Моточасы на LOGO

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Ivydy »

Здравствуйте.
Имею LOGO! BM 24RCE, среда программирования LogoSoft Comfort v8.3.
Задача следующая: требуется по наличии управляющего сигнала начать подсчет моточасов наработки устройства. По достижении 30000 часов нужно выдать сигнал о необходимости проведения ТО, сделать запрет работы устройства, сбросить его соответствующей кнопкой "ТО проведено", продолжить подсчет моточасов. Следующий сигнал о проведении ТО выдать уже на 60000 часов, 90000 часов и тд.
Как это можно сделать? Опыта работы в Logo нет. Не могу понять, как в Logo вообще работать с подсчетом числовых значений. Как-то все слишком усложнено. В OwenLogic на порядок проще реализовано.
Спасибо.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

Какой вид управляющего сигнала?

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Ivydy »

Bursak писал(а): 29 июл 2022, 11:11 Какой вид управляющего сигнала?
Просто сигнал TRUE при работе установки

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

Программа не очень сложная. Но в LOGO-модуле максимальное время отсчета 99,99 часов+ необходимо обеспечить бесперебойное питание, поскольку при снятии питания с модуля схема обнуляется + 300000 часов это 1250 суток или 3,5 года работы. Ну а для включения схемы отсчета достаточно иметь "Сухой контакт" чтобы на вход подать команду начала отсчета. Стоит ли городить такую дорогую систему. П

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

Вот как то так. С выводом информации на дисплей модуля.Максимальное время может быть установлено 9999 часов 59 мин
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Ivydy »

Bursak писал(а): 29 июл 2022, 19:27 Программа не очень сложная. Но в LOGO-модуле максимальное время отсчета 99,99 часов+ необходимо обеспечить бесперебойное питание, поскольку при снятии питания с модуля схема обнуляется + 300000 часов это 1250 суток или 3,5 года работы. Ну а для включения схемы отсчета достаточно иметь "Сухой контакт" чтобы на вход подать команду начала отсчета. Стоит ли городить такую дорогую систему. П
спасибо большое за ответ, но боюсь ваша схема не подойдет, так как, повторюсь, нужен период именно в 30 000 часов. А вы не знаете, если в Logo вставить sd-карту, это не поможет с сохранением данных? То есть память все равно будет обнуляться , если реле простоит 21 день без питания?

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение SMax »

001.png
Должно запоминать при отключении питания, проверяйте:
002.png
Моточасы.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

Проверил!Запоминает (мах время проверки 6 часов), оставлено для проверки на 2 недели.
Максимальное время уставки 9999 часов 59 минут

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение SMax »

На счетчиках максимальное время уставки 999999 часов.
0001.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

Значит проблема решена.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

В данной схеме есть существенный недостаток – она считает время на 50% меньше реального.
Для проверки этого я ввел в схему реле (блок В007) со временем срабатывания 99 мин. и вывел всю информацию на дисплей, проверив все в режиме Online-Test.
На Рис. 1-1 1-время технического обслуживания(3ч), 2-отработанное время (блок В004)(0ч), 3-время отсчитанное счетчиком событий «Минуты»( блок В003)( 0 мин), 4-контрольное время, отсчитанное контрольным реле (В007) (0 мин). Параметры блока В001 оставлены предложенные автором ( TH=59 sek, TL=1 sek) .
Через 5 мин. работы (Рис. 1-2) контрольное время составило 5 мин. 14 сек (4), а отсчитанное время счетчиком событий «Минуты»( блок В003) составило 3мин.(3).
Через 1 час работы (Рис. 1-3) контрольное время составило 60 мин.(4), а отсчитанное время счетчиком событий «Минуты»( блок В003) составило 30 мин.(3), при этом счетчик событий (блок В004)- отсчет не произвел (2) – 0 часов. Следовательно ошибка составила 50% в меньшую сторону и реально сигнал на ТО будет выдан не через 30000 часов а 60000 часов.
Кроме этого если при выключении время будет меньше целой минуты (например 1 сек. или 59 сек) то это время не будет учтено. Сколько будет включений-выключений за весь период межремонтного периода, например 1раз в конце рабочего дня и какая будет ошибка- возможно часы, а может десятки часов

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Избежать первого недостатка можно удалив генератор ( блок В001) и заменив счетчик событий «Минуты» ( блок В003) на счетчик моточасов ( блок В003) Рис. 2-1.
На нем видно что отсчитанное время счетчиком моточасов ( блок В003) составило 49 мин. (3). контрольное время составило 49 мин. 23 сек (4).
Через 1 час работы (Рис. 2-2) контрольное время составило 60 мин.(4), счетчик моточасов ( блок В003) установленный на 60 мин.(3) обнулился а счетчик событий (блок В004)- произвел отсчет (2) – 1 час. Следовательно ошибка 50% устранена , однако второй недостаток не устранен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 10 раз

Моточасы на LOGO

Сообщение Bursak »

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Устранить оба недостатка можно вернувшись к прежней схеме, но изменив параметры блоков В001 ( TH=0,5 sek, TL=0,5 sek) и В003 ( On=3600) Рис. 3-1.
Через 5 мин. работы (Рис. 3-2) контрольное время составило 5 мин. 00 сек (4), а отсчитанное время счетчиком событий «Минуты»( блок В003) составило 300 сек.(3).
Через 1 час работы (Рис. 3-3) контрольное время составило 60 мин.(4), счетчик событий ( блок В003) установленный на 3600 (3) обнулился а счетчик событий (блок В004)- произвел отсчет (2) – 1 час.
А поскольку установленные параметры блока В001 ( TH=0,5 sek, TL=0,5 sek) то при выключении время будет меньше 1 секунды то независимо от количества включений-выключений за весь период межремонтного периода ошибка будет минимальной.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Окончательно предлагается схема изображенная на Рис. 4.
При этом реле блок В019 предназначен для исключения обнуления устройства при случайном нажатии на кнопку «Сброс».
Как проводилось исследование показано на Рис. 5
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.