. Причем задаваемое.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Непонятно как управляется задвижка. Токовым сигналом или по шине. Если сигналом, то померяйте для начала управляющий сигнал и сразу будет понятно, задвижка чудит или управление.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
.
2. В СКАДе, в настройках выхода (если таковы есть), проверить наличие параметра (галки) инвертирования и поправить там. Как возможный вариант.
3. Если привод "наверх" отдает дискретные сигналы статуса концевых положений, удостовериться, что ничего не перепутано в этой части (это актуально в случае привязок логики управления выходом ПЛК в микропрограмме к краевым положениям привода).
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
Неужели непосредственно от SCADA идет управление?
Если правильно помню (давно было), в Ауматиках есть возможность задавать 4...20 мА или 20...4 мА. Это аналогично тому, как в ПИД: E=SP-PV или E=PV-SP.
Очень на это похоже.
Для Auma Norm (управление: больше-меньше): перепутали подключение.
PS. Сегодня серьезно вникать не буду, т.к. день шахтера.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Крайние положения соответствуют.
0% открытия на верхнем уровне - это 100% открытие физически.
100% открытие у оператора - это полное закрытие физически.
Поначалу, когда возник сбой, было как-то по-другому ...
Тогда КИПовцы перевернуи выходной сигнал на задвижке, чтобы операторам было проще воспринимать показания сумасшедшей задвижки.
0% открытия на верхнем уровне - это 100% открытие физически.
100% открытие у оператора - это полное закрытие физически.
Поначалу, когда возник сбой, было как-то по-другому ...
Тогда КИПовцы перевернуи выходной сигнал на задвижке, чтобы операторам было проще воспринимать показания сумасшедшей задвижки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Пока задача ясна: изучать журналы событий и средний уровень.
Спасибо !
Спасибо !
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
Спасибо! В шахте не был, но работы для них делал.
Отправлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Полезное дело.
Как управление осуществляется?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Пока ситуация не исправлена - только в ручном режиме.Как управление осуществляется?
Оператор на мониторе задаёт уставку, в соответствии со сложившимся сбоем, по формуле MV := 100 - MV.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Уставка регулятора действует "наоборот".
предполагаю, что вопрос не об этом был. Дискреты, аналог, шина? Что отправляет команду непосредственно приводу?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 28 авг 2022, 08:58
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
- Благодарил (а): 2 раза
Уставка регулятора действует "наоборот".
Есть одно предположение.
Вероятней всего, источник сбоя - это я.
Эту систему SCADA я только начал осваивать. Наверно, в процессе освоения случайно ткнул куда-то.
Заметил, что некоторые панели свойств не появляются на экране. То есть выбираешь в контекстном меню "Properties", а панель свойств не появляется. Я, видимо, потыкал безуспешно, да и плюнул. И забыл. А панель где-то за границами экрана осталась открыта. Возможно, не зная об этом, кто-то что-то куда-то вводил ...
Вспомнил о той панели, когда пришло время закрыть окно, содержащее объект со свойствами. Окно не закрывалось, требуя сперва закрыть панель свойств объекта. Но закрыть её я никак не мог, ведь её нет на экране ...
Пробовал вытащить через <alt>+<пробел>, - безуспешно. Пришлось выполнять перезагрузку,
Отправлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Но случайное изменение свойств на той панели-невидимке едва ли могло так просто повлиять на конфигурацию системы. Поскольку изменения надо ещё загрузить в контроллер и в верхний уровень. А этого я точно не делал.
Вероятней всего, источник сбоя - это я.
Эту систему SCADA я только начал осваивать. Наверно, в процессе освоения случайно ткнул куда-то.
Заметил, что некоторые панели свойств не появляются на экране. То есть выбираешь в контекстном меню "Properties", а панель свойств не появляется. Я, видимо, потыкал безуспешно, да и плюнул. И забыл. А панель где-то за границами экрана осталась открыта. Возможно, не зная об этом, кто-то что-то куда-то вводил ...
Вспомнил о той панели, когда пришло время закрыть окно, содержащее объект со свойствами. Окно не закрывалось, требуя сперва закрыть панель свойств объекта. Но закрыть её я никак не мог, ведь её нет на экране ...
Пробовал вытащить через <alt>+<пробел>, - безуспешно. Пришлось выполнять перезагрузку,
Отправлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Но случайное изменение свойств на той панели-невидимке едва ли могло так просто повлиять на конфигурацию системы. Поскольку изменения надо ещё загрузить в контроллер и в верхний уровень. А этого я точно не делал.