Здравствуйте.
Недавно столкнулись с проблемой. Как только значение счетчика CntOhSc становится больше 1365 дней, то он уходит в минус и начинает отсчет к нулю.
Возвращаешь olday меньше 1365, все норм. Больше 1365 ставишь и запускаешь счетчик, уходит в минус.
PCS7 v8.1 APL v8.1
Может кто знает как это лечится? За ранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с счетчиком CntOhSc
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 авг 2022, 06:06
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Новокузнецк
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Проблема с счетчиком CntOhSc
Не везет сименсу с такими счетчиками, еще в версии 5 глючил, но там другая ситуация.
Проблема не только у вас.
https://support.industry.siemens.com/fo ... ageSize=10
Я бы еще изучил что происходит в DB в этот момент. Какой знаковый бит встает и почему.
Ну и как вариант, если разберетесь, исправлять блок.
Проблема не только у вас.
https://support.industry.siemens.com/fo ... ageSize=10
Я бы еще изучил что происходит в DB в этот момент. Какой знаковый бит встает и почему.
Ну и как вариант, если разберетесь, исправлять блок.