1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нелинейность аналогового выхода.

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

Здравствуйте, господа.
Имеется контроллер TWDLMDA40DTK с блоком аналоговых выходов TM2AV02HT. С блока идут провода на привод шпинделя и привод оси. Проблема в том, что при задании скорости оси с пульта, реальная скорость получается как в таблице.


"+" задание "-"
67 50мм/с 50
100 100мм/с 82
136 150мм/с 116
170 200мм/с 153

Меняли модуль выходов на новый, пульт с соседнего станка. Никаких изменений.
Хотя бы удалось связаться с контроллером с помощью Twidosoft, слить программу, сравнить с соседним станком...
И вот тут как бы есть различия в программах. Различия в коэффициентах! Я изменял их, но станок никак не отзывается на изменения.
Наверно не то делаю.
Может кто сталкивался с подобным?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение keysansa »

Часто в ПЧ есть настройки кривой соответствия задания по аналогу и выходной частотой. Т.е. она не обязательно линейна исходя из настроек ПЧ.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Михайло »

Проверить мультиметром напряжение.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Нужно убедиться, что сам привод отрабатывает скорость по линейному закону. Для этого нужно сделать задатчик 0..10 В или 4..20 мА (какой тип используется для управления). Как и советовал Михаил, измерять сигнал задания и нарисовать график реального поведения "задание-скорость"

2. Если ПЧ отрабатывает линейно и правильно - искать проблемы в ПЛК. Закомментировать (убрать временно) программное управление аналоговым выходом и задавать значения АО через анимационную таблицу и измерять выходной сигнал

3. Если сигнал на выходе меняется линейно - подключить ПЧ и убедиться, что скорость ПЧ линейно меняется в зависимости от значения АО

4. Если после подключения программного управления выходом ситуация изменится - ищите проблему в программной обработке сигнала АО
СВ

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

keysansa писал(а): 08 июл 2022, 20:28 Часто в ПЧ есть настройки кривой соответствия задания по аналогу и выходной частотой. Т.е. она не обязательно линейна исходя из настроек ПЧ.
задание на ПЧ замерял, тоже барахлит.
Михайло писал(а): 09 июл 2022, 11:12 Проверить мультиметром напряжение.
замерял и запитывали от батарейки АА со сменой полярности, ПЧ адекватно себя ведёт.
ogorsv писал(а): 09 июл 2022, 11:48 2. Если ПЧ отрабатывает линейно и правильно - искать проблемы в ПЛК. Закомментировать (убрать временно) программное управление аналоговым выходом и задавать значения АО через анимационную таблицу и измерять выходной сигнал
Подскажите пожалуйста про анимационную таблицу!? Что это и с чем едят :)

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение ogorsv »

Pashist писал(а): 10 июл 2022, 08:20 Подскажите пожалуйста про анимационную таблицу!? Что это и с чем едят :)
Это инструмент для просмотра и, при необходимости, изменения значений переменных в режиме онлайн. В Twidosoft находится тут:
AT_001.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

ogorsv писал(а): 10 июл 2022, 12:12 В Twidosoft находится тут:
Ааааа, понял :) Спасибо, буду пробовать.

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

Да, ещё перемерил мультиметром, задание с выхода на ПЧ уже идёт разное = ПЧ не виноват.
С анимационной таблицей ещё не возился. И проблема в том, что разъём пульта управления и связи с ноутбуком один! (как вы знаете), то есть я вижу статическую картину (ну кроме I/O).

И самое главное. Части программы задания сигнала одинаковые! Ну как так-то?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение keysansa »

Pashist писал(а): 13 июл 2022, 12:06 Да, ещё перемерил мультиметром, задание с выхода на ПЧ уже идёт разное = ПЧ не виноват.
У вас нет информации, каким сигналом вы приводом управляете: 0..10В или 0-4..20мА. Не подскажите?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

keysansa писал(а): 13 июл 2022, 16:19 Не подскажите?
+-10В

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение ogorsv »

По этим кусочкам мало что удастся понять точно
Но что можно вам посмотреть:
- сравнить значения констант %KW у обоих ПЛК, %MW2 откуда берёт значения?
- сравнить настройки аналогового модуля
И кто мешает без ПЧ значения посмотреть в онлайн режиме у обоих ПЛК?
СВ

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Михайло »

ogorsv писал(а): 15 июл 2022, 22:22 По этим кусочкам мало что удастся понять точно
+100500. Смотреть на программы, сравнивать их и удивляться не надо. Ибо это лишь части программ, которые получают что-то извне... Надо локализовывать отличия. Но я бы лучше не сравнивал, а локализовывал неисправность. Нужно понять, в какой момент и в каком месте программа работает не так, как надо.

Автор темы
Pashist
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 май 2022, 10:20
Имя: Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 2 раза

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение Pashist »

ogorsv писал(а): 15 июл 2022, 22:22 Но что можно вам посмотреть:
- сравнить значения констант %KW у обоих ПЛК, %MW2 откуда берёт значения?
- сравнить настройки аналогового модуля
Настройки одинаковые, в моём ограниченном понимании.
%MW2 я так понимаю, берётся с пульта управления (но их, пульты, я менял местами) Это пока для меня проблема.
Михайло писал(а): 16 июл 2022, 08:25 Нужно понять, в какой момент и в каком месте программа работает не так, как надо.
Да, вот сразу так, даёшь задание - скорость, на выходе аналогового модуля оно не такое как должно быть и при реверсе этого же задания, напряжение меняет не только знак, но и величину!

Спасибо всем за поддержку! :))
Продолжаю ковыряться...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2121 раз
Поблагодарили: 208 раз

Нелинейность аналогового выхода.

Сообщение keysansa »

Pashist писал(а): 08 июл 2022, 12:32 "+" задание "-"
67 50мм/с 50
100 100мм/с 82
136 150мм/с 116
170 200мм/с 153

Меняли модуль выходов на новый, пульт с соседнего станка. Никаких изменений.
Хотя бы удалось связаться с контроллером с помощью Twidosoft, слить программу, сравнить с соседним станком...
И вот тут как бы есть различия в программах. Различия в коэффициентах! Я изменял их, но станок никак не отзывается на изменения.
Наверно не то делаю.
Может кто сталкивался с подобным?
1. Проверьте, что вал двигателя шпинделя вращается с какой-то частотой.
2. Проверьте, что вал шпинделя вращается с какой-то частотой.
3. Проверьте редуктор шпинделя и выясните его передаточное отношение.
4. Сравните 1 2 3
5. Ищите, где ошибка.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.