Помогите разобраться новичку.
Есть контроллер м221 (slave) и панель оператора(master). Подключены по modbus, serial port 1.Панель пишет данные в ячейки памяти %MF(данные с точностью до 0.000) . НЕОБХОДИМО Эти данные передать другому устройству(тоже панель) но подключена она к м221 по io scaner modbus serial port 2 - где плк мастер и записывает данные с ячейки памяти %QWN. Как мне передать значения из %MF на %QWN ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите новичку с преобразованием
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:18
- Имя: Борис
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Помогите новичку с преобразованием
Скопировать в программе, помня, что %MF0 включает в себя два holding registers: %MW0 and %MW1
А адресное пространство %MW/%MF/%MD общее
А адресное пространство %MW/%MF/%MD общее
СВ