Падение напряжения на кабеле, допуск?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Приветствую, подскажите какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле, сколько % допускается?
Например есть мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров, как думаете достаточно?
Спасибо.
И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Вопрос по конфигураторам выбора кабеля, нужно указывать в % допустимое падение напряжения.
По умолчанию в конфигураторах установлено падение 3%.
Например есть мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров, как думаете достаточно?
Спасибо.
И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Вопрос по конфигураторам выбора кабеля, нужно указывать в % допустимое падение напряжения.
По умолчанию в конфигураторах установлено падение 3%.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Регулируется техническими характеристиками оборудования, которое собираетесь запитать, а именно смотрите минимально допустимое напряжение питания.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле,
Правильно. Но лучше всё-таки брать не впритык, а с небольшим запасом.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Придётся учитывать пусковой ток, особенно если механизм с тяжёлым пуском, например, грузоподъёмный, шнек и т.п. При тяжёлом пуске при большой просадке двигатель может и не тронуться с места.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Допустимость таких провалов определяется функциональным назначением потребителя, а именно требованиями к обеспечению гарантированной работы и устойчивости к отказам по питанию DC: "молчащий" шкаф управления архитектурным освещением и шкаф управления освещением взлетно-посадочной полосы аэродрома - это истории с разными потенциальными последствиями в результате отказа.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Зри в корень!
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
ГОСТ 29322-2014.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 подскажите какими нормами-стандартами регулируется
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Спасибо по этому стандарту...
для моторов (если я правильно понял) допускается максимальное падение 5%?
Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А настоящего стандарта
определено для максимального падения напряжения между вводом в электроустановку пользователя
и электрооборудованием, которое равно 4 %. Такое максимальное падение напряжения в
электрических цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте [7]. В
Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта [6] для электроустановок,
подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены иные значения
максимального падения напряжения:
для электрических светильников — 3 %;
для других электроприемников — 5 %.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Что тут думать? Считать надо.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 Например есть мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров, как думаете достаточно?
Получаем запас в 2%.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 По умолчанию в конфигураторах установлено падение 3%
Работать может. Но любой сбой , или кратковременное увеличение токов в самом процессоре может привести к сбою
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Падение напряжения на кабеле, допуск?
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 751598.pdfСП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Отправлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Кстати, остается действующим и СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Как выше уже сказали, технические характеристики питаемого оборудования. А также нормами качества электроэнергии, где указаны допустимые длительные и кратковременные отклонения.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 Приветствую, подскажите какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле, сколько % допускается?
С чего бы? Допустимое минимальное напряжение питания 19 вольт означает, что ниже 19 вольт напряжение питания недопустимо. Я так всегда считал. :) Дальше возможна некорректная работа устройства и выход его из строя, что гарантией не покрывается.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
А теперь представим, что основное электропитание пропало и мы работаем от ИБП, батареи в котором разряжаются и напряжение постепенно падает. ИБП отключится, когда напряжение на его выходе упадёт до 18-19 вольт (как настроено). По закону сохранения при падении напряжения питания ток будет расти, потому что мощность, потребляемая электронным оборудованием на 24В постоянна при колебаниях напряжения. Это значит что потери будут даже больше 20%. Но даже если ток не вырос, то на момент отключения ИБП по 19 вольтам, на оборудование придёт уже 80% от 19 вольт, то есть 15,8 вольт. Вы как считаете - это нормально?
Кроме того, 20% потерь - это тепло. Вы тупо греете шкаф и плавите изоляцию на проводах. Тепловой баланс считали? Укладываетесь? Провода и пластиковые детали конструкции (короба) у Вас на 150 градусов рабочей температуры?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Для ПЛК: ГОСТ IEC 61131-2—2012 КОНТРОЛЛЕРЫ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания, см. п.5.1 Функциональные требования к источнику питания и резервному электропитанию запоминающих устройств, Табл.1hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
В этом вопросе ИМХО не нужны нормативы вообще. Никакие. Закон Ома всё объясняет всего пятью символами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Не соглашусь с Вашим утверждением: не всё, а только целевое (для нормального функционирования) значение и он не описывает допуски и нормирующие отклонения. Что, собственно, и является основой данной темы.
PS Евгений, а как же принцип: "написано - исполняй и нефиг изобретать велосипед!" ? :))
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Падение напряжения на кабеле, допуск?
Это дело личное. Но это уже получается дискуссия ради дискуссии, в чём я лично никакого смысла и интереса не вижу.